Interdit de brancher un chauffage soufflant sur minuterie ???

Ce forum est destiné à vos questions concernant les cultures hâtives, sur couche, sous cloches ou en serre.
DILOU2
Graine de timide
Messages : 12
Inscription : lun. 21 mars 2016 18:49
Région : Suisse

Interdit de brancher un chauffage soufflant sur minuterie ???

Message par DILOU2 »

Bonjour,
j'ai acheté un chauffage de serre soufflant avec résistance 2000 W.
Sur la notice, il est dit qu'il ne faut pas utiliser cet appareil avec une minuterie.
En fait, je voulais le brancher sur une prise thermostatique programmable, de manière à avoir 12 ° la nuit et 20° le jour.
Ce qui m'évite de régler le thermostat tous les matins et tous les soirs.

Pourquoi est il interdit de le brancher sur ce type de prise ?
Quel est votre avis?
Merci d'avance pour vos réponses.
Avatar de l’utilisateur
airzab
Liseron du clavier
Messages : 2043
Inscription : lun. 08 déc. 2008 19:25
Région : Rhone Alpes
Localisation : Nord Isere

Re: Interdit de brancher un chauffage soufflant sur minuterie ???

Message par airzab »

bonjour,
A partir du moment où le dispositif de commande programmable accepte la puissance ( 2Kw = env 10A) je ne vois pas le problème
sinon il faudrait mettre un relais intermédiaire

A++
Remi
DILOU2
Graine de timide
Messages : 12
Inscription : lun. 21 mars 2016 18:49
Région : Suisse

Re: Interdit de brancher un chauffage soufflant sur minuterie ???

Message par DILOU2 »

airzab a écrit : sam. 09 mars 2019 13:46 bonjour,
A partir du moment où le dispositif de commande programmable accepte la puissance ( 2Kw = env 10A) je ne vois pas le problème
sinon il faudrait mettre un relais intermédiaire

A++
Remi
Merci pour la réponse, je comprends mieux maintenant.
En fait, d'après le constructeur, la résistance doit toujours être ventilée afin de ne pas l'endommager et propager l'air chaud dans le local, donc je crains que si j'utilise l'appareil avec un minuteur , cet appareil va s'éteindre complètement selon le timing et par conséquent le ventilateur aussi;
la résistance restera donc chaude plus longtemps( puisque non ventilée ).
N'y a t il pas un risque de dégradation de cette résistance ?
Merci d'avance pour vos réponses.
jo7871
Graine de timide
Messages : 1
Inscription : mar. 12 mars 2019 15:05
Région : Ile de France

Re: Interdit de brancher un chauffage soufflant sur minuterie ???

Message par jo7871 »

Bonjour, oui ta résistance de va pas durer longtemps avec cette méthode brutale, ce que tu peut faire c'est de démonter l’interrupteur marche/arrêt, connecter un relais par l’intermédiaire de ton minuteur, on peut aussi se passer de relais, mais il faut identifier le point de coupure (phase ou neutre) et lui envoyer directement à partir du minuteur, mais là, il faut être vigilant à bien identifier, si non, adieux fusibles.

Bien amicalement

Jo
Avatar de l’utilisateur
airzab
Liseron du clavier
Messages : 2043
Inscription : lun. 08 déc. 2008 19:25
Région : Rhone Alpes
Localisation : Nord Isere

Re: Interdit de brancher un chauffage soufflant sur minuterie ???

Message par airzab »

bonsoir,

Il faudrait regarder quand tu coupes à l'interrupteur après avoir fait chauffer un moment si ça continue de souffler le temps que ça refroidisse
Si oui il faut 2 alimentations, une en continu sur le circuit ventilateur, l'autre pilotée par le minuteur qui remplace l'interrupteur

A++
Remi