Page 1 sur 1

Problème de pression pour un arrosage enterré

Publié : mer. 01 juin 2011 20:52
par Jean Marc S
Je suis entrain d'installer un arrosage enterré dans une partie de mon jardin. Une partie fonctionne déjà avec 6 réseaux et autant d'électro-vannes : pas de souci de pression. Par contre pour le nouveau réseau j'ai installé un tuyau dans mon garage passant par les combles de celui-ci pour "passer" d'un côté à l'autre de la maison (je n'ai pas voulu faire une tranchée dans le sol du garage, ni contourner toute la maison !). Lorsque les électro-vannes que j'ai installées s'ouvrent, la pression arrive de manière saccadée (l'installation vibre même !). D'où peut venir le problème : du réseau passant dans les combles (montée de l'eau à +3m par rapport à son niveau de départ); du fait que je ne me suis pas branché dès après le compteur comme dans mes installations précédentes, mais sur un réseau desservant d'autres usages ? Pour l'instant mon installation ne fonctionne pas car la pression est trop irrégulière.
Merci de votre éclairage.

Re: Problème de pression pour un arrosage enterré

Publié : mer. 01 juin 2011 21:02
par arroser
Jean Marc S a écrit : je ne me suis pas branché dès après le compteur comme dans mes installations précédentes, mais sur un réseau desservant d'autres usages ? Pour l'instant mon installation ne fonctionne pas car la pression est trop irrégulière.
la réponse est dans la question...