Installation d'une pompe, critères techniques..

Publié : sam. 08 nov. 2008 10:13
par NICO684
Bonjour à tous !!
J’ai besoin de vos lumières concernant l’installation d’une pompe en vue d’alimenter 2 WC, une machine à laver le linge et 2 robinets extérieurs pour l’arrosage/divers.
Pour ce, je dispose d’un puit (tuyau en 1’1/4 d’une longueur/profondeur de 5m)
J’ai l’eau à 3,4m.
La maison est à 6,5m du puit
La pente est nulle entre le puit et là ou je souhaite mettre la pompe.

La question est :
Puis je en fonction des pertes de pression dues à la longueur du tuyau et autres.. installer une pompe dans la cave, et si oui quelle type de pompe ?? avec ou sans surpresseur ?? tuyau en 1" ou 1"1/4 du puit à la pompe ?

Ce type de pompe convient elle ??
http://www.pompesguinard-loisirs.com/po ... -4500-50-S

Merci d'avance !!

Re: Installation d'une pompe, critères techniques..

Publié : sam. 08 nov. 2008 15:04
par arroser
tuyau de même diamètre, moins vous réduisez l'ensemble de l'installation, mieux ça fonctionne (c'est valable pour 100% des installations d'arrosage)

mettre un ballon (faire une recherche sur ce forum, il y a de nombreux post indiquant l'utilité d'un ballon et les notions de volumes minimum.
En domestique, 80 litres est un minimum pour que le ballon soit utile réellement)

votre lien vers la pompe est mort.

j'espère qu'il y a une crépine+clapet au bout de votre tuyau qui descend dans le puit.... :|

mettre un bon gros filtre à l'aspiration (en entrée de pompe)