Partager cette page 

Nous sommes le Mar 29 Mai 2012 5:55

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ] 
Auteur Message
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008 17:51 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Dim 20 Avr 2008 19:23
Messages: 6
Bonjour,

Je souhaite pomper l’eau d’un puits pour alimenter un arrosage de surface commandé par un interrupteur horaire et l’utilisation ponctuel d’un point d’eau domestique.
Electriquement pas de problème mais la dynamique des fluides ce n’est pas mon truc…

J’ai donc réalisé une petite étude au feeling (schéma avec côtes, débits, hauteur).
Tout est expliqué dans les documents joints, vos critiques les plus constructives sont les bienvenues.
Alors est-ce que ça va marcher ?
Fichier(s) joint(s):
Débits.jpg
Débits.jpg [ 138.12 Kio | Vu 5295 fois ]

Merci d'avance à ceux qui m'aideront. :D


Fichiers joints:
Commentaire: S'il manque des éléments, je vous les fournirais.
Schéma du projet.jpg
Schéma du projet.jpg [ 200.55 Kio | Vu 5323 fois ]
Commentaire: Ici j'explique rapidement.
Description.jpg
Description.jpg [ 217.12 Kio | Vu 5110 fois ]
Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008 18:08 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 09 Mai 2006 17:00
Messages: 9268
Localisation: Paris
Région: Ile de France
Bonjour

C'est un peu usine à gaz, ton système à soupape et interrupteur marche forcée.
Pourquoi ne pas coupler un ballon à ta pompe qui assurera un plus grand confort ?


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008 18:33 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Dim 20 Avr 2008 19:23
Messages: 6
Bonjour,
J'y est bien pensé, voici mes contraintes :
- le puits est situé sous une terrasse, l’accès se fait en soulevant deux dalles.
- la place est limitée sur la terrasse pour un ballon ou un sur-presseur
- le tuyau de refoulement de ma pompe passera dans un fourreau sous la terrasse et ressortira en bordure de partaire contre une clôture, un ballon parmis les plantes ça fera moche
- de plus c'est la p'tite maison de retraite de mes parents qui n'y vivent pas à l'année mais occasionnelement. Alors je ne veux pas qu'un ballon reste sous pression en permanence car en cas de fuite il n'y aura personne.


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008 18:43 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 09 Mai 2006 17:00
Messages: 9268
Localisation: Paris
Région: Ile de France
Dans ce cas, un presostat


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008 18:55 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
vin a écrit:
Dans ce cas, un presostat
1°/ effectivement, un "presscontrol" dans le puit pendant la saison, et démonté l'hiver (ça aime pas les milieux humides en permanence)

vin a plein de liens sur ce type d'appareils 8)

2°/ Les arroseurs réglés à 7,5 m de portée (puisqu'il y a 15 mètres de large) n'arroseront pas toute la surface.

sinon, les régler à 8,5 m comme indiqué, mais ça déborde :mrgreen: et la répartition de l'eau n'est pas très équilibrée.. .

3°/ l'interrupteur à marche forcée, ça peut fonctionner... (mais pas utile en cas de "presscontrol")
J'ai même vu ça monté sur une installation d'arrosage automatique équipé d'une pompe commandée par un relais 24v.


4°/ j'ai pas compris le départ sur le dessin ? ce sont des électrovannes ? il y a un programmateur ?

Pourquoi faire en surface et pas enterré ? le gazon, ça repousse vite... :)

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008 21:23 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Dim 20 Avr 2008 19:23
Messages: 6
- le départ juste avant les vannes c'est la soupape
- pas d'électrovanne mais des vannes mannuelles
- pas de programmateur, c'est une horloge qui commandera le contacteur de la pompe qui sera protégée par disj thermique (j'ai tous le matos élec gratos, l'automatisme ne m'inquiète pas c'est la partie hydraulique)

- le presscontrol, j'y ai pensé mais c'est chères, que vaut l'interrupteur manomètrique AL-KO :
http://www.louisexpress.com/shop/produc ... sd3ddpv2q6

L'idée du projet est :
La pompe commandé par l'horloge ou l'interrupteur refoule en continu en continue, et la surpression éventuelle dans l'installation si l'arrosage n'évacue pas tout, sera évacué par la soupape.
La soupape régulera la pression continuellement.

Le presscontrol pourrait remplacer le rôle de la soupape, mais est-ce que la pompe ne s'arrêterait pas une multitude de fois?


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008 21:25 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Dim 20 Avr 2008 19:23
Messages: 6
- Pour la pelouse, tu as raison, je vais prévoir un 3ème arroseur, et pourquoi pas entterré le tout, je me renseigne.


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 23 Avr 2008 18:18 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Dim 20 Avr 2008 19:23
Messages: 6
Le presscontrol n'est pas chères (30 euros ) je confondais avec le Xenacontrol de chez Guinard (qui est chères).

La pression d'arrêt est règlable, mais tous ceux que j'ai vu sur le net n'avaient pas la pression de redémarrage règlable (à chaque fois 1.5 bar) ce qui ne m'arrange pas.

Alors je n'ai pas beaucoup avancé!
Reprenons :
Est ce que ma pompe est suffisante pour arroser l'ensemble?
Suis-je obliger d'utiliser des arroseurs pelouses à 4bars pour pouvoir arroser ma surface?


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 23 Avr 2008 18:40 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
Combottier a écrit:
- Pour la pelouse, tu as raison, je vais prévoir un 3ème arroseur, et pourquoi pas entterré le tout, je me renseigne.
:? non, pas un troisième.
Pour une bonne répartition, soit DEUX (pas très bon), soit 4 ou 6, mais surtout pas 3...

perso 10x15m en arrosage enterré, je place 4 turbines réglées 10 mètres, une dans chaque coin...

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ] 

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Comment pomper mon puits ? ( groupe électrogène )

SebValoo

8

753

Lun 27 Fév 2012 17:56

hhodhhod Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Pomper dans un puit avec pompe de surface

Snoopy71

2

671

Ven 03 Juin 2011 10:49

Snoopy71 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Pompe pour alimenter 2 circuit d'arrosage entérés

marcus79

8

411

Lun 02 Mai 2011 21:59

arroser Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. POMPE DE PUITS (! de surface ; problème pression)

mathieu jos et bernard

7

1830

Jeu 10 Mai 2007 18:22

arroser Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. arrosage automatique sur une grande surface

labbe

8

2917

Sam 13 Aoû 2005 8:12

opa Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO