Page 1 sur 1
Installation sécurité manque d'eau
Publié : jeu. 19 août 2010 14:15
par dzeta49
Bonjour,
Mon installation est la suivante :
j'ai une pompe immergée en triphasé, raccordée et, commandée par mon sur-presseur. Celui ci déclenche son fonctionnement lorsque le manomètre descend sous 2 bar et l'arrête lorsqu'il atteint 4 bar.
Le sur-presseur est raccordé à mon tableau électrique (trois fusibles).
Tout ceci fonctionne parfaitement bien.
Mais indépendamment de la pompe, j'ai un flotteur censé joué le rôle de sécurité manque d'eau dont je n'ai aucune idée de son installation! Où il faut le brancher ? D'autant plus, qu'il n'a que trois fils et semble donc fonctionner sur du 220 !
Merci d'avance pour toutes vos suggestions de branchement.
Re: Installation sécurité manque d'eau
Publié : jeu. 19 août 2010 15:31
par - Piero
en fait cela fonctionne comme un interrupteur : si il y a assez d eau : contact
si manque d eau : pas de contact et donc pas de courant (enfin cela depend comment tu le branche car un flotteur peut servir a vider ou à remplir)
pour le branchement cela se raccorde entre le surpresseur et la pompe
un petit shéma (trouvé sur le net) :
par contre je ne sais pas pour le triphasé si c est possible de faire comme çà !
Re: Installation sécurité manque d'eau
Publié : lun. 23 août 2010 14:56
par dzeta49
Merci Piero pour ce schéma très intéressant.
Quelqu'un peut il me confirmer qu'avec une phase de plus cela fonctionnera aussi?
Re: Installation sécurité manque d'eau
Publié : jeu. 26 août 2010 23:58
par Nuob
le triphasé est composé de 4 fils, soit L1, L2, L3 et terre (vert/jaune). il suffit de vous procurer un relais à 3 contacts. Vous alimentez le relais à la place de la pompe (suivant le schéma de Piero) et ce relais vous permet de coupler ou découpler les 3 phases (le fil de terre reste comme avant)
Re: Installation sécurité manque d'eau
Publié : ven. 27 août 2010 14:30
par dzeta49
Merci Nuob.
Juste une petite précision, cela ressemble à quoi un "relais à 3 contacts"? (pas trouver sur internet)
Et "coupler ou découpler les 3 phases", C'est quoi ?
Désolé, je suis un bleu!
Edit : J'ai trouvé un début de réponse :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=9775
Edit 2 : C'est cela :
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=relais+ ... m270.l1313 ? Si oui, Vous me conseillerez lequel?
Re: Installation sécurité manque d'eau
Publié : lun. 30 août 2010 11:06
par Nuob
c'est plutôt Edit 2.
le plus simple et sûr - allez chez l'électricien du coin, montrez lui les messages et il vous donnera la bonne pièce (il ne faut pas prendre de risque avec l'électricité).
Coupler = le flotteur ferme le contact, le relais est sous tension donc ferme ses 3 contacts, alimentant ainsi la pompe.
Découpler = pas d'eau, relais mis hors tension, ouverture des 3 contacts, arrêt de la pome
Re: Installation sécurité manque d'eau
Publié : lun. 30 août 2010 15:53
par trace2pneu
salut,
le schémas de pierro fonctionne pour le monophasé
pour le triphasé, c'est différent
on peut utiliser ce type de coffret:
http://extra.thermador-groupe.fr/Docume ... 501272.pdf
et suivre ce schémas :
http://extra.thermador-groupe.fr/Docume ... 300633.pdf
attention, le relais de protection thermique est a commander séparément (en fonction de l'intensité absorbée de la pompe):
http://extra.thermador-groupe.fr/Docume ... 010110.pdf