 Sujet du message: ballon à vessie
MessagePosté: Lun 05 Juil 2010 22:32 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 16 Mar 2009 18:31
Messages: 9
bonjour,
je viens d'acheter un ballon à vessie de 150l.
si j'ai bien compris le système sur les 150 l il y a la moitié en air et l'autre en eau.

mon pressostat fait démarrer la pompe à 2.5 bars et coupe à 4.5bars.

mon problème est que entre deux démarrages de la pompe je ne tire que 15 litres d'eau.
est-ce normal ?
si non que faut il que je fasse pour mieux remplir le ballon ?

merci à tous


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: ballon à vessie
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010 17:37 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2793
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
toti31 a écrit:
bonjour,
je viens d'acheter un ballon à vessie de 150l.
si j'ai bien compris le système sur les 150 l il y a la moitié en air et l'autre en eau.

mon pressostat fait démarrer la pompe à 2.5 bars et coupe à 4.5bars.

mon problème est que entre deux démarrages de la pompe je ne tire que 15 litres d'eau.
est-ce normal ?
si non que faut il que je fasse pour mieux remplir le ballon ?

merci à tous
vous devriez avoir théoriquement une cinquantaine de litres dispo avant redémarrage de la pompe... (pour théoriquement une centaine de litres dans le ballon, soit un tiers)

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: ballon à vessie
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010 18:28 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 16 Mar 2009 18:31
Messages: 9
merci, je ne vois pas ou est mon pb :(
voici un schéma de mon installation

schéma

me manque t il quelque chose ?
mon ballon fait 150l
ma pompe est une dominator 140/65
j'alimente une ligne avec des robinets, et dans le futur l'arrosage.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: ballon à vessie
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010 23:26 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 279
Région: Aquitaine
salut,

il manque la pression de gonflage de la membrane du réservoir
dans ton cas, 2,2 bars
ce réglage de pression se fait pompe coupée et réservoir vidangé


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: ballon à vessie
MessagePosté: Mer 07 Juil 2010 10:16 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 16 Mar 2009 18:31
Messages: 9
ok merci je vais regarder ça
mais apparemment c'est réglé d'usine


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: ballon à vessie
MessagePosté: Mar 13 Juil 2010 18:55 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 16 Mar 2009 18:31
Messages: 9
désolé pour le retard.
la pression du ballon était de 1.5bars que j'ai gonflé à 2.2bars.
mais toujours pareil 15 litres.

je suis allé là où j'ai acheté mon ballon, ils n'ont jamais vu un problème pareil, mais pour eux cela vient du réglage du pressostat.
ils m'ont conseillé de le démonter pour évacuer une éventuelle bulle d'air.
ce que j'ai fait.

et maintenant toujours pareil 15 litres mais une coupure basse à 3.5 bars ???? alors que je n'ai pas touché aux réglages.

plusieurs questions.
1-pour vidanger un ballon horizontal, faut il le démonter entièrement pour le vider avec la bouche en bas.

2-la méthode de A à Z pour monter un ballon et un pressostat, peut être que j'ai fait ou pas quelque chose qu'il ne fallait pas.

3-lorsque le ballon est vide j'ai toujours un demi bars de pression sur le pressostat, normal ?

enfin voilà si vous pouvez m'aider, c'est avec plaisir.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: ballon à vessie
MessagePosté: Mar 13 Juil 2010 22:59 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 279
Région: Aquitaine
salut,
Citation:
1-pour vidanger un ballon horizontal, faut il le démonter entièrement pour le vider avec la bouche en bas.


non, simplement éteindre la pompe et ouvrir un robinet/vanne/électrovanne pour vider le réservoir

Citation:
2-la méthode de A à Z pour monter un ballon et un pressostat, peut être que j'ai fait ou pas quelque chose qu'il ne fallait pas.

simple, un pressostat en dérivation sur la canalisation, le plus proche possible du réservoir
autre possibilité, pressostat directement monté sur le réservoir si celui-ci est pourvu d'un raccord a cet effet

Citation:
3-lorsque le ballon est vide j'ai toujours un demi bars de pression sur le pressostat, normal ?

non !,
soit le manomètre est faux, soit le bidon n'est pas vide, soit le manomètre est monté sur le réservoir et tu mesure la pression d'air dans le réservoir.
dans ce dernier cas, tu n'as pas gonflé a 2.2 bars puisque tu dis avoir 0.5 bar... à moins que la vessie ne soit percée


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ] 

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Xenacontrol plus ballon à vessie

jbmwix

10

1639

Mar 31 Aoû 2010 13:19

trace2pneu Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. arrosage et ballon à vessie : probleme.

capi83

0

1262

Sam 25 Aoû 2007 8:39

capi83 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. quelle taille de ballon a vessie

toti31

2

1763

Mar 17 Mar 2009 9:25

toti31 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Bactéries sur vessie de ballon surpresseur?

qilo4

6

183

Mer 16 Mai 2012 7:06

qilo4 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. pression dans un ballon sans vessie

greuh

4

783

Ven 15 Avr 2011 19:43

greuh Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO