 Sujet du message: Coupure de courant disjoncteur
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 21:04 
Hors ligne
Fleur de pipelette
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Lun 31 Mar 2008 10:27
Messages: 534
Localisation: loir et cher
Bonsoir

Je ne savais ou mettre ce sujet....
Je voudrais savoir comment je peux etre prévenue la nuit que mon disjoncteur a disjoncté, car ce matin à 8 heures, plus de courant, un froid glacial dans la maison, le chauffage de la serre
arreté bien sur :angryfire: Et avec les températures actuelles imaginez vous les plantes elles n'ont pas aimé....
J'avais pensé à une alarme, mais laquelle et comment SVP si vous avez une idée - merci


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 21:22 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Dim 24 Sep 2006 20:51
Messages: 9963
Localisation: Vaucluse, Provence
Salut

Clique sur ce lien. Assez cher, de 80 à plus de 200 €. Certains modèles appellent un tel en cas de coupure de plus de 18 minutes.

Sinon, tu peux bricoler un thermostat alimenté par pile.

Lionnel

_________________


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 21:25 
Bonsoir Cachounette, il pourrais avoir ça qui ne nécessite pas d'être électricien et de fonctionnement simple ...... mais pas le prix :? .
http://www.puissance2.fr/A2200,transmetteur-alarme-de-coupure-de-courant-acs230.html
Mais étant électricien , je te dirais ....que si ça disjoncte ...c'est qu'il y a un problème ....donc je crois que tu devrais essayer de le résoudre , non ??
Il peut y avoir plusieurs cause , mais vue les climat , je dirais que cela pourrait être ....une demande trop importante de courant du a des chauffage électrique ....je me trompe peut être ....alors raconte ....et en verra bien .


Haut
  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 21:47 
Hors ligne
Fleur de pipelette
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Lun 31 Mar 2008 10:27
Messages: 534
Localisation: loir et cher
frantz 68 a écrit:
Bonsoir Cachounette, il pourrais avoir ça qui ne nécessite pas d'être électricien et de fonctionnement simple ...... mais pas le prix :? .
http://www.puissance2.fr/A2200,transmetteur-alarme-de-coupure-de-courant-acs230.html
Mais étant électricien , je te dirais ....que si ça disjoncte ...c'est qu'il y a un problème ....donc je crois que tu devrais essayer de le résoudre , non ??
Il peut y avoir plusieurs cause , mais vue les climat , je dirais que cela pourrait être ....une demande trop importante de courant du a des chauffage électrique ....je me trompe peut être ....alors raconte ....et en verra bien .

Bonsoir Franzt et merci de bien vouloir te pencher sur mon problème :roll:
En effet, le radiateur de la serre est branché sur une prise de courant de la cuisine, et je pense que c'est le chauffe eau qui se déclenche en heures creuses la nuit qui doit etre sur le meme circuit et ça doit faire disjoncter, j'ai donc branché le radiateur de la serre ailleurs en espérant que ça ne le refera pas, mais je ne suis pas électricienne et comment savoir si c'est celà ? J'ai regardé mon tableau ou chaque machin :shock: en dessous ils ont marqué à quoi ça correspondait, cuisine, s de b, chauff eau,etc... j'ai 20 ampères comme puissance, enfin bref j'y pige que dale et le voisin qui pourtant il en connait un rayon n'a pas voulu venir voir.... c'est normal les gens pour la plupart s'en fichent :angryfire: et puis c'est pas facile facile d'expliquer comme ça :cry:


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 22:16 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 09 Mai 2006 17:00
Messages: 9268
Localisation: Paris
Région: Ile de France
Bonsoir

C'est le disjoncteur général qui a sauté ou juste le circuit (coupe-circuit ou disjoncteur 20A) ?


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 22:30 
Bon si j'ai bien compris ...avant tu l'avais branché sur le même circuit que le chauffe eau ....cela pourrais être ça , il demande beaucoup .
Un disjonteur de 20 ampéres peut supporter une puissance de 3500 W son problème ...


Haut
  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 22:39 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 09 Mai 2006 17:00
Messages: 9268
Localisation: Paris
Région: Ile de France
D'un autre côté, si c'est le général qui a sauté, c'est qu'il commence à être vieux et qu'il faudrait le faire vérifier.
Sinon, tu peux réfléchir à faire mettre un délesteur


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 22:51 
:lol: Vin si elle fais ça , cela délestera bien , et de nuit ....au choix la serre chaude et l'eau froid le matin ou l'inverse :lol:
Si c'est le disjonteur général qui saute ....il lui faut prendre un abonnement de puissance supérieur http://entreprises.edf.fr/fichiers/fckeditor/File/EDF_ENTREPRISES_V5/PDF/Tarifs%20Bleu%20au%2015_08_2008%20V2.pdf
Le prix du Kw sera moins chère mais l'abonnement plus chére :?


Haut
  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 22:56 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 09 Mai 2006 17:00
Messages: 9268
Localisation: Paris
Région: Ile de France
Au moins, elle n'aura pas froid le matin en se levant. :wink:

Par contre il doit être possible de mettre un relais normalement ouvert avec le courant qui alimenterait une alarme sur pile en cas de coupure.


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 23:06 
Tout est possible en matériel électrique ..... perso ...j'en ai jamais fais .
Comme je l'ai dis avant si ça saute ....c'est qui a un problème ....qu'il faut résoudre , car si comme je le pense , cela "saute de nuit" par l'enclenchement du chauffe eau , même si elle est prévenu en plein nuits , elle aura beau réenclencher ...cela resautera , car le problème sera toujours la ....une consommation trop fort , soit sur le circuit ou elle a branché son chauffage électrique , soit sur l'installation générale qui posséderait un abonnement trop faible par apport a la demande .
Tu sais c'est un peut comme dans le temps ou , quant un fusible fondais trop souvent , certains avais l'idée génial de remplacer le fils de plomb ....par un fils de cuivre ....et ce retrouvé avec un début d'incendie :?
Cachounette ...si tu pouvez nous éclairer ...de ce qui saute , et si en plus ...tu pouvais nous metre une photo de tant compteur ...ce serai pas mal :wink:
A+


Haut
  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 23:42 
Hors ligne
Fleur de pipelette
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Lun 31 Mar 2008 10:27
Messages: 534
Localisation: loir et cher
frantz 68 a écrit:
Tout est possible en matériel électrique ..... perso ...j'en ai jamais fais .
Comme je l'ai dis avant si ça saute ....c'est qui a un problème ....qu'il faut résoudre , car si comme je le pense , cela "saute de nuit" par l'enclenchement du chauffe eau , même si elle est prévenu en plein nuits , elle aura beau réenclencher ...cela resautera , car le problème sera toujours la ....une consommation trop fort , soit sur le circuit ou elle a branché son chauffage électrique , soit sur l'installation générale qui posséderait un abonnement trop faible par apport a la demande .
Tu sais c'est un peut comme dans le temps ou , quant un fusible fondais trop souvent , certains avais l'idée génial de remplacer le fils de plomb ....par un fils de cuivre ....et ce retrouvé avec un début d'incendie :?
Cachounette ...si tu pouvez nous éclairer ...de ce qui saute , et si en plus ...tu pouvais nous metre une photo de tant compteur ...ce serai pas mal :wink:
A+

Voilà les photos (pas très nettes) de mon disjoncteur + le boitier ou il y a les trucs avec les dérivations ecrites en dessous
ce qui saute c'est le bouton vert du disjoncteur, sinon le reste ne bouge pas, dans le couloir j'ai un autre boitier avec des clapets mais ils ne sautent pas, il n'y a pas a les relever je pense que c'est le fusibles ?
Fichier(s) joint(s):
003.JPG
003.JPG [ 107.5 Kio | Vu 1147 fois ]

Fichier(s) joint(s):
004.JPG
004.JPG [ 114.34 Kio | Vu 1148 fois ]


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009 23:48 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Dim 24 Sep 2006 20:51
Messages: 9963
Localisation: Vaucluse, Provence
Autre piste : si sans ce radiateur rien ne saute et si avec lui le général disjoncte, la solution la plus simple serait de prendre un radiateur moins puissant, qui tournera plus souvent.

Lionnel

_________________


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 12 Jan 2009 0:03 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 09 Mai 2006 17:00
Messages: 9268
Localisation: Paris
Région: Ile de France
Il faudrait connaître la puissance contractée lors de ton abonnement avec EDF.
Si tout saute, alors que ton disjoncteur général semble récent, c'est que tu dépasses la limite.


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 12 Jan 2009 0:09 
Hors ligne
Fleur de pipelette
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Lun 31 Mar 2008 10:27
Messages: 534
Localisation: loir et cher
[quote="Lionnel"]Autre piste : si sans ce radiateur rien ne saute et si avec lui le général disjoncte, la solution la plus simple serait de prendre un radiateur moins puissant, qui tournera plus souvent.

Lionnel[/quot
C'est un radiateur soufflant de salle de b. mis sur position hors gel, sur position II, donc peut etre 2000 W, si je le met à I je trouve que l'air n'est pas bien chaud, et j'ai peur que ce ne soit pas assez puissant pour tenir la température demandée. Demain je regarderai sa puissance, ce soir pas possible.
La puissance de mon abonnement est de 20 ampères


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 12 Jan 2009 0:11 
Hors ligne
Seigneur des paquerettes
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Dim 22 Mai 2005 1:46
Messages: 7506
Localisation: tarn
Bon j'avais fait un long message mais tout c'est effacé au moment de le poster donc je vais faire plus court.
Sur ton chauffe-eau il y a une marche forcée dont pour voir si c'est cela qui fait disjoncter il suffit de le mettre sur marche forcée et de mettre en marche en même temps ton chauffage de serre si cela ne fait rien c'est que le problème ne vient pas de là.
Sinon si tu veux être averti quand la température chute trop bas dans ta serre, je te conseil d'acheté un thermomêtre digitale qui a une alarme qui t'averti lorsque la température chute en dessous d'une limite que tu auras fixé.
La première photo c'est ton compteur général, la 2ème représente les coupe circuit des différentes lignes en principe il sont plus sensibles que le général et si c'était le chauffe-eau et la prise du radiateur qui tiraient trop ce serai le coup circuit qui sauterait.
A+ Catden

_________________
"Le vent n'a pas de mains, et pourtant il secoue les arbres"
mon-grand-potager-t89786.html


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO