Au Jardin Au Jardin TV Troc Jardin Annuaire Jardin Web Plongée
Nous sommes le Dim 07 Fév 2016 18:17

Heures au format UTC [ Heure d’été ]




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ] 
Auteur Message
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013 20:36 
Hors ligne
Grossiste en parlotte
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Lun 17 Fév 2003 23:21
Messages: 3520
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
Voici une exemple illustré d'un montage d'électrovannes dans un regard. Celui, comme ceux qui pourraient suivre, n'est qu'un exemple parmi de multiples solutions ou préférences que chaque installateur peut avoir. Il n'en reste pas moins que certains principes de base sont énoncés et peuvent/doivent (?) être suivis.

1°/ Montage du collecteur :
Fichier(s) joint(s):
2013-05-10_14-52-50_298.jpg
2013-05-10_14-52-50_298.jpg [ 1.29 Mio | Vu 6745 fois ]

Ici deux électrovannes avec l'arrivée d'eau au centre. Bien qu'une coupure d'eau principale existe, on place toujours une vanne d'arrêt à l'entrée du regard. Les électrovannes sont démontables avant et après, par les raccords type "union démontable". Les solénoïdes d'électrovanne ont été démonté afin de ne pas s'embêter avec les fils, du scotch de protection (orange ici) empêche l'intrusion de terre. Des amorces de tuyaux permettent de monter le collecteur totalement sans se soucier du reste des canalisations.

2°/ Positionnement du collecteur :
Fichier(s) joint(s):
2013-05-10_15-00-07_640.jpg
2013-05-10_15-00-07_640.jpg [ 1.22 Mio | Vu 6745 fois ]

Après que le trou ait été réalisé pour le regard (plus large que nécessaire), le fond mis à plat, on met en place le collecteur d'électrovannes, ainsi qu'ici une gaine permettant ultérieurement de passer le câble. Les tuyaux sous le collecteur permettent de relever un peu celui ci par rapport au niveau du regard (l'utilité de la chose sera visible après).

3°/ Arrivée du regard :
Fichier(s) joint(s):
2013-05-10_15-15-15_366.jpg
2013-05-10_15-15-15_366.jpg [ 1.49 Mio | Vu 6745 fois ]

Le regard a été découpé à la scie cloche afin de laisser passer les canalisations. Il est positionné par dessus le collecteur. On vérifie sa mise à niveau et son alignement éventuel aux limites du jardin (mur, allée, ...) On remarquera que le regard est volontairement plus grand que nécessaire : c'est une fausse économie que d'essayer de mettre un maximum d'électrovannes dans un petit regard ; la maintenance, les réparations sont difficiles, les raccords non accessibles, ...

4°/ Caler le regard :
Fichier(s) joint(s):
2013-05-10_15-37-01_874.jpg
2013-05-10_15-37-01_874.jpg [ 1.53 Mio | Vu 6745 fois ]

Une fois le regard correctement en place, on commence à reboucher tout autour, doucement afin de ne pas le décaler. Le film géotextile est remonté le long des parois extérieures afin que la terre ne rentre pas dans le regard.

5°/ Rebouchage :
Fichier(s) joint(s):
2013-05-10_16-10-38_312.jpg
2013-05-10_16-10-38_312.jpg [ 1.47 Mio | Vu 6745 fois ]

Une fois bien en place, on peut reboucher totalement. Les amorces de tuyaux trouvent là leur utilité sur certains chantiers où les regards sont posés bien avant les canalisations du jardin.

6°/ Fond de regard :
Fichier(s) joint(s):
2013-05-15_14-05-43_946.jpg
2013-05-15_14-05-43_946.jpg [ 1.61 Mio | Vu 6745 fois ]

On vient remplir le fond de regard de cailloux. Les morceaux de tube qui supportaient le collecteur son enlevés.

7°/ Ménage :
Fichier(s) joint(s):
2013-05-15_14-15-37_359.jpg
2013-05-15_14-15-37_359.jpg [ 1.57 Mio | Vu 6745 fois ]

Le regard est nettoyé à l'eau. Tout les composants d'un collecteur sont étanches, donc on peut laver à grande eau. Les solénoïdes sont revissés -à la main- sur les électrovannes, les fils ne vont plus gêner. Le câble multi-brins venant du programmateur est amené dans le regard, plus long que nécessaire (il ne sera pas coupé).

8°/ Connexions :
Fichier(s) joint(s):
2013-05-22_16-10-39_319.jpg
2013-05-22_16-10-39_319.jpg [ 1.2 Mio | Vu 6745 fois ]

Ne reste plus qu'à connecter les fils des solénoïdes avec le câble, à l'aide de connexions étanches. Ici, les connexions sont enfermées dans une boite, par soucis de propreté, afin de ne pas laisser trainer les disgracieuses connexions : attention, ce n'est jamais la boite qui fait l'étanchéité, mais bien les connexions spécifiques employées.

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013 20:56 
Hors ligne
Grossiste en parlotte
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Lun 17 Fév 2003 23:21
Messages: 3520
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
Rénovation d'un REGARD d'électrovannes pour l'arrosage enterré

Voici un autre exemple de montage d'un regard, à la différence que c'est une rénovation, et qu'il faut alors utiliser les câbles ou canalisations existantes.

1°/ Montage du nouveau collecteur :
Après que l'ancien regard avec ses électrovannes ait été entièrement démonté (les câbles ne sont pas coupés, il vaut mieux conserver les connexions/branchements), on vient monter un nouveau collecteur complet, en s'adaptant à l'existant. Ici, trois réseaux d'arrosage, en goutte à goutte, donc trois électrovannes. A été ajouté une vanne d'arrêt à l'entrée du collecteur, ainsi qu'une seconde vanne pour purger facilement le collecteur avant l'hiver. C'est une solution que je préconise très régulièrement (même si ce n'est pas systématique). Raccords démontables avant et après les électrovannes.
Fichier(s) joint(s):
2012-10-02_11-57-26_109.jpg
2012-10-02_11-57-26_109.jpg [ 1.82 Mio | Vu 6737 fois ]


2°/ Le regard :
On vérifie, on essaye le positionnement du regard. En rénovation, c'est toujours un peu plus complexe que lors d'une création nouvelle. Il faut vérifier qu'un maximum d'éléments et raccords soient à l'intérieur du regard (et non pas sous les bords, les parois, inaccessibles).
Fichier(s) joint(s):
2012-10-02_12-20-00_502.jpg
2012-10-02_12-20-00_502.jpg [ 1.36 Mio | Vu 6737 fois ]


3°/ Connexions :
Le regard a été mis en place, calé, rebouché, il est temps de faire les connexions étanches.
Fichier(s) joint(s):
2012-10-02_13-07-00_731.jpg
2012-10-02_13-07-00_731.jpg [ 1.34 Mio | Vu 6737 fois ]

On aperçoit ici les anciennes connexions, (marrons), qui n'ont pas été supprimées afin de repérer les fils au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles connexions (bleues ou noires).

4°/ Finitions :
Une fois terminé, un fond de garviers ou cailloux, puis on lave le regard ; l'ancien câble gris n'a pas été raccourci, et il y a de la place dans ce grand regard pour travailler si besoin.
Fichier(s) joint(s):
2012-10-02_13-45-09_773.jpg
2012-10-02_13-45-09_773.jpg [ 1.38 Mio | Vu 6737 fois ]

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013 21:14 
Hors ligne
Grossiste en parlotte
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Lun 17 Fév 2003 23:21
Messages: 3520
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
Deux électrovannes dans un petit regard

Un petit résumé rapide des deux précédents post ci dessus avec ce regard simple destiné à créer deux réseaux pour l'arrosage de massifs en micro-aspersion.
L'arrivée d'eau existante sera divisée en deux afin d'alimenter (a) le regard (b) un point d'eau.

1°/ Mise en place du collecteur (la chute de film géotextile n'est pas assez grande, c'est juste pour éviter la terre pendant le montage).
Fichier(s) joint(s):
2012-06-20_12-30-57_609.jpg
2012-06-20_12-30-57_609.jpg [ 1.52 Mio | Vu 6728 fois ]

Vanne d'arrêt à l'entrée, raccords union avant et après les électrovannes, deux filtres avec régulateur de pression à 2,8 bar

2°/ Regard :
Le regard est mis en place, les connexions étanches réalisées et mises dans une boite pour faire plus propre.
Fichier(s) joint(s):
2012-06-20_14-19-29_844.jpg
2012-06-20_14-19-29_844.jpg [ 1.26 Mio | Vu 6728 fois ]


3°/ Finitions :
Graviers, lavage ;
Fichier(s) joint(s):
2012-06-22_11-55-45_465.jpg
2012-06-22_11-55-45_465.jpg [ 1.51 Mio | Vu 6728 fois ]

ici le programmateur (étanche à l'immersion, fonctionnement à piles) est mis en place dans le regard à la demande du client (évite le vandalisme en zone recevant le public).

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013 10:17 
Hors ligne
Grossiste en parlotte
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Lun 17 Fév 2003 23:21
Messages: 3520
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
D'une façon ou d'une autre, on essaye toujours de sur-dimensionner la taille du regard qui va recevoir le collecteur ; au cours des années, il est possible que des réparations ou des modifications doivent être effectuées, et il est utile de pouvoir y rentrer facilement les deux mains avec deux pinces. En règle générale, on place une à trois électrovannes MAXIMUM dans un petit regard rectangle, et deux à quatre électrovannes dans un grand regard rectangle (aussi appelé "Jumbo"). Le but n'est pas tant de monter deux, trois ou quatre électrovannes dans un regard, mais de se dire comment les démonter facilement dans 10 ans ; la place laissée libre, ainsi que la présence de raccords types "union démontable", oblige le plus souvent à poser un grand regard, y compris pour une unique électrovanne.
Fichier(s) joint(s):
EV_regard2.jpg
EV_regard2.jpg [ 449.12 Kio | Vu 6627 fois ]

Ici, il ne reste plus qu'à laver le regard et faire les connexions étanches.

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
MessagePosté: Mar 03 Nov 2015 21:06 
Hors ligne
Grossiste en parlotte
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Lun 17 Fév 2003 23:21
Messages: 3520
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
Exemple de montage d'un regard sur de gros diamètres, ici du tuyau de 50mm. Les raccords sont soudés pour la plupart, au minimum pour les parties continuellement sous pression. Le collecteur d'électrovannes est réalisé avec ces mêmes raccords soudés, remplaçant les traditionnels raccords vissés. Une vanne d'arrêt avec purge par électrovanne. Un raccord type "union démontable" avant ET après chaque électrovanne facilitant une éventuelle maintenance.

Fichier(s) joint(s):
Commentaire: montage, à sec.
Tuileries_20151029_145225.jpg
Tuileries_20151029_145225.jpg [ 5.05 Mio | Vu 1097 fois ]

Une fois le montage réalisé, l'ensemble est positionné à sa place définitive, le regard posé par dessus. Ce regard devant être de très grand dimension et dans une zone de grand passage, il est ici en béton avec un couvercle en fonte.
Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Dans le regard
Tuileries_20151030_121124.jpg
Tuileries_20151030_121124.jpg [ 4.59 Mio | Vu 1097 fois ]

L'ensemble est légèrement surélevé par rapport au fond. Un lit de graviers est posé. Reste à faire les connexions étanches. Le regard sert aussi à la mise en attente de câbles pour des extensions futures.
Fichier(s) joint(s):
Commentaire: finitions
Tuileries_20151030_135459.jpg
Tuileries_20151030_135459.jpg [ 4.61 Mio | Vu 1097 fois ]

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
MessagePosté: Mar 03 Nov 2015 21:25 
Hors ligne
Grossiste en parlotte
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Lun 17 Fév 2003 23:21
Messages: 3520
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
Rénovation un peu compliquée d'une installation très ancienne, le montage d'origine ayant été réalisé sur des raccords métalliques, en croix (départs dans tous les sens), avec des tuyaux cintrés ; l'ensemble a été démonté, reste les tuyaux qu'il va falloir remettre dans un cheminement correct par un jeux de coudes successifs.
Fichier(s) joint(s):
Commentaire: l'existant
Brie_20150918_094741.jpg
Brie_20150918_094741.jpg [ 5.84 Mio | Vu 1090 fois ]

Certains tuyaux ont été naturellement redressés : même après des dizaines d'années enterrées, les canalisations conservent une certaine souplesse. Montage du collecteur d'électrovannes avec une vanne d'isolement à l'entrée, des raccords démontables avant et après les électrovannes, le tout posé parallèle à la construction.
Fichier(s) joint(s):
Commentaire: peu après
Brie_20150918_105933.jpg
Brie_20150918_105933.jpg [ 4.75 Mio | Vu 1090 fois ]

Reste à s'adapter à l'existant ; ici la dernière canalisation largement retouchée plus en aval pour pouvoir être raccordée. Comme elle passe au dessus des autres (chevauchement) elle est protégée par un fourreau. Ce n'est pas forcément une bonne solution mais elle correspond aux impératifs qu'il est possible de croiser lors de rénovations.
Fichier(s) joint(s):
Commentaire: progression
Brie_20150918_112113.jpg
Brie_20150918_112113.jpg [ 4.74 Mio | Vu 1090 fois ]

Pose du regard par dessus l'ensemble. Rebouchage.
Fichier(s) joint(s):
Commentaire: le regard.
Brie_20150918_121035.jpg
Brie_20150918_121035.jpg [ 5.33 Mio | Vu 1090 fois ]

Finitions : connexions, gravier, reste à laver l'intérieur.
Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Fin.
Brie_20150918_124435.jpg
Brie_20150918_124435.jpg [ 5 Mio | Vu 1090 fois ]

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ] 

Heures au format UTC [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Fichier(s) joint(s) Montage réseau d'arrosage enterré pour gazon

anne34

14

1934

Jeu 07 Nov 2013 13:12

anne34 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Fichier(s) joint(s) Installation arrosage auto - besoin de conseil (+ regard )

[ Aller à la pageAller à la page: 1, 2 ]

psykok

24

7045

Mer 03 Juil 2013 21:24

arbrevert Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. montage pompe immergée+ballon+arrosage auto

stoneg85

3

1510

Dim 21 Avr 2013 10:22

arroser Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Arrosage enterré

[ Aller à la pageAller à la page: 1, 2 ]

srenon

21

4392

Lun 07 Oct 2013 7:58

srenon Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. arrosage enterre

ijro

5

1645

Dim 23 Mar 2008 10:40

arroser Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduit par phpBB-fr.com
phpBB SEO
Découvrez aussi : Bricolage & maison, Faire Construire