Page 1 sur 1

probleme choix d'electrovanne pression pour arrosage

Publié : lun. 21 nov. 2011 13:21
par upmc2009
Bonjour,

J ai fait monté une simple installation pour arroser quelques arbres en automatique
pour ce fait
j'ai acheté deux électrovannes GARDENA 24V
un programmateur d arrosage 4040
j'ai fait (la bêtise) installé une citerne(600 litres) élevée sur 60cm du sol plus 60cm hauteur de la citerne ce qui fait une hauteur totale de 1.2m du sol
ma citerne a une grosse ouverture 50cm² a peu pres

au tout début de mes calcules
je comptais avoir 1bar de la pression atmosphérique + la pression de la pesanteur (0.12bar) ce qui faisait 1.12 Bar


mes électrovannes fonctionnent avec un minimum de pression 0.5 bar

après test rien ne va plus les électrovannes s'ouvrent a peine

que pouvez vous me conseiller ?

merci

Re: probleme choix d'electrovanne pression pour arrosage

Publié : lun. 21 nov. 2011 15:19
par arroser
pour avoir UN bar de pression, il faut 10 mètres de chute.
Là, vous avez 0,1 bar de pression.
Aucune électrovanne 24 volts ne fonctionne avec une pression aussi faible (en tous cas, pas de façon fiable). et même si vous aviez 1 bar, pas certain que ça fonctionne !

Re: probleme choix d'electrovanne pression pour arrosage

Publié : lun. 28 nov. 2011 8:46
par toms
Bonjour,

Dans le catalogue Rainbird, il existe des electrovannes spéciales pour les faibles débits, mais il n'y a pas de données sur les pressions minimales.
En pratique qu'en est-il réellement ?
A partir de quels débit et pression une électrovanne fonctionne-t-elle correctement ?
Merci.
Thomas

Re: probleme choix d'electrovanne pression pour arrosage

Publié : lun. 28 nov. 2011 15:26
par arroser
toms a écrit :Bonjour,

Dans le catalogue Rainbird, il existe des electrovannes spéciales pour les faibles débits, mais il n'y a pas de données sur les pressions minimales.
En pratique qu'en est-il réellement ?
A partir de quels débit et pression une électrovanne fonctionne-t-elle correctement ?
Merci.
Thomas
Electrovanne 075LFV : vous n'atteindrez sans doute pas le débit minimum indiqué par RAIN BIRD, mais dans tous les cas, vous n'atteindrez pas la pression minimum pour que celle ci fonctionne correctement.

RAIN BIRD donne la pression mini sur son site :
Débit: de 45,42 à 1136 litres/heure;
Pression: 1,0 à 10,3 bars