MessagePosté: Jeu 22 Sep 2011 13:35 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour et merci pour votre reponse

je vais verrifier


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Jeu 22 Sep 2011 13:52 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
Bonjour ,


merci pour votre réponse

je vais essayer le WE


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 23 Sep 2011 20:40 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour,

en tenant comptes des conseils dans ce forum et ailleurs

j ai trois hypotheses

1°/ le fil d alimentation n'est pas etanche de 0 à 6m de la pompe
(immersion de 6 m environ de la pompe)
2°/ un defaut du condensateur qui provoque un court circuit apres quelques minutes
de fonctionnement de la pompe
3°/ moteur de la pompe non etanche


la 2° hypothese a eliminer car quand je fais l'essai dans le fut je n'utilise pas le condensateur et la pompe fonctionne a l infini

la 3° hypothese aussi est a eliminer car quand je fais l essai dans le fut ca ne disjoncte pas
(a moins que la la pression dans le puit -6 m- fait que l humidite penetre dans le moteur
et provoque le cc la pression de l eau dans le fut est moins elevee que dans le puit )

il reste la 1° hypothese qui est la plus plausible il faut que je mette la pompe et le fil dant le fut reponse samedi ou dimanche

qu en pensez-vous?


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011 15:50 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour,

voila je refais un essais en dehors du puit dans un fut avec circuit ferme
je met tout le fil d alimentation de la pompe immergee dans l eau dans le meme fut et resultat : pas de court circuit

je ne comprends rien du tout

quequ un a t il une idee merci


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011 18:56 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
salut,

Citation:
voila je refais un essais en dehors du puit dans un fut avec circuit ferme
je met tout le fil d alimentation de la pompe immergee dans l eau dans le meme fut et resultat : pas de court circuit

il ne s'agit pas de trouver un court circuit, mais une fuite à la masse
je me répète mais si le différentiel disjoncte, c'est parce qu'il mesure une fuite de courant à la terre
alors à présent les questions sont:
la terre est elle bien connectée?
y a t'il un autre câble dans le puit?
y a t'il autre chose en fonctionnement en même temps que la pompe lorsqu'elle est dans le puit?


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 27 Sep 2011 13:33 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour trace2pneu

alors pour la 2° et 3° question

il n y a pas d autre appareil en meme temps

il n y a pas un autre cable dans le puit

pour la prise a la terre je vais verrifier


j ai vu quelque part qu il faut calibrer le disjonceur et elever le seuil ?


merci pour votre reponse


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 27 Sep 2011 22:42 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
Citation:
j ai vu quelque part qu il faut calibrer le disjonceur et elever le seuil ?

mais de quoi parles tu au juste? d'un différentiel ou d'un thermique?

tu as écrit plus haut que c'était le différentiel qui disjonctait
un différentiel ne se règle pas, il est calibré a sa valeur d'origine


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 28 Sep 2011 19:22 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour

alors voila c est un disjoncteur differentiel
10/15/20/25/30 500 mA
il est sur 15A
poles 4
protegés 3
440 V

j espere que c est la reponse a votre question


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 28 Sep 2011 19:23 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
c est ce qui est ecrit dessus


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Jeu 29 Sep 2011 23:11 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
salut,

alors, oui, c'est un différentiel 500 miliAmpère
mais c'est aussi un thermique reglé sur 15 Ampères

alors quand il saute, on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre qui disjoncte

toutefois, tu écrit que ça saute au bout de 3 mn ce qui semblerait signifier que c'est la sur-consommation de courant qui fait déclencher le thermique de ton disjoncteur

alors, une usure des paliers moteur ou de la pompe peut en être la cause sans que cela ne se voit obligatoirement en faisant un essai dans un fût (par exemple avec une position oblique ou couchée de la pompe) ou bien encore une trop grande quantité de sable au fond du puit peut entrainer un grippage etc...

bien sur, tu as la possibilité de régler le thermique sur 20 A, mais ce n'est que reporter le problème a plus tard

à mon avis, seul un électricien équipé d'une pince ampèremétrique pourras te venir en aide en confirmant ou non mon hypothèse
et de là en déterminer la cause


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 30 Sep 2011 19:56 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour ,

si c et le thermique qui saute au bout de 3 ou 4 minutes pourquoi il ne saute pas en dehors du puit dans un petit fut ou j ai immerge la pompe + tout le cable?


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 30 Sep 2011 19:59 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
dans ce cas la pompe fonctionne sans arret meme 2 ou 3 heures


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 30 Sep 2011 21:32 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
Citation:
si c et le thermique qui saute au bout de 3 ou 4 minutes pourquoi il ne saute pas en dehors du puit dans un petit fut ou j ai immerge la pompe + tout le cable?


Citation:
alors, une usure des paliers moteur ou de la pompe peut en être la cause sans que cela ne se voit obligatoirement en faisant un essai dans un fût (par exemple avec une position oblique ou couchée de la pompe) ou bien encore une trop grande quantité de sable au fond du puit peut entrainer un grippage etc...


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. pompe immergee + disjoncteur differentiel

- Piero

2

1368

Mar 23 Sep 2008 12:51

- Piero Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Problème de pompe immergée : pompe bloquée

Robert Charuto

1

4064

Lun 25 Juil 2005 14:25

Dudaim Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. ballon surpression + pompe immergée : pompe HS

vin

2

5678

Mer 19 Juil 2006 11:37

vin Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. pompe de surface ou pompe d'immergée

murer jean

2

3120

Sam 16 Juin 2007 19:11

murer jean Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. pompe immergée

lefaye

4

1577

Ven 20 Juil 2007 11:44

lefaye Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO