MessagePosté: Sam 08 Mai 2010 11:29 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 08 Mai 2010 11:21
Messages: 13
Région: Lorraine
bonjours a tous

je possede un groupe surpresseur dont le ballon galva 300l vient de lacher
en voyant le tarif ( 400€ pour 200l ) des reservoirs a vessie ou hydrophore ,je me demande si je ne ferais pas mieux de remplacer le ballon defectueux par un chauffe eau 1er prix de 200 l valeur 140€

je pensais utiliser un chauffe eau vertical de 200 l de cette maniere .
sur l"arrivé eau froide je mets un Té laiton 5 voies
et sur les 4 autres voies du Té:
_ sortie pompes
_ depart vers reseau avec un anti-retour + vanne arret
_ pressostat
_ manometre

et sur la sortie eau chaude je visse un bouchon sur lequel j"ai installé ( brasé ou vissé ) une valve de gonflage ( type air/eau )

qu"en penser vous ???
autre solution
ou en lieu et place de l'arrivé eau froide du ch-eau ,utiliser le gros filetage ( dimension 1 1/4 " ) disponible apres avoir demonté la resistance thermo-plongée


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010 13:47 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
je ne suis pas certain que les débits et pression d'utilisation soient les mêmes.... qu'en est il de la résistance...

Les plombiers montent toujours un détendeur avant ballon d'eau chaude, alors qu'en arrosage, on est "pleine pression"...


Si il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ??? :o

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010 14:07 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 08 Mai 2010 11:21
Messages: 13
Région: Lorraine
arroser a écrit:
je ne suis pas certain que les débits et pression d'utilisation soient les mêmes.... qu'en est il de la résistance...

Les plombiers montent toujours un détendeur avant ballon d'eau chaude, alors qu'en arrosage, on est "pleine pression"...
pression prevue 4 bars alors que le chauffe_eau fonctionnait sous 5 bars
pour le debit j'ai virer le brise jet ( en plastoc clipser qui fesait en etranglement )sur l'arrivée eau froide en 3/4 du chauffe eau


Si il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
fabrication en tres grande serie des chauff_eau
:o

slt
et merci pour tes reponses


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010 16:11 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
Citation:
Si il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
fabrication en tres grande serie des chauff_eau


pas du tout
en fait un réservoir à vessie standard correspond à des normes sévères européennes
Pression de Service 10bars, Pression d'Epreuve 14bars certifié par passage aux mines, épaisseur de tôle d'acier minimum 3mm., accréditation ACS de la vessie pour utilisation en eau potable
rien à voir avec un chauffe eau
PS, pour info, l'équivalence d'un réservoir 300l. galva ou plasti-zingué (sans vessie) est un 100l. à vessie


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010 17:54 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 08 Mai 2010 11:21
Messages: 13
Région: Lorraine
trace2pneu a écrit:
Citation:
Si il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
fabrication en tres grande serie des chauff_eau


pas du tout
en fait un réservoir à vessie standard correspond à des normes sévères européennes
Pression de Service 10bars, Pression d'Epreuve 14bars certifié par passage aux mines, épaisseur de tôle d'acier minimum 3mm., accréditation ACS de la vessie pour utilisation en eau potable
rien à voir avec un chauffe eau
PS, pour info, l'équivalence d'un réservoir 300l. galva ou plasti-zingué (sans vessie) est un 100l. à vessie

c'est quoi cette equivalence bidon :smoke:
si la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même :veryhappy:
je peu donner la formule pour la calculer :)
http://www.economo.fr/rg/Ballon_Galvanise.html


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010 18:32 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
jenal a écrit:
si la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même :veryhappy:
dans un ballon à vessie de ... 200 litres par exemple, pour l'arrosage, il n'y a pas 200 litres d'eau.... :o

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010 18:54 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 08 Mai 2010 11:21
Messages: 13
Région: Lorraine
arroser a écrit:
jenal a écrit:
si la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même :veryhappy:
dans un ballon à vessie de ... 200 litres par exemple, pour l'arrosage, il n'y a pas 200 litres d'eau.... :o


ben oui selon la loi de Mariotte
P1*V1=P2*V2

P1= pression enclanchement pressostat
V1 = volume du ballon
P2 = pression declanchement pressostat
V2 = volume de l'air a la pression P2

par ex :ballon 200 litres avec ou sans vessie

P1=1.5 bars V1= 200 litres puisque l'air occupe tout le volume
P1*V1=200*1.5=300
calcul le volume d'eau à 3.5 bars
P2*V2=300 d'où V2=300/3.5 = 85.7 = V2 représente le volume d'air
soit :le volume d'eau à 3.5 bars = 200 - 85.7 = 114.3 l

CQFD :top:


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 09 Mai 2010 20:51 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
bien que tu l'ai simplifiée à l'extrême, cette loi de mariotte est tout à fait juste et celà depuis le 16° siecle

c'est la manière dont tu l'applique qui est fausse !

je te renvoi à l'excellent post de vin et a la petite correction de beb pour t'informer sur les calculs des volumes utiles des réservoirs hydrophores sans vessie et avec vessiehttp://www.aujardin.org/ballon-surpresseur-volume-eau-volume-air-t63080.html


édit:
celle là, j'ai faillis passer sans la voir:
Citation:
si la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même :veryhappy:

on ne gonfle pas un réservoir sans vessie puisqu'il n'y a pas de vessie a gonfler (sic)
on refait simplement un matelas d'air par une mise a l'air libre: on éteins la pompe, on vide le réservoir, on ouvre un bouchon ou une purge et on a une pression atmosphérique 1 bar, on referme et on remet en marche

quand à l'équivalence entre réservoirs avec/sans vessie, elle loin d'être bidon
j'affirme qu'un réservoir à vessie est 3 fois plus petit qu'un réservoir sans vessie à volume utile égal

de toutes façons, si tu suis le lien au dessus tu auras tôt fait de t'en appercevoir


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010 1:15 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 08 Mai 2010 11:21
Messages: 13
Région: Lorraine
trace2pneu a écrit:
bien que tu l'ai simplifiée à l'extrême, cette loi de mariotte est tout à fait juste et celà depuis le 16° siecle

c'est la manière dont tu l'applique qui est fausse !

je te renvoi à l'excellent post de vin et a la petite correction de beb pour t'informer sur les calculs des volumes utiles des réservoirs hydrophores sans vessie et avec vessiehttp://www.aujardin.org/ballon-surpresseur-volume-eau-volume-air-t63080.html


édit:
celle là, j'ai faillis passer sans la voir:
Citation:
si la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même :veryhappy:

on ne gonfle pas un réservoir sans vessie puisqu'il n'y a pas de vessie a gonfler (sic)si si on gonfle
on refait simplement un matelas d'air par une mise a l'air libre: on éteins la pompe, on vide le réservoir, on ouvre un bouchon ou une purge et on a une pression atmosphérique 1 bar, on referme et on remet en marche pour avoir 1 bar il faut gonfler !!! sinon pression = 0 bar

quand à l'équivalence entre réservoirs avec/sans vessie, elle loin d'être bidon

de toutes façons, si tu suis le lien au dessus tu auras tôt fait de t'en appercevoir

slt

avec "" ma formule "" de calcul
pour un ballon gonflé de 300 j'obtiens le même resultat 165 l que vin dans le liens que tu as mis + haut
j'affirme qu'un réservoir à vessie est = a un réservoir sans vessie
a condition de le gonfler a la meme pression


bien sur qu"on gonfle un reservoir sans vessie c"est ce que je fesait regulierement avec l"ancien ballon galva ( selon les indication du plombier de mon grand-pere qui l'avait installé en 1965 )
il suffit de couper l"alimentation electrique de la pompe puis de vider l"eau du ballon de fermer la vanne de sortie et de gonfler ( grace a la valve ) a la pression enclenchement du pressostat , d'aileurs si on mets trop de pression lors de la remise sous tension de l"air s"echapera avant l"enclenchement du pressostat :mrgreen: :mrgreen:

l'inconvenient du ballon sans vessie c'est qu"il faut refaire l"apoint d"air :oh:


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Dim 16 Mai 2010 17:47 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 08 Mai 2010 11:21
Messages: 13
Région: Lorraine
slt à tous

ayé j'ai monté mon surpresseur/chauffe-eau :top: :top:
ça fonctionne impec :D :D

gonflage chauf-eau à la pression mini 1.2 b , pression maxi 4 b
il faut que je soutire environ 125 l pour que la pompe se remette en route
rappel du montage effectué
(je peu prendre l'instalation en photo si ca interesse quelqu'un )
j'ai installé mon chauffe eau vertical de 200 l de cette maniere .
sur la sortie eau chaude ( debarrasé de son tube "plongeur " ) j'ai mis un Té laiton 5 voies
et sur les 4 autres voies du Té:
_ sortie pompe
_ depart vers reseau avec un anti-retour + vanne arret
_ pressostat
_ manometre

et sur l"arrivé eau chaude j'ai visse un bouchon sur lequel j"ai brasé une valve de gonflage ( type air/eau )


et pour trace2pneu , qui est septique sur le gonflage des ballons sans vessie , je joins le lien d'un fabricant qui precise le pre-gonflage dans la rubrique : "" mise en service "" :wink: :wink:

http://massal.free.fr/site/francais/ant ... 105001.htm


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 24 Mai 2010 23:26 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Lun 24 Mai 2010 23:19
Messages: 4
Région: Provence Alpes Côte d'Azur
Bonsoir

Je veux bien que tu me prennes ton installation en photo.

Je suis content aussi de savoir que celà fonctionne, car il m'est arrivé la même mésaventure que toi et j'ai eu aussi la même idée pour le chauffe eau :top: .

Merci :wink:


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 25 Mai 2010 13:00 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 08 Mai 2010 11:21
Messages: 13
Région: Lorraine
zigzag84 a écrit:
Bonsoir

Je veux bien que tu me prennes ton installation en photo.

Je suis content aussi de savoir que celà fonctionne, car il m'est arrivé la même mésaventure que toi et j'ai eu aussi la même idée pour le chauffe eau :top: .

Merci :wink:

bonjour

les photos


Image

Image

Uploaded with ImageShack.us


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 25 Mai 2010 17:23 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Lun 24 Mai 2010 23:19
Messages: 4
Région: Provence Alpes Côte d'Azur
Merci pour les photos :top: C'est TOP :top:

Par contre, je me demande pourquoi tu as mis le pressostat sur l'équerre :shock:

Moi à premiére vu je l'aurais mis côté valve de gonflage.

Car là il peut être perturbé par les pressions entre les différentes sorties non ?

Merci :wink:


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 25 Mai 2010 17:40 
Hors ligne
Graine de timide
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 08 Mai 2010 11:21
Messages: 13
Région: Lorraine
zigzag84 a écrit:
Merci pour les photos :top: C'est TOP :top:

Par contre, je me demande pourquoi tu as mis le pressostat sur l'équerre :shock:

Moi à premiére vu je l'aurais mis côté valve de gonflage.

Car là il peut être perturbé par les pressions entre les différentes sorties non ?

Merci :wink:

salut

sur l"equerre ?????

il n'y a pas de difference de pressions entre les 2 " sorties "du chauffe-eau
j"ai mis le pressostat sur le Té 5 voies qui dispose d'une filetage mâle 1/4" ( 8-13 ) approprié pour les pressostats
Image
http://www.cote-eau.fr/media/catalog/pr ... 131_15.jpg
d"ailleurs j"ai changé le pressostat aujourdhui ( l'ancien avait 45 ans ) montage direct sans le flexible de la photo


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 25 Mai 2010 19:38 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
trace2pneu a écrit:
Citation:
Si il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
fabrication en tres grande serie des chauff_eau


pas du tout
en fait un réservoir à vessie standard correspond à des normes sévères européennes
Pression de Service 10bars, Pression d'Epreuve 14bars certifié par passage aux mines, épaisseur de tôle d'acier minimum 3mm., accréditation ACS de la vessie pour utilisation en eau potable
rien à voir avec un chauffe eau
perso, plutôt d'accord avec ça,je ne me risquerai pas à monter un ballon eau chaude... :?

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Achat surpresseur de remplacement

CCN

12

3792

Sam 09 Aoû 2008 1:20

arroser Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Bactéries sur vessie de ballon surpresseur?

qilo4

6

204

Mer 16 Mai 2012 7:06

qilo4 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Question sur mon choix de pompe et ballon surpresseur

[ Aller à la pageAller à la page: 1, 2 ]

qilo4

18

2080

Jeu 08 Sep 2011 4:21

qilo4 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. pression suffisante pour gonfler ballon surpresseur

larrosoir

5

311

Jeu 26 Avr 2012 16:07

qilo4 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Ballon surpresseur: volume d'eau, volume d'air

vin

4

23215

Mar 17 Fév 2009 12:54

vin Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO