Page 1 sur 1

Pb d'électrovanne

Publié : mar. 17 avr. 2012 22:07
par JMTRIAIRE
Bonjour,

J'ai un arrosage automatique composé d'un forage piloté par un programmateur qui dessert 4 électrovannes (EV) pour 4 zones. Depuis l'été dernier, 2 EV restent ouvertes même lorsque ce n'est pas leur tour.
Après vérification, le problème ne vient pas du programmateur puisque chaque programme n'alimente qu'une EV à la fois.
Suite à une première recherche sur Internet, j'ai lu que cela pouvait venir de saletés présentes dans les EV. J'ai donc démonté et nettoyé les EV mais le problème reste le même.
Cela pourrait venir aussi d'un problème de pression mais je dois avoir dans les 9 bar et de plus les 2 autres EV fonctionnent normalement.

Les EV sont de marque Quick-Rain.

Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider à trouver une solution.

Merci d'avance.

Jean Michel

Re: Pb d'électrovanne

Publié : mar. 17 avr. 2012 22:57
par arroser
JMTRIAIRE a écrit :de plus les 2 autres EV fonctionnent normalement.
jusqu'au moment où ça tombe en panne, ça fonctionne normalement. :mrgreen:

9 bar c'est énorme, vos arroseurs doivent brumiser... Quel age ont vos électrovannes ? Parce qu’avec cette pression, vous réduisez la durée de vie.
Changer une électrovanne, au bout de 10 ans ou plus, est un acte normal sur une installation d'arrosage.

.edit : je ne connaissais pas cette marque, mais après une recherche sur le Net, je me suis aperçu que j'avais démonté des électrovannes de cette marque l'année dernière (elles étaient très anciennes)....

Re: Pb d'électrovanne

Publié : jeu. 19 avr. 2012 21:59
par JMTRIAIRE
Merci pour votre réponse,

J'ai acheté la maison en 2004 alors que tout était déjà en place. J'ai des facture pour la pompe
du forage qui datent d'avril 2002. On peut en déduire effectivement que les EV ont le même age soit 10 ans.

Je vais commencer par remplacer une des 2 pour vérifier et ensuite on verra.

Qd à la pression, je l'avais mesurer en branchant un manomètre au bout du tuyau.

Mais il ne me semble pas que cela brumisait.

Merci pour votre réponse.

Jean Michel

Re: Pb d'électrovanne

Publié : jeu. 19 avr. 2012 22:18
par arroser
JMTRIAIRE a écrit : Je vais commencer par remplacer une des 2 pour vérifier et ensuite on verra.
je pense que vous aurez peut être du mal à trouver une électrovanne de marque équivalente ; dans tous les cas, je vous encourage à changer pour une électrovanne RAIN BIRD ou HUNTER, afin d'avoir un matériel standard, connu de tous, et compatible dans le temps. 8)