Problème pressions ballon arroage (penclenchement et arrêt)

Publié : lun. 12 avr. 2010 11:56
par Bordeaux33
Bonjour,

J'ai un puit foré et un arrosage intégré. J'ai un ballon de 100 l avec un présostat. l'installation a un an. J'avais réglé la pression d'enclenchement et celle d'arrêt du ballon l'année dernière (respectivement 2,7 bars et 4,7 bars). j'avais également vérifié la pression du réservoir (200 g en dessous de la pression d'enclenchement).

J'ai enlevé l'eau dans le ballon et purgé les circuits avant l'hiver. j'ai tenté de remettre en haut les circuits et le ballon. mais je ne comprends pas je n'ai plus du tout les mêmes valeurs de Pression d'enclenchement et de pression d'arrêt du ballon (aujourd'hui respectivement 6 et 7,8 au lieu de 2,7 et 4,7 l'année dernière!!).

Que se passe t'il? Pouvez-vous m'aider? Que dois-je faire???

Merci pour vos conseils et votre aide.

Re: Problème pressions ballon arrosage (enclenchement et arr

Publié : ven. 16 avr. 2010 21:12
par pelemele
bonjour
9 chances sur 10 mano hs
il à peut-être gelé car 7bars sur 1 pompe il faut qu'elle soit tres tres puissante
bonne soirée à++

Re: Problème pressions ballon arroage (penclenchement et arr

Publié : ven. 16 avr. 2010 21:28
par Bordeaux33
Bonsoir,
J'essaie un autre mano ce we et je vous tiens au courant!! merci
bonne soirée

Re: Problème pressions ballon arroage (penclenchement et arr

Publié : lun. 19 avr. 2010 11:55
par Bordeaux33
J'ai changé le mano, tout est OK!! Je pense qu'il a gelé cet hiver!!
Merci pour tout