Bonjour,
J'ai installé in y a maintenant 3 ans un arrosage intégré pour mon jardin d'environ 600m². Tout à bien fonctionné jusque la.
En pièce jointe, vous trouverais la photo du montage.
Mon problème est qu'à ce jour, je n'ai plus que 1 bar de pression environ ce qui ne suffit plus.
Ma pression s'arrête à 4 bars et ma pompe déclenche à 2 .5 bars.
En fait des que j'ouvre ( manuellement ou via le programmateur ) une électrovanne la pression chute à environ 500 mbars puis remonte un peu jusqu'à 1 bar mais jamais plus....
J'ai nettoyé ma pompe, le clapet anti-retour....
je ne sais plus quoi faire

HELP please

Cdt


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008 21:54 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Mar 25 Mar 2008 21:38
Messages: 3
Image

la pompe est aujourd'hui en bas à droite


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008 22:29 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
COMBOROURE a écrit:
Image

la pompe est aujourd'hui en bas à droite
là sur la photo, le ballon est pas raccordé électriquement... :king:

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008 22:34 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
Dévissez le bouchon noir en haut du ballon (à noter que c'est un ballon horizontal), il y a une valve type vélo : mettez un manomètre, vous devez avoir 2 bars de pression approximativement.

Sinon, commencez par regonfler avec une pompe à pied + manomètre (c'est dispo chez DECATHLON par exemple)...

Étonnant que ce soit ça au bout de 3 ans seulement, mais c'est toujours la première vérification à faire. :wink:

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 26 Mar 2008 8:33 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Mar 25 Mar 2008 21:38
Messages: 3
Bonjour,
effectivement je n ai pas de pression dans le ballon mais je n'en ai jamais eu ...


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 26 Mar 2008 9:36 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
COMBOROURE a écrit:
Bonjour,
effectivement je n ai pas de pression dans le ballon mais je n'en ai jamais eu ...
reprenez la notice de votre ballon : il doit être indiqué la pression qui doit s'y trouver théoriquement (générallement 2 bars)...
Remettez la pression qui est indiquée. Testez.


Après, vu que vos raccords sont montés au Téflon (ce qui n'est pas bon pour des raccords Métal sur Métal), on pourrait, à la vue de la photo, imaginer que vous avez des fuites qui font perdre de la pression.
Cela dit, dans un garage/sous sol, vous les auriez vue ces fuites... . :|

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ] 

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. PERTE DE PRESSION

nicorobin

3

1847

Lun 25 Juil 2005 14:51

Dudaim Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. ballon pression

arcan

3

2062

Lun 01 Mai 2006 12:05

Marcus Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Calcul de pression

RegisG

3

2307

Mer 21 Juin 2006 8:25

nik Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. AUGMENTER SA PRESSION D EAU

vincent2203

1

3501

Lun 03 Juil 2006 12:42

arroser Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Trop de pression

Pierre L

5

648

Mer 21 Mar 2007 11:28

Pierre L Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO