Pompe immergée qui fait disjoncter
- arroser
- Grossiste en parlotte
- Messages : 4963
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Pompe immergée qui fait disjoncter
l'inter différentiel est celui du disjoncteur.marcus79 a écrit :C'est le disjoncteur de mon tableau central. Celui qui est relié à l'interrupteur différentiel de la prise.
C'est le dispjoncteur qui est lié à la prise
différentiel -> disjoncteur 16A -> prise
c'est bien le disjoncteur 16A qui tombe ? il y a une rallonge sur enrouleur entre la pompe et la prise ?
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 26
- Inscription : jeu. 28 avr. 2011 23:10
- Région : Poitou Charentes
Re: Pompe immergée qui fait disjoncter
Oui désolé je ne suis pas un expert en tableau. .
Voilà une photo pour être plus précis:
Disjoncteur en haut à gauche et l'intérrupteur diff en bas (jardin extérieur) :
Pour la pompe il ne s'agit pas d'une vide-cave, mais bien prévue pour l'arrosage, voici le modèle :
http://www.oogarden.com/prod-6392-Pompe ... -Inox.html
Voilà une photo pour être plus précis:
Disjoncteur en haut à gauche et l'intérrupteur diff en bas (jardin extérieur) :
Pour la pompe il ne s'agit pas d'une vide-cave, mais bien prévue pour l'arrosage, voici le modèle :
http://www.oogarden.com/prod-6392-Pompe ... -Inox.html
-
- Graine de timide
- Messages : 26
- Inscription : jeu. 28 avr. 2011 23:10
- Région : Poitou Charentes
Re: Pompe immergée qui fait disjoncter
Un peu de nouveau...
J'ai sorti la pompe et l'ai faite fonctionner dans un bac d'eau (en réinjectant l'eau dans le bac). Elle fonctionne. Et je suis resté sur la même prise.
Je la remets dans le puit. Ca disjoncte . Là je vois pas le binz
J'ai sorti la pompe et l'ai faite fonctionner dans un bac d'eau (en réinjectant l'eau dans le bac). Elle fonctionne. Et je suis resté sur la même prise.
Je la remets dans le puit. Ca disjoncte . Là je vois pas le binz
- arroser
- Grossiste en parlotte
- Messages : 4963
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Pompe immergée qui fait disjoncter
vérifiez en détail l'intégrité de votre câble, particulièrement à l'endroit où celui ci entre dans la pompe au dessus...marcus79 a écrit :Un peu de nouveau...
J'ai sorti la pompe et l'ai faite fonctionner dans un bac d'eau (en réinjectant l'eau dans le bac). Elle fonctionne. Et je suis resté sur la même prise.
Je la remets dans le puit. Ca disjoncte . Là je vois pas le binz
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 26
- Inscription : jeu. 28 avr. 2011 23:10
- Région : Poitou Charentes
Re: Pompe immergée qui fait disjoncter
C'est ce que je me suis dit aussi. Le cable semble normal, il se raccorde à la pompe sans "dommages" extérieur.
Ce qui est bizarre c'est que même si la pompe est immergée dans le puit toute la journée quand je la lance elle foncitonne et se coupe après quelques secondes. Si vraiment il y avait un court jus à cause de l'eau ça devrait disjoncter dès que je la branche.
Enfin bon le problème vient très certainement de là, et vu que j'ai acheté la pompe sur le net, ça va être simple la garantie...
Ce qui est bizarre c'est que même si la pompe est immergée dans le puit toute la journée quand je la lance elle foncitonne et se coupe après quelques secondes. Si vraiment il y avait un court jus à cause de l'eau ça devrait disjoncter dès que je la branche.
Enfin bon le problème vient très certainement de là, et vu que j'ai acheté la pompe sur le net, ça va être simple la garantie...
-
- Fleur de pipelette
- Messages : 542
- Inscription : sam. 27 févr. 2010 14:33
- Région : Aquitaine
- Localisation : Medoc
Re: Pompe immergée qui fait disjoncter
salut,
la pompe, elle est posée au fond du puit ?
il est possible que la vase, sable ou autre débris la fassent forcer
dans ce cas, il faudrait la relever de 50cm
si c'est un court jus a cause de l'eau, c'est le différentiel qui saute et non pas le thermiqueSi vraiment il y avait un court jus à cause de l'eau ça devrait disjoncter dès que je la branche.
la pompe, elle est posée au fond du puit ?
il est possible que la vase, sable ou autre débris la fassent forcer
dans ce cas, il faudrait la relever de 50cm
Pompe immergée qui fait disjoncter
bonjour tout le monde...
j ai une pompe lowara de 2.2kw qui fonctionnait bien il ya presque 2 annees.ensuite ella commencé a disjoncter le fusible de 16 A apres 10mn a 15mn . j ai remonter la pompe et verifier elle est bien
la seul remarque quand elle demarre la tension chute de 230 a 210.peut il etre la cause ....merci a vous tous
j ai une pompe lowara de 2.2kw qui fonctionnait bien il ya presque 2 annees.ensuite ella commencé a disjoncter le fusible de 16 A apres 10mn a 15mn . j ai remonter la pompe et verifier elle est bien
la seul remarque quand elle demarre la tension chute de 230 a 210.peut il etre la cause ....merci a vous tous
-
- Grappe de parlotte
- Messages : 1554
- Inscription : lun. 28 août 2017 11:30
- Région : Rhone Alpes
Re: Pompe immergée qui fait disjoncter
Bonsoir,
C’est normal que la tension chute au démarrage. Ce qui est moins normal c’est la disjonction. Les causes peuvent être multiples. Des roulements à billes défectueux empêchent le moteur de tourner normalement, il est freiné, il consomme davantage. C’est un exemple. Tu peux avoir des enroulements en court-circuit partiel, etc. Les raisons sont multiples et la voyance à distance pour du matériel électrique, je ne sais pas faire. Un moteur qui se détériore par défaut des isolants, il y a une odeur assez forte caractéristique.
C’est normal que la tension chute au démarrage. Ce qui est moins normal c’est la disjonction. Les causes peuvent être multiples. Des roulements à billes défectueux empêchent le moteur de tourner normalement, il est freiné, il consomme davantage. C’est un exemple. Tu peux avoir des enroulements en court-circuit partiel, etc. Les raisons sont multiples et la voyance à distance pour du matériel électrique, je ne sais pas faire. Un moteur qui se détériore par défaut des isolants, il y a une odeur assez forte caractéristique.