Partager cette page 

Nous sommes le Mar 29 Mai 2012 5:52

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011 19:02 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour
voila j ai une pompe immergee avec 2 fils connectee directement

au courant 220 v sans balon ni pressiostat et qui marche

avec un interrupteur ca fontionne depuis 2 ans . depuis quelque jours

quand je la mets en marche elle fonctionne bien au bout de 3 minutes

de pompage elle fait sauter le disjoncteur si je la rebranche elle fonctionne

3minutes et le disjoncteur quand je l'essaye en dehors du puit elle marche

impeccable sans disjoncter

profondeur 18m
condensateur au bout du fil

merci pour votre aide


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011 19:11 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
Il y a sans doute une entrée d'eau entre le corp de la pompe et le fil.

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011 19:15 
Hors ligne
Empereur jardinier
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 03 Déc 2005 21:24
Messages: 21183
Localisation: Touraine
Citation:
ca fontionne depuis 2 ans


Bonjour,

Cela signifie que la pompe a deux ans ?

_________________
Comment poster une image ? comment surfer efficacement sur Aujardin ? Cliquez et vous saurez tout

Un peu de chez Marcus


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011 19:20 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
merci pour votre reponse

est ce qu il y a une solution


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011 19:21 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
oui exactement


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011 19:25 
Hors ligne
Empereur jardinier
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 03 Déc 2005 21:24
Messages: 21183
Localisation: Touraine
Bonjour,

Comme l'a dit Arroser, l'entré d'eau est une possibilité. J'ai eu le cas également ou un roulement était défectueux ce qui faisait chauffer la pompe et disjoncter les fusibles.

mais ta pompe est jeune pour avoir ces symptômes....... :?:

_________________
Comment poster une image ? comment surfer efficacement sur Aujardin ? Cliquez et vous saurez tout

Un peu de chez Marcus


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011 19:31 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour

merci pour votre reponse en effet quand je la fais fonctionner en dehors du puits

dans un vase elle chaffe un peu mais je croyais que c etait normal


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011 20:42 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour

je me demande pourquoi elle ne disjoncte pas quand elle est en dehors du puit

meme si elle elle est branchee pendant une longue duree


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011 21:51 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
BENADDI HASSAN a écrit:
bonjour

je me demande pourquoi elle ne disjoncte pas quand elle est en dehors du puit

parce qu'il n'y a pas d'eau ??? :smoke:

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 20 Sep 2011 10:06 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
arroser a écrit:
BENADDI HASSAN a écrit:
bonjour

je me demande pourquoi elle ne disjoncte pas quand elle est en dehors du puit

parce qu'il n'y a pas d'eau ??? :smoke:




mais si je l essaye dans un vase plein d eau et ca fonctionne sans s arreter


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 20 Sep 2011 20:46 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
bonjour en y reflechissant est ce que le condensateur n est-il pas en cause?

vos conseils serons les bienvenus


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 20 Sep 2011 23:47 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
salut,

Citation:
bonjour en y reflechissant est ce que le condensateur n est-il pas en cause?

vos conseils serons les bienvenus

c'est possible,
le problème est que tu ne dis pas quel type de disjoncteur disjoncte.
le différentiel ou le thermique ?

tu ne dis pas non plus le type de pompe, parce que faire fonctionner une pompe immergée dans un vase, j'ai jamais vu , ou alors une pompe d'aquarium


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 21 Sep 2011 13:59 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
le problème est que tu ne dis pas quel type de disjoncteur disjoncte.
le différentiel ou le thermique ?

c est le disjoncteur differentiel qui commande toute la maison


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 21 Sep 2011 14:12 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Lun 19 Sep 2011 18:25
Messages: 18
Région: Afrique
Sexe: Homme
tu ne dis pas non plus le type de pompe, parce que faire fonctionner une pompe immergée dans un vase, j'ai jamais vu , ou alors une pompe d'aquarium[/quote]


bonjour


je ne connais pas le type de la pompe j ai pas note le nom

j ai essaye la pompe hors du puit

je l ai mise dans un fut plein d eau en mettant le tyau de sortie dans le fut

pour faire un circuit ferme et je demarre la pompe là elle fonctionne

indefiniment sans s arreter là je l ai essaye sans le condensateur

merci pour votre aide


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 21 Sep 2011 20:56 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
salut,

Citation:
c est le disjoncteur differentiel qui commande toute la maison

ok, cette fois c'est clair
si le différentiel disjoncte, c'est parce qu'il mesure une fuite de courant à la terre supérieure a ce qu'il est calibré (généralement 300miliAmpères)

Citation:
...je l ai mise dans un fut plein d eau en mettant le tyau de sortie dans le fut

pour faire un circuit ferme et je demarre la pompe là elle fonctionne

indefiniment sans s arreter...

là aussi, ça me semble clair...
a ta place, je vérifierai minutieusement le câble, et notamment la partie du câble que tu ne met pas dans l'eau lorsque tu essaies la pompe dans le fût
car tout indique que ce câble soit blessé ou qu'un raccord (thermo-retractable ou résine coulée) ne soit plus étanche

essaies de mettre un maximum de câble dans le fût pour voir a quel niveau du câble ça disjoncte

Citation:
... là je l ai essaye sans le condensateur

à priori, le condensateur n'y est pour rien


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. pompe immergee + disjoncteur differentiel

- Piero

2

1368

Mar 23 Sep 2008 12:51

- Piero Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Problème de pompe immergée : pompe bloquée

Robert Charuto

1

4064

Lun 25 Juil 2005 14:25

Dudaim Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. ballon surpression + pompe immergée : pompe HS

vin

2

5678

Mer 19 Juil 2006 11:37

vin Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. pompe de surface ou pompe d'immergée

murer jean

2

3120

Sam 16 Juin 2007 19:11

murer jean Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. pompe immergée

lefaye

4

1577

Ven 20 Juil 2007 11:44

lefaye Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO