Bonjour à tous.
J'ai des chambres d'hôtes et mon domicile sur le même site (total 8 chambres) et nous avons une source se déversant dans une cuve de 10 000 litres dans laquelle nous venons pomper l'eau alimentant toute la maison et le jardin.
Le système d'alimentation d'eau existait déjà quand j'ai acheté la maison. Il se compose d'une pompe Guinard Kietis 8000 (10m3/heure, 1300 W, maxi 4.5 bars), d'un automatisme Flotec (type Xenacontrol) et d'un ballon à vessie de 100 litres. Le ballon n'a pas de système start / stop lié à la pompe.
Est-ce qu'il n'y a pas de contre indication à avoir en même temps un Xenacontrol et un ballon à vessie ?
Si non, celà présente-t-il un avantage ?
Par ailleurs, si j'ai bien compris, plus le ballon est gros, mieux c'est. Mais n'y a t-il par une formule permettant de calculer la taille optimale du ballon ?
Merci à tous pour vos réponses.


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mer 25 Aoû 2010 11:20 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 09 Mai 2006 17:00
Messages: 9268
Localisation: Paris
Région: Ile de France
Bonjour

Les deux systèmes ne cohabitent pas.
Dans ton cas, je pense que le ballon est préférable.
L'important est que la pompe ne démarre pas trop souvent.
Donc il faut que tu calcules la consommation de toutes tes chambres.
Pour faire court, un ballon de 100l va te donner env. 35 l d'eau entre deux démarrages de pompe.

_________________
Il y a les petites lâchetés qui font les dictatures et les petits courages qui les défont


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010 11:16 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Mer 25 Aoû 2010 10:52
Messages: 2
Région: Provence Alpes Côte d'Azur
Sexe: Homme
Bonjour et merci pour la réponse.
A la réflexion, je n'arrive pas pas à comprendre pourquoi les 2 systèmes ne peuvent pas cohabiter.
Je suis d'accord qu'ils ne peuvent pas cohabiter si le ballon est également muni d'un système faisant démarrer ou arrêter la pompe selon la pression.
Mais mon ballon n'est pas équipé de ce système. Seul le Xénacontrol peut faire démarrer ou arrêter la pompe.
A priori, il me semble que le fait d'avoir un ballon derrière un Xénacontrol évite de faire démarrer la pompe trop souvent tout en gardant une pression plus constante.
Je suis d'accord que si je devais installer le système aujourd'hui, j'installerai un ballon seul avec le système de démarrage / arrêt lié au ballon et sans Xenacontrol.
Mais à l'heure actuelle, il me semble que le système installé devrait fonctionner... Mais comme je ne suis pas sûr à 100% je suis venu sur ce forum pour avoir d'autres avis.


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010 15:09 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 09 Mai 2006 17:00
Messages: 9268
Localisation: Paris
Région: Ile de France
Le xenacontrol se déclenche par différentiel de pression amont/aval.
Bref dès que tu ouvres un robinet, la pompe tourne.
Le ballon, dans ce cas ne sert que de tuyauterie supplémentaire; car quand tu tires de l'eau, la pression dimininue dedans, donc déclenche la pompe.
Bref ton réservoir ne sert à rien, sauf à pallier une coupure d'électricité temporaire.

_________________
Il y a les petites lâchetés qui font les dictatures et les petits courages qui les défont


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 30 Aoû 2010 13:16 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Jeu 26 Aoû 2010 23:40
Messages: 5
Région: Ile de France
Sexe: Homme
Bpnjour
je ne connais pas l'automatisme Flotec, mais s'il a les même fonctions que le Xenacontrol, la combinaison avec ballon à vessie, marche à merveille.
J'ai fait l'installation ce WE - Flotec Sub8, Xenacontrol et 2 réservoirs 24L (pour arrosage uniquement). Avec le Xenacontrol, le réservoir peut être placé n'importe où, pas forcément à côté de la pompe.

Xena possède un détecteur de débit (coupure par manque d'eau), un clapet anti-retour et un pressostat, placé côté refoulement, qui s'arme à 1.5 bar et coupe à 3.9 bars (et non pas par différentiel de pression amont/aval).

En général, les pompes tolèrent 20 démarrages / heure. Pour 100L, vous avez en gros 35L utiles - je vais me documenter sur le calcul du volume du ballon.

http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 1900043964.

Le calcul est peut-être difficile, mais la pratique est simple - il suffit d'enregistrer le fonctionnement de la pompe. mais l'enregistreur devrait couter cher.
http://www.hellopro.fr/enregistreur-tem ... oduit.html


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 30 Aoû 2010 16:43 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
salut,

Citation:
Xena possède un détecteur de débit (coupure par manque d'eau), un clapet anti-retour et un pressostat, placé côté refoulement, qui s'arme à 1.5 bar et coupe à 3.9 bars (et non pas par différentiel de pression amont/aval).


pas exactement
le xénacontrol est un automate avec un fonctionnement débit-manomètrique
il permet le démarrage de la pompe lorsque la pression chute a 2,2 barshttp://www.pompesguinard-loisirs.fr/pompes-guinard-loisirs.php?id=95&cat=arrosage-surface
et arrête la pompe lorsque le débit est inférieur a 0,1m3/h durant 10 sec.

à noter que chez son grand frère (KSB), la pression d'enclenchement est réglable (de 1,5 à 2,6 bars).http://www.ksb.com/ksb/web/FI/fi/products/pumps/21__Submersible__Borehole__Pumps__and__Automatic__Control__Units/files/Controlmatic,property=file.pdf

celà dit, la présence ou non de réservoirs sans pressostats n'influent pas sur le fonctionnement


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 30 Aoû 2010 18:28 
Hors ligne
Prince du jardin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 09 Mai 2006 17:00
Messages: 9268
Localisation: Paris
Région: Ile de France
ballon-surpresseur-volume-eau-volume-air-t63080.html

_________________
Il y a les petites lâchetés qui font les dictatures et les petits courages qui les défont


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 30 Aoû 2010 21:11 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Jeu 26 Aoû 2010 23:40
Messages: 5
Région: Ile de France
Sexe: Homme
Salut trace2pneu

- donc l'automate possède un débit-mètre et non pas un détecteur de débit.
- la pression, en dessous de laquelle, s'enclenche la pompe, est de 1.5 bars
- 2.2 bars est la pression de la pompe à débit nul (donc, en dessous de laquelle, l'automate décroche après 6 à 10 secondes de mise sous tension).
- si je comprend bien, la pression de déclenchement est en fonction de la puissance de la pompe et non pas une valeur pré-déterminée dans l'automate.
- la présence de réservoir n'influence pas le fonctionnement - mais permet de temporiser les démarrages.

je ne sais pas comment vous envoyer sous forme de PJ la notice


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Lun 30 Aoû 2010 23:11 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
salut,

Citation:
- donc l'automate possède un débit-mètre et non pas un détecteur de débit.

non,non, c'est bien un détecteur de débit
un débitmètre est un appareil permettant la mesure d'un débit
ici, on a besoin de détecter un débit (quasi) nul pour arrêter la pompe

Citation:
- la pression, en dessous de laquelle, s'enclenche la pompe, est de 1.5 bars

non, c'est 2,2 bars. (cf: le premier lien que j'ai donné)

Citation:
- 2.2 bars est la pression de la pompe à débit nul (donc, en dessous de laquelle, l'automate décroche après 6 à 10 secondes de mise sous tension).

non plus,
la pression de la pompe a débit nul est la pression maximale que peut atteindre une pompe.
certaines atteignent 3,9 bars, d'autres 6,5 ou plus encore selon leur puissance
c'est pour ça que l'automate coupe la pompe à débit (quasi) nul, pour pouvoir fonctionner avec plusieurs pompes quelque soit la puissance (dans les limites fixées par le constructeur)

Citation:
si je comprend bien, la pression de déclenchement est en fonction de la puissance de la pompe et non pas une valeur pré-déterminée dans l'automate.

non,
si tu as suivi mes explications jusqu'ici, tu auras compris que la valeur déterminée dans l'automate est un débit quasi nul: 0,1 m3/h (cf:le deuxième lien que j'ai donné, en page 2 - courbe débit/pression point enclenchement et arrêt)
mais bien sur, une pompe peut fournir 0,1 m3/h à 3,9 bars et une autre 0,1 m3/h à 6 bars par exemple

Citation:
- la présence de réservoir n'influence pas le fonctionnement - mais permet de temporiser les démarrages.

oui, en effet
c'est pourquoi les modèles les plus évolués sont livrés avec un réservoir de 20cl.
c'est suffisant pour limiter les démarrages liés aux micro fuites


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 31 Aoû 2010 12:33 
Hors ligne
Graine de timide

Inscription: Jeu 26 Aoû 2010 23:40
Messages: 5
Région: Ile de France
Sexe: Homme
Salut

Je ne cherche pas à avoir raison, c'est juste pourque tu aies des infos correctes.

voir lien et télécharger les 2 PDF (même source à toi mais doc's différents).
http://www.pompesguinard-loisirs.fr/pom ... ge-surface

la pression de mise en marche de la pompe est bien 1.5 bars


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Mar 31 Aoû 2010 13:19 
Hors ligne
Bourgeon de bavard

Inscription: Sam 27 Fév 2010 15:33
Messages: 280
Région: Aquitaine
salut,

c'est exact, j'ai du mal lire
la pression d'enclenchement est bel bien 1,5 bar
en fait le 2,2 bar est la pression minimale que doit atteindre une pompe en débit nul pour être compatible avec le xenacontrol


Haut
 Profil  
 

Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 11 messages ] 

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. xénacontrol ou ballon vessie pour pompe immergée ?

ulynel

3

2968

Jeu 16 Oct 2008 15:21

arroser Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. ballon à vessie

toti31

6

2459

Mar 13 Juil 2010 22:59

trace2pneu Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. arrosage et ballon à vessie : probleme.

capi83

0

1264

Sam 25 Aoû 2007 8:39

capi83 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. quelle taille de ballon a vessie

toti31

2

1768

Mar 17 Mar 2009 9:25

toti31 Voir le dernier message

Aucun nouveau message non-lu dans ce sujet. Bactéries sur vessie de ballon surpresseur?

qilo4

6

206

Mer 16 Mai 2012 7:06

qilo4 Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO