pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
-
- Graine de timide
- Messages : 18
- Inscription : lun. 19 sept. 2011 18:25
- Région : Europe du Nord
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
bonjour ,
si c et le thermique qui saute au bout de 3 ou 4 minutes pourquoi il ne saute pas en dehors du puit dans un petit fut ou j ai immerge la pompe + tout le cable?
si c et le thermique qui saute au bout de 3 ou 4 minutes pourquoi il ne saute pas en dehors du puit dans un petit fut ou j ai immerge la pompe + tout le cable?
-
- Graine de timide
- Messages : 18
- Inscription : lun. 19 sept. 2011 18:25
- Région : Europe du Nord
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
dans ce cas la pompe fonctionne sans arret meme 2 ou 3 heures
-
- Fleur de pipelette
- Messages : 542
- Inscription : sam. 27 févr. 2010 14:33
- Région : Aquitaine
- Localisation : Medoc
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
si c et le thermique qui saute au bout de 3 ou 4 minutes pourquoi il ne saute pas en dehors du puit dans un petit fut ou j ai immerge la pompe + tout le cable?
alors, une usure des paliers moteur ou de la pompe peut en être la cause sans que cela ne se voit obligatoirement en faisant un essai dans un fût (par exemple avec une position oblique ou couchée de la pompe) ou bien encore une trop grande quantité de sable au fond du puit peut entrainer un grippage etc...