Problème forage

Message par Cc26200 »

bonjour , a tous , j'ai un probleme que je n'arrive pas a resoudre ;
j'habite une maison qui n'a pas l'eau de ville (on vient de l'acheter), seulement alimentée par un forage profond ( + 100m) .Donc pour la maison et un grand réseau d.arrosage
Le systeme installé ;
pompe en 380V , surpresseur a membrane (je crois ) de 300 litres regle a 5 bars pour declenchement pompe.
Depuis peu la pompe se declenche toutes les minutes , le surpresseur est a 5 bars , il redescend en quelques secondes a 3 bars et hop la pompe s'enclenche , ca monte a 6 ,s'arrete ,ca redescend a 3 tres vite et le cycle se repete indefiniment !
Que ce passe t il , je suis oblige de couper l'eau de peur d'endommager la pompe ?
merci pour vos conseils ( j’ai coupé bien sûr la vanne qui alimente le jardin)
Avatar de l’utilisateur
bourru07
Empereur jardinier
Messages : 22412
Inscription : sam. 03 août 2013 13:36
Région : Languedoc Roussillon
Localisation : Ardèche cévenole méridionale . 350m. Zone de l'olivier.

Re: Problème forage

Message par bourru07 »

Relativement classique parmi les emmerdes de ce genre d'installation.
Deux causes possibles:
- En aval : fuite d'eau. Un robinet ouvert ou un raccord déboité dans ton réseau.
- En amont : le clapet anti retour HS.
Commence par fermer la vanne de sortie générale. Que se passe-t-il ?
  • Si ton réservoir reste en pression, tu es bon pour partir à la recherche de ta perte d'eau.
    Si ta pompe se remet immédiatement en marche, c'est que ta flotte
    redescend dans ton captage.
    A toi de localiser ce qui te sert d'anti retour et de le remettre en état.

Patience et bon courage.
Passer pour un idiot, aux yeux des imbéciles, est un plaisir de fin gourmet... Georges Courteline

Échanger des photos de belles sauvages rencontrées en balade
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4952
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Problème forage

Message par arroser »

Bonne analyse.

La panne croisée de nombreuse fois jusqu'à devenir un classique est l'oxydation au niveau de la sortie de la pompe si il n'y a pas de clapet plus haut. Résultat, fuite, perte d'eau, chute de pression, enclenchements intempestifs. Toujours difficile à vérifier, mais un pro avec un peu d'expérience peut supposer la panne avec certitude après des tests. J'ai eu le cas une fois sur un forage profond et ai trouvé le problème sans sortir la pompe ; cela a été confirmé après par le foreur qui lui était équipé pour la sortir. A 100 m, vous ne pourrez de toutes façons rien faire vous même si ce problème est confirmé.
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
ge13
Fruit de la jacasse
Messages : 1203
Inscription : lun. 16 mai 2016 9:42
Région : Provence Alpes Côte d'Azur

Re: Problème forage

Message par ge13 »

Cc26200 a écrit : sam. 16 déc. 2017 6:01 bonjour , a tous , j'ai un probleme que je n'arrive pas a resoudre ;
j'habite une maison qui n'a pas l'eau de ville (on vient de l'acheter), seulement alimentée par un forage profond ( + 100m) .Donc pour la maison et un grand réseau d.arrosage
Le systeme installé ;
pompe en 380V , surpresseur a membrane (je crois ) de 300 litres regle a 5 bars pour declenchement pompe.
Depuis peu la pompe se declenche toutes les minutes , le surpresseur est a 5 bars , il redescend en quelques secondes a 3 bars et hop la pompe s'enclenche , ca monte a 6 ,s'arrete ,ca redescend a 3 tres vite et le cycle se repete indefiniment !
Que ce passe t il , je suis oblige de couper l'eau de peur d'endommager la pompe ?
merci pour vos conseils ( j’ai coupé bien sûr la vanne qui alimente le jardin)
Bonjour,
J'ai le même système que toi et J'ai déjà eu un problème similaire, voici la solution fournie à l'époque par un spécialiste en espérant qu'elle puisse t'aider.
Apparemment ton déclencheur fonctionne bien, entre 3 et 5 bars, chez moi c'est réglé plus bas et en application des conseils reçus, pompe coupée et tuyauterie hors pression, j'ai regonflé le ballon du surpresseur à 3b car c'est lui qui permet de vider la cuve.
Plus de problème depuis, je contrôle juste cette pression chaque année.