Bonjour à tous :welcome:

donc voila je dispose d'un puit artesien de 49 m avec pompe immergée clapet integrée, va d'expansion de 80L avec presostat reglé (3bars - 4 bars) et securité manque d'eau

le tout fonctionne impecable depuis 6 mois

depuis hier ma pompe ne demarre pas a chaque fois quand le presostat baisse sur 3 bars pourtant le presostat claque comme d'habitude

auriez vous une idée ou une experience similaire

merci d'avance et longue vie à ce forum

fred85


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 20:58 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Mer 28 Juil 2010 18:18
Messages: 4
Région: Pays de la Loire
je rajoute quelques infos

maintenant quand la pompe ne se remet pas en route j'ai 3 resultats

1)
quand je ferme le robinet la pression remonte tout doucement jusqu'a 4bars et le pressostat l'arrete

2)
quand je ferme le robinet la pression reste à la pression indiqué (par exemple 2 bars)

3)
si je laisse le robinet ouvert la pression continue à baisser jusqu' a que la securité electrique du boitier de commande se declanche

a votre avis est ce que la pompe pourrait etre defaites du tuyau ou legerement

merci


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 21:46 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
salut,

Citation:
3)
si je laisse le robinet ouvert la pression continue à baisser jusqu' a que la securité electrique du boitier de commande se declanche

Je ne connait pas la marque et le type de ta pompe mais le plus probable est que le condensateur de démarrage (cylindre blanc) soit défaillant.
il devrait être dans ce coffret.
c'est une pièce d'usure, et le fait qu'il s'use prématurément est significatif de démarrage trop fréquent
donc à vérifier le réglage du pressostat et pression de la vessie du ballon


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 22:05 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Mer 28 Juil 2010 18:18
Messages: 4
Région: Pays de la Loire
bonsoir

ma pompe est une calpeda SD, pour le condensateur je vois ou il est

sinon pour le pressostat c'est le reglage usine et la vessie

pas de modif faites à l'installation

sinon c'est vrai que la pompe se mets en route toute les 30 secondes environ robinet ouvert


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 28 Juil 2010 22:09 
Hors ligne
Pépinière à blabla
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 18 Fév 2003 0:21
Messages: 2796
Localisation: Seine et Marne (77)
Région: Ile de France
fred85 a écrit:

sinon c'est vrai que la pompe se mets en route toute les 30 secondes environ robinet ouvert
c'est un mauvais réglage du pressostat, à éviter pour préserver la pompe....

reglage-pressostat-t116075.html

_________________
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Sam 31 Juil 2010 12:37 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Mer 28 Juil 2010 18:18
Messages: 4
Région: Pays de la Loire
arroser a écrit:
fred85 a écrit:

sinon c'est vrai que la pompe se mets en route toute les 30 secondes environ robinet ouvert
c'est un mauvais réglage du pressostat, à éviter pour préserver la pompe....

reglage-pressostat-t116075.html


Merci, j'ai utiliser ton lien afin de verifier mon vase d'expansion, j'ai regler mon pressostat

seule soucis que j'avais par la suite était la chute de pression robinet fermé.

j'ai donc remonter la pompe pourtant equipé d'un anti retour intégré mais un peu legé comme système, j'ai rajouter un 2ème anti retour en sorti de pompe et tous en nikel maintenant

donc merci à vous tous pour votre aide


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ] 

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. branchement presostat

naelle2010

1

296

Dim 02 Oct 2011 19:36

arroser Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. [sable] pompage

dupuy

14

12296

Mar 30 Aoû 2005 21:56

davoli Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. pompage et arrosage

niso5

3

522

Lun 11 Aoû 2008 8:02

lejardinero Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. probleme de pompage

remijack1

6

424

Lun 06 Juil 2009 22:32

remijack1 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. systeme de pompage

dams1980

1

317

Ven 05 Aoû 2011 10:41

arroser Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO