Re: Pression et pompe ?
Publié : mar. 29 août 2017 11:26
Merci.arroser a écrit : ↑mar. 29 août 2017 10:18 les R-VAN 1724 ont le même défaut que les MP ROTATOR, le manque de précision en terme de réglage de distance ainsi que le manque de qualité de couverture nécessitant un excellent croisement des arroseurs (et donc une multiplication de ceux ci) particulièrement à leur pied.
Mon étude est réalisée avec des turbines. Il est possible de mettre des PGP de chez Hunter, des I20 de chez Hunter ( http://www.barvaux.be/fiches/hunter-i20-brochure.pdf ) ou des 5004 de chez Rain Bird par exemple. Ces deux dernières ayant ma préférence pour des raisons de qualité, plus particulièrement avec un corp inox résistant mieux aux eaux de pompage, mais c'est le défaut du l'installateur avec ses vieilles habitudes qui veut pas changer les arroseurs tous les cinq ans...
Sur la globalité d'une installation, le coût unitaire de l'arroseur compte finalement peu.
Les turbines doivent obtenir idéalement 2,7 bar (idem pour les MP Rotator), mais dans ces distances, nécessitent plus de débit (volume d'eau) ; il convient donc de faire plus de réseaux qu'avec des MP Rotator, mais pour un résultat bien supérieur en terme d'arrosage (répartition de l'eau), d'homogénéité, et de fiabilité.
Le nombre de réseaux est à calculer en fonction de votre pompe, de sa courbe, des distances et surtout diamètres de canalisations. Rappelons une fois de plus que la profondeur d'aspiration (verticale), est un paramètre très important, gros "consommateur" de pression.
Je n'ai pas encore la courbe de ma pompe... elle ira chercher l'eau dans une cuve, le tuyau fait max 2m horizontalement puis max 1,5m de profond verticalement.
Suite à nos échanges je pense avoir une pompe "légère" c'est pourquoi je privilégie les MP Rotator et/ou les R-Van.
Si je réalise la couverture que vous proposez avec des turbines 5004 équipés de buses R-Van (en sachant que les distances d'arrosage ne sont pas parfaites, à ajuster dans le temps j'imagine), je devrais pouvoir aller chercher les 10m ?
Ou bien des MP Rotator avec des R-Van dans les angles ?
L'arrosage devrait être bien avec ce recouvrement ?
Seul question des turbines 5004, c'est la régulation en pression...