Page 1 sur 2
pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 19 sept. 2011 19:02
par BENADDI HASSAN
bonjour
voila j ai une pompe immergee avec 2 fils connectee directement
au courant 220 v sans balon ni pressiostat et qui marche
avec un interrupteur ca fontionne depuis 2 ans . depuis quelque jours
quand je la mets en marche elle fonctionne bien au bout de 3 minutes
de pompage elle fait sauter le disjoncteur si je la rebranche elle fonctionne
3minutes et le disjoncteur quand je l'essaye en dehors du puit elle marche
impeccable sans disjoncter
profondeur 18m
condensateur au bout du fil
merci pour votre aide
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 19 sept. 2011 19:11
par arroser
Il y a sans doute une entrée d'eau entre le corp de la pompe et le fil.
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 19 sept. 2011 19:15
par Marcus
ca fontionne depuis 2 ans
Bonjour,
Cela signifie que la pompe a deux ans ?
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 19 sept. 2011 19:20
par BENADDI HASSAN
merci pour votre reponse
est ce qu il y a une solution
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 19 sept. 2011 19:21
par BENADDI HASSAN
oui exactement
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 19 sept. 2011 19:25
par Marcus
Bonjour,
Comme l'a dit Arroser, l'entré d'eau est une possibilité. J'ai eu le cas également ou un roulement était défectueux ce qui faisait chauffer la pompe et disjoncter les fusibles.
mais ta pompe est jeune pour avoir ces symptômes.......

Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 19 sept. 2011 19:31
par BENADDI HASSAN
bonjour
merci pour votre reponse en effet quand je la fais fonctionner en dehors du puits
dans un vase elle chaffe un peu mais je croyais que c etait normal
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 19 sept. 2011 20:42
par BENADDI HASSAN
bonjour
je me demande pourquoi elle ne disjoncte pas quand elle est en dehors du puit
meme si elle elle est branchee pendant une longue duree
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 19 sept. 2011 21:51
par arroser
BENADDI HASSAN a écrit :bonjour
je me demande pourquoi elle ne disjoncte pas quand elle est en dehors du puit
parce qu'il n'y a pas d'eau ???

Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mar. 20 sept. 2011 10:06
par BENADDI HASSAN
arroser a écrit :BENADDI HASSAN a écrit :bonjour
je me demande pourquoi elle ne disjoncte pas quand elle est en dehors du puit
parce qu'il n'y a pas d'eau ???

mais si je l essaye dans un vase plein d eau et ca fonctionne sans s arreter
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mar. 20 sept. 2011 20:46
par BENADDI HASSAN
bonjour en y reflechissant est ce que le condensateur n est-il pas en cause?
vos conseils serons les bienvenus
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mar. 20 sept. 2011 23:47
par trace2pneu
salut,
bonjour en y reflechissant est ce que le condensateur n est-il pas en cause?
vos conseils serons les bienvenus
c'est possible,
le problème est que tu ne dis pas quel type de disjoncteur disjoncte.
le différentiel ou le thermique ?
tu ne dis pas non plus le type de pompe, parce que faire fonctionner une pompe immergée dans un vase, j'ai jamais vu , ou alors une pompe d'aquarium
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mer. 21 sept. 2011 13:59
par BENADDI HASSAN
le problème est que tu ne dis pas quel type de disjoncteur disjoncte.
le différentiel ou le thermique ?
c est le disjoncteur differentiel qui commande toute la maison
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mer. 21 sept. 2011 14:12
par BENADDI HASSAN
tu ne dis pas non plus le type de pompe, parce que faire fonctionner une pompe immergée dans un vase, j'ai jamais vu , ou alors une pompe d'aquarium[/quote]
bonjour
je ne connais pas le type de la pompe j ai pas note le nom
j ai essaye la pompe hors du puit
je l ai mise dans un fut plein d eau en mettant le tyau de sortie dans le fut
pour faire un circuit ferme et je demarre la pompe là elle fonctionne
indefiniment sans s arreter là je l ai essaye sans le condensateur
merci pour votre aide
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mer. 21 sept. 2011 20:56
par trace2pneu
salut,
c est le disjoncteur differentiel qui commande toute la maison
ok, cette fois c'est clair
si le différentiel disjoncte, c'est parce qu'il mesure une fuite de courant à la terre supérieure a ce qu'il est calibré (généralement 300miliAmpères)
...je l ai mise dans un fut plein d eau en mettant le tyau de sortie dans le fut
pour faire un circuit ferme et je demarre la pompe là elle fonctionne
indefiniment sans s arreter...
là aussi, ça me semble clair...
a ta place, je vérifierai minutieusement le câble, et notamment la partie du câble que tu ne met pas dans l'eau lorsque tu essaies la pompe dans le fût
car tout indique que ce câble soit blessé ou qu'un raccord (thermo-retractable ou résine coulée) ne soit plus étanche
essaies de mettre un maximum de câble dans le fût pour voir a quel niveau du câble ça disjoncte
... là je l ai essaye sans le condensateur
à priori, le condensateur n'y est pour rien
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : jeu. 22 sept. 2011 13:35
par BENADDI HASSAN
bonjour et merci pour votre reponse
je vais verrifier
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : jeu. 22 sept. 2011 13:52
par BENADDI HASSAN
Bonjour ,
merci pour votre réponse
je vais essayer le WE
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : ven. 23 sept. 2011 20:40
par BENADDI HASSAN
bonjour,
en tenant comptes des conseils dans ce forum et ailleurs
j ai trois hypotheses
1°/ le fil d alimentation n'est pas etanche de 0 à 6m de la pompe
(immersion de 6 m environ de la pompe)
2°/ un defaut du condensateur qui provoque un court circuit apres quelques minutes
de fonctionnement de la pompe
3°/ moteur de la pompe non etanche
la 2° hypothese a eliminer car quand je fais l'essai dans le fut je n'utilise pas le condensateur et la pompe fonctionne a l infini
la 3° hypothese aussi est a eliminer car quand je fais l essai dans le fut ca ne disjoncte pas
(a moins que la la pression dans le puit -6 m- fait que l humidite penetre dans le moteur
et provoque le cc la pression de l eau dans le fut est moins elevee que dans le puit )
il reste la 1° hypothese qui est la plus plausible il faut que je mette la pompe et le fil dant le fut reponse samedi ou dimanche
qu en pensez-vous?
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 26 sept. 2011 15:50
par BENADDI HASSAN
bonjour,
voila je refais un essais en dehors du puit dans un fut avec circuit ferme
je met tout le fil d alimentation de la pompe immergee dans l eau dans le meme fut et resultat : pas de court circuit
je ne comprends rien du tout
quequ un a t il une idee merci
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : lun. 26 sept. 2011 18:56
par trace2pneu
salut,
voila je refais un essais en dehors du puit dans un fut avec circuit ferme
je met tout le fil d alimentation de la pompe immergee dans l eau dans le meme fut et resultat : pas de court circuit
il ne s'agit pas de trouver un court circuit, mais une fuite à la masse
je me répète mais si le différentiel disjoncte, c'est parce qu'il mesure une fuite de courant à la terre
alors à présent les questions sont:
la terre est elle bien connectée?
y a t'il un autre câble dans le puit?
y a t'il autre chose en fonctionnement en même temps que la pompe lorsqu'elle est dans le puit?
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mar. 27 sept. 2011 13:33
par BENADDI HASSAN
bonjour trace2pneu
alors pour la 2° et 3° question
il n y a pas d autre appareil en meme temps
il n y a pas un autre cable dans le puit
pour la prise a la terre je vais verrifier
j ai vu quelque part qu il faut calibrer le disjonceur et elever le seuil ?
merci pour votre reponse
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mar. 27 sept. 2011 22:42
par trace2pneu
j ai vu quelque part qu il faut calibrer le disjonceur et elever le seuil ?
mais de quoi parles tu au juste? d'un différentiel ou d'un thermique?
tu as écrit plus haut que c'était le différentiel qui disjonctait
un différentiel ne se règle pas, il est calibré a sa valeur d'origine
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mer. 28 sept. 2011 19:22
par BENADDI HASSAN
bonjour
alors voila c est un disjoncteur differentiel
10/15/20/25/30 500 mA
il est sur 15A
poles 4
protegés 3
440 V
j espere que c est la reponse a votre question
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : mer. 28 sept. 2011 19:23
par BENADDI HASSAN
c est ce qui est ecrit dessus
Re: pompe immergee qui fait sauter le disjoncteur
Publié : jeu. 29 sept. 2011 23:11
par trace2pneu
salut,
alors, oui, c'est un différentiel 500 miliAmpère
mais c'est aussi un thermique reglé sur 15 Ampères
alors quand il saute, on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre qui disjoncte
toutefois, tu écrit que ça saute au bout de 3 mn ce qui semblerait signifier que c'est la sur-consommation de courant qui fait déclencher le thermique de ton disjoncteur
alors, une usure des paliers moteur ou de la pompe peut en être la cause sans que cela ne se voit obligatoirement en faisant un essai dans un fût (par exemple avec une position oblique ou couchée de la pompe) ou bien encore une trop grande quantité de sable au fond du puit peut entrainer un grippage etc...
bien sur, tu as la possibilité de régler le thermique sur 20 A, mais ce n'est que reporter le problème a plus tard
à mon avis, seul un électricien équipé d'une pince ampèremétrique pourras te venir en aide en confirmant ou non mon hypothèse
et de là en déterminer la cause