Bonjour à tous.
Je viens d avoir un soucis avec mon arrosage automatique.
Un jour,j ai percé par idnadvertance un tuyau enterré.
Je l ai réparé.
Ensuite,j ai ouvert de nouveau l eau,enclenché l electrovanne 1.
Super,pas de fuite dans ma réparation un peu plus loin et ça marche bien.
Ma surprise vient du moment ou je la coupe et enclenche l electrovanne 2.Les tuyeres peinent à se lever ,et pour cause,celles de la vanne 1 continuent de fonctionner avec un peu moins de débit(vue que la 2 en prend un peu).Pareil pour les vannes 3 et 4.
Je coupe toutes les vannes et là,les tuyeres de la 1 continuent de fonctionner!!
Je coupe le courant,ça continue;je remets le jus,toujours pareil!!
Bref,j ai été obligé de couper l eau!!!
que dois je faire?
MERCI :( :(


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Dim 04 Juil 2004 11:11 
Hors ligne
Grossiste en parlotte
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Ven 25 Juin 2004 9:34
Messages: 4362
Localisation: Ramatuelle Var France
Bonjour,
ton problème vient certainement de l'electrovanne 1 qui ne se ferme pas. Tu dois avoir un système pour la nettoyer. Il suffit d'un petit grain de sable (c'est le cas de le dire :!: ) pour qu'elle reste ouverte.
Si tu le peut, débranche la du circuit pour la faire fonctionner "a vide"
Bon courage :!:

_________________
Patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage...


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Dim 04 Juil 2004 13:36 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Dim 04 Juil 2004 10:54
Messages: 16
Merci de ton conseil.
Ben,je vais me lancer meme si ça me parait plutot mysterieux!!!!!
:D


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Dim 04 Juil 2004 15:04 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Ven 27 Fév 2004 14:33
Messages: 213
Localisation: Avignon / Vaucluse
MOUSTACHE a raison. Le problème vient de la vanne 1. Il faut donc soit la nettoyer, soit la faire réparer...

Tiens nous au courant !


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: 2 solutions
MessagePosté: Dim 04 Juil 2004 23:32 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
La plupart des électrovannes disponibles en Europe se démontent par le dessus : il y a 4 ou 6 vis 'chromées' sur le dessus.

Dévisser.

Démonter la partie supérieure : séparation au niveau du joint.(il faut tirer fort dans certains cas)

Passer à l'eau claire les deux parties (supérieure = démontée et inférieure = toujours en place sur les raccords)

Attention, certaines EV contiennent un petit ressort, il ne faut pas le perdre en soulevant le dessus après avoir dévissé.

__________________________________________

Autre possibilité :
Sur une électrovanne, il y a un solénoïde. Cette petite pièce ronde ou hexagonale, là où les deux fils sont branchés.

Ce solénoïde est une pièce qui peut être souvent défectueuse au bout de QQ années.
Dans le cas ou celui ci est défectueux, il y a plusieurs symptomes, dont l'un est le fait que l'électrovanne ne se ferme pas.
Dans ce cas, ce n'est pas réparable, il faut changer le solénoïde puis reconnecter les deux câbles.

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Lun 05 Juil 2004 15:29 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Dim 04 Juil 2004 10:54
Messages: 16
Merci pour ta réponse.
Mon systeme est tres peu accessible car enterré et avec une petite ouverture sous une terrasse!!!
J ai decouvert mes 4 electrovannes.
Sur une,j ai démonté le "solenoide" avec les fils dessus et avec en dessous l espece de plomb(!!!) et le petit ressort.
Est ce que c est cela qui peut etre défectueux?
Sinon,j ai vu que y a une grosse partie à eventuellement dévisser dessous mais là,ça sera pas de la tarte!!
y a t il rique à manipuler tout ça avec le courant(24v) ?
MERCI


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Lun 05 Juil 2004 16:48 
Hors ligne
Grossiste en parlotte
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Ven 25 Juin 2004 9:34
Messages: 4362
Localisation: Ramatuelle Var France
bjr,
Tu ne risque absolument rien avec le 24v c'est la tension utilisée dans toutes les télécommandes en milieu humide :!:
Normalement au déclenchement de l'electrovanne tu dois entendre un petit claquement(c'est l'electroaimant qui ouvre la vanne).
Ecoute le bruit des autres( celles qui fonctionnent) et voit si tu as le même bruit a la n°1.
Si oui, ton solenoïd est bon et il faut chercher ailleur :!:
Si non tu peux changer l'electrovanne.
Tu n'as pas d'electrovanne en rab :?: tu en trouve à 15 € en jardinerie.

_________________
Patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage...


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message:
MessagePosté: Lun 05 Juil 2004 19:38 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
ciotaden a écrit:
Sur une,j ai démonté le "solenoide" avec les fils dessus et avec en dessous l espece de plomb(!!!) et le petit ressort.
Pas récente sans doute l'installation ?
Maintenant, les solénoïdes sont moulés, il n'y a plus accés aux parties internes.
Electrovanne de marque NELSON ?

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8 messages ] 

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Arrosage automatique

bhr289

7

666

Mar 08 Mai 2007 19:06

Cigale Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. A propos d'arrosage automatique

ensayo

2

336

Lun 19 Juil 2004 15:29

ensayo Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Arrosage automatique et pluviometre

exelsor

2

102

Mar 18 Oct 2011 14:22

exelsor Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Rosiers et pelouse+arrosage automatique

khristine

2

535

Mer 08 Nov 2006 21:44

khristine Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Arrosage automatique : Repartition quoitidienne

Martinus

1

337

Lun 31 Aoû 2009 9:58

rudy3144 Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Google et 2 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO