Fonctionnement continue pompe immergée de puits, dangereux ?

Ce forum est dédié à toutes vos questions relatives à l'arrosage.
Répondre
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4942
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Fonctionnement continue pompe immergée de puits, dangereux ?

Message par arroser »

la nouvelle position du 1 est la plus mauvaise solution qui, effectivement, est à l'opposé des règles de l'art. C'est un métier à part, mais certains paysagistes s'en sortent, d'autres non. Mais vu l'état de votre installation, mieux vaut trouver un spécialiste de l'arrosage dont c'est le métier à plein temps. Vous aurez besoin de lui, bien au delà de déplacer ponctuellement un arroseur.
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Torseur06
Graine de timide
Messages : 31
Inscription : sam. 28 avr. 2018 9:37
Région : Midi-Pyrénées

Re: Fonctionnement continue pompe immergée de puits, dangereux ?

Message par Torseur06 »

Merci arroser pour votre intérêt.

C'est vrai que moi même je suis loin de ce métier et je ferai appel à un spécialiste de mon coin. Mais juste, pouvez vous me dire en quoi la position que j'envisage est des plus mauvaise ? Est ce dû au fait que les arroseurs doivent toujours se situer à la périphérie d'un petit terrain ?
Car c'est vrai qu'avec mes yeux de néophytes je voyais qu'à cet endroit j'aurais pu avoir le meilleur champ d'action à la fois pour mon herbe et ma haie, mais je conçois que je suis loin de toutes les considérations techniques.

Merci à vous !
Torseur06
Graine de timide
Messages : 31
Inscription : sam. 28 avr. 2018 9:37
Région : Midi-Pyrénées

Re: Fonctionnement continue pompe immergée de puits, dangereux ?

Message par Torseur06 »

Pour information complémentaire aussi, je reviens sur la pompe immergée qui même branchée en continue ne fonctionne pas forcément si les électrovannes sont fermées car le PRESSUREMATE bloquera le pompage de l'eau.
En revanche je vois qu'en branchant la pompe en continue la consommation de celle-ci est de 600W même si le PRESSUREMATE bloque le pompage de l'eau. C'est à dire qu'en "veille" la pompe consomme 600 W (j'ai un bidouillage électronique sur mon compteur qui permet de connaitre ma conso instantanée par téléinformation), soit sur une journée sans pomper une goutte d'eau 600W sur 24 h => 14.4KWh. Cela me parait énorme surtout si je laisse fonctionner ma pompe en continu sur les 4 mois de la saison chaude.
Ai-je louper une étape dans le fonctionnement de la pompe immergée avec le PRESSUREMATE ?

Merci à vous !
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4942
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Fonctionnement continue pompe immergée de puits, dangereux ?

Message par arroser »

Torseur06 a écrit : mar. 22 mai 2018 23:44 Merci arroser pour votre intérêt.

C'est vrai que moi même je suis loin de ce métier et je ferai appel à un spécialiste de mon coin. Mais juste, pouvez vous me dire en quoi la position que j'envisage est des plus mauvaise ? Est ce dû au fait que les arroseurs doivent toujours se situer à la périphérie d'un petit terrain ?
Car c'est vrai qu'avec mes yeux de néophytes je voyais qu'à cet endroit j'aurais pu avoir le meilleur champ d'action à la fois pour mon herbe et ma haie, mais je conçois que je suis loin de toutes les considérations techniques.

Merci à vous !

Pour information complémentaire aussi, je reviens sur la pompe immergée qui même branchée en continue ne fonctionne pas forcément si les électrovannes sont fermées car le PRESSUREMATE bloquera le pompage de l'eau.
En revanche je vois qu'en branchant la pompe en continue la consommation de celle-ci est de 600W même si le PRESSUREMATE bloque le pompage de l'eau. C'est à dire qu'en "veille" la pompe consomme 600 W (j'ai un bidouillage électronique sur mon compteur qui permet de connaitre ma conso instantanée par téléinformation), soit sur une journée sans pomper une goutte d'eau 600W sur 24 h => 14.4KWh. Cela me parait énorme surtout si je laisse fonctionner ma pompe en continu sur les 4 mois de la saison chaude.
Ai-je louper une étape dans le fonctionnement de la pompe immergée avec le PRESSUREMATE ?

Merci à vous !
pour l'emplacement de l'arroseur : il va être compliqué ici de faire un cour d'arrosage assez poussé. Il faut retenir qu'on place sur un terrain avant tout dans les coins, puis sur les côtés, et enfin si on a pas le choix, au centre, en tenant compte de ne pas arroser mur ou terrasse..

Pour la pompe, il y a un truc qui ne fonctionne pas. L'automatisme de pompe coupe la pompe si les électrovannes sont fermées. Si celui ci ne coupe pas la pompe,
- soit il est défectueux
- soit le branchement électrique est mal fait (pompe raccordée en direct sans passer par cet automatisme)

Toujours est-il que pour avoir une consommation de 600 W, ça veut dire que la pompe tourne en permanence. Si il n'y a pas d'eau, soit la pompe est morte, soit la pompe va mourir :devil: faire tourner une pompe en continu sans lui laisser "recracher" (= refouler) l'eau est très très mauvais.

La consommation en veille du pressurmate est faible, loin des 600 W indiqués. Si il fait son travail, il est d'ailleurs facile dans votre cas de voir la différence entre toutes les électrovannes fermées (=pas de pompe théoriquement) et une électrovanne ouverte (= pompe en fonctionnement à ce moment là).

Une fois de plus je vous encourage à trouver un vrai pro de l'arrosage pour une visite de contrôle.
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Torseur06
Graine de timide
Messages : 31
Inscription : sam. 28 avr. 2018 9:37
Région : Midi-Pyrénées

Re: Fonctionnement continue pompe immergée de puits, dangereux ?

Message par Torseur06 »

Merci arroser de votre réponse.

Alors j'ai fait quelques petits tests suite à vos remarques.
Déjà en faisant le ménage dans mes câbles, voilà ce que j'ai conclu sur les chemins de câblage.
https://www.noelshack.com/2018-21-4-152 ... rosage.jpg

La prise électrique que je branche dans le garage pour faire fonctionner mon arrosage est en fait liée par une longue gaine souterraine à une multiprise au niveau de mon puits. Cette multiprise est branché au PRESSUREMATE. A la sortie du PRESSUREMATE un autre très long cable électrique descend vers la pompe donc j'imagine qu'il est connectée à la pompe.
Ce qui fait que lorsque je branche la prise dans mon garage celle-ci est liée au PRESSUREMATE qui est ensuite connecté à la pompe.
Dans le garage en parallèle je branche une autre prise qui est le programmateur d'arrosage sur lequel sont branchés les câblages des électrovannes arrivant en souterrain aussi.

D'un point de vue consommation électrique dès que je branche les 2 prises dans le garage la consommation électrique instantanée augmente de 600 W. Lorsque je fais fonctionner un réseau d'arrosage (donc une seule électrovanne d'ouverte) la consommation électrique instantanée augmente de 150 W en plus (soit 750 W au total). Cette consommation redescend à 600W une fois que le scénario d'arrosage est terminé.
Mon interprétation est que les 600W correspondent à ma consommation de veille donc la consommation de ma pompe immergée car vraisemblablement mon PRESSUREMATE ne fonctionne pas sinon en branchant cette prise je n'aurais pas une augmentation de 600 W subite sans aucun scénario d'arrosage en fonctionnement.
Ensuite lorsque le scénario d'arrosage tourne les 150W complémentaires sont certainement dû à la consommation de l'électrovanne qui est commandée en position ouverte.

Est ce que cette interprétation vous semble plausible ?
Si c'est le cas cela veut dire que mon PRESSUREMATE est mort et qu'il faut que je branche la prise dans mon garage uniquement pendant les cycles d'arrosage et la débrancher ensuite.

Qu'en pensez vous ?

PS: Pour info je démarche en parallèle un pro comme vous me le conseillez pour y voir plus clair mais j'aimerais déjà déchiffrer ce qui est à ma portée

Merci de votre aide !
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4942
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Fonctionnement continue pompe immergée de puits, dangereux ?

Message par arroser »

les 150 W ne correspondent pas à la consommation de l'électrovanne mais sans doute à la consommation de la pompe qui refoule l'eau et donc peut tourner plus librement.

Pour la solution, ce n'est pas de brancher uniquement pendant les cycles d'arrosage, puisqu'on arrose idéalement à partir de 2h00 du matin. La bonne solution reste de changer l'automatisme de pompe, soit par un produit équivalent (souvent appelé PRESSCONTROL), soit changer pour mettre en place un ballon, soit changer pour mettre en place un relais de démarrage (dans ce dernier cas le plus simple et le plus fiable, pas de robinet, uniquement un usage pour l'arrosage automatique).
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Répondre

Revenir à « À l'arrosage »