Page 1 sur 1

Differentiel qui disjoncte

Publié : mar. 16 août 2011 10:59
par toms
Bonjour,

Ma pompe immergée fait disjonter le différentiel du tableau électrique de la maison après quelques secondes ou minutes (ça dépend de son humeur)...
J'ai fait les tests suivants :
- si je laisse la sortie d'eau libre (tuyau 32 coulant sur le sol) => ça ne disjoncte pas.
- si je réduis la sortie (tuyau d'arrosage en 19) ou que je branche la pompe sur le réseau enterré => ça disjoncte.
Visiblement, il y a un lien entre l'augmentation de la pression dans le corps de la pompe et le fait que ça disjoncte.

J'ai déjà vu ce genre de problème dans différents posts... mais je n'y ai pas trouvé de solution. Auriez-vous des idées ?

D'avance merci.
Thomas

Re: Differentiel qui disjoncte

Publié : mar. 16 août 2011 20:27
par vin
C'est le disjoncteur differentiel de tout le reseau chez toi, ou juste du reseau prises sur lequel est branchée ta pompe ?
Quel amperage maxi sur le differentiel ?
Quel puissance sur ta pompe ?

Il est possible que si ton differentiel est agé, il perd de sa resistance et devienne plus sensible.

Re: Differentiel qui disjoncte

Publié : mar. 16 août 2011 21:01
par toms
Bonjour,
Le différentiel est bien celui de la maison et sa puissance de 40A.
Il a 2 ans... donc vu le prix j'espère que cela ne vient pas de lui... encore que ça vaut moins cher qu'une pompe :-)

Thomas

Re: Differentiel qui disjoncte

Publié : mar. 16 août 2011 21:13
par vin
Aie !

Par contre, ça amène deux reflexions :
- ta pompe a peut être un pb
- ton coupe circuit des prises ne fait pas son office de protection, car c'est lui qui devrait sauter et pas le général !
Faut revoir ton installation.

C'est vrai, 2 ans , c'est pas vieux.
Tu peux le faire vérifier par EDF, je ne sais pas si c'est payant.

( on a eu le même problème, on l'a changé et depuis ça va. mais il avait 20 ans !!)

Une solution gratuite pour trouver le symptome:
Amener ta pompe chez qq qui a un puit ou une reserve d'eau
Refaire l'experience des tuyaux et voir ce qui se passe !

Re: Differentiel qui disjoncte

Publié : mer. 17 août 2011 15:39
par toms
Bonjour,

Je compte bien essayer la pompe ailleurs ce weekend. Je vous tiens au courant, si ça peut aider ceux qui auraient le même problème.

Thomas

Re: Differentiel qui disjoncte

Publié : jeu. 18 août 2011 13:36
par trace2pneu
salut,

si ton disjoncteur différentiel disjoncte, c'est parce qu'il mesure une fuite de courant à la terre supérieure a 500 milliAmpères (ou 300mA suivant le disjoncteur)

a priori, celà n'a rien à voir avec la pression dans le corps de pompe, encore que, suivant le type de construction de la pompe ça pourrait etre possible en théorie

quoi qu'il en soit, le mieux est d'apporter ta pompe avec son câble (et éventuellement son coffret de démarrage) chez un réparateur

Re: Differentiel qui disjoncte

Publié : lun. 29 août 2011 12:16
par toms
Bonjour,

Voici donc le fin mot de l'histoire : la gaine du cable d'alimentation de la pompe est endommagée 1 m au dessus de la pompe, probablement du aux frottements avec le filin de suspension.
Je ne m'explique toujours pas pourquoi parfois ça marchait et parfois ça disjonctait...

Comme je devais de toute façon rallonger le cable d'alim, je vais le faire changer.

Thomas

Re: Differentiel qui disjoncte

Publié : lun. 29 août 2011 16:31
par vin
Bonne nouvelle !
Fais attention en le changeant.
Je ne sais pas si ta pompe est à bain d'huile.
Si oui il vaut mieux la changer.
Sinon, bien faire attention à l'étancheité en remontant le tout.