Voici le test d'étanchéité air qui sera obligatoire en 2013
Publié : mar. 09 oct. 2012 17:40
53 pages, de descriptif sur l'étanchéité de votre habitat ,vous seront prochainement demandées, pour vendre votre maison ou appartement .
Vous devrez compter 2200 € pour un forfait de deux passages ,à cela se rajoutera entre 600 et 1100 € pour les passages supplémentaires ,si vous n'avez pas fait les travaux nécessaires lors de la seconde intervention .
C'est le principe du contrôle technique voiture à la Française .
Il faudra compter 4 heures pour une batterie de tests réalisés avec un matériel très technique.
Ce test d'étanchéité à été demandé par un constructeur qui réalise des maison bbc depuis 9 années !Pour vous dire que ça ne rigole pas !
Ses commentaires :
Comme prévu, je vous fais passer le rapport du test d'étanchéité à l'air.
Bien que le résultat soit globalement satisfaisant du point de vue de la norme,
le test a mis en évidence quelques fuites d'air qu'il faudrait corriger. Ce sont par ordre d'importance:
1) fuites sur les laisons mur/toiture (principalement au niveau des pignons/panneaux de toiture)
2) fuites sur 2 portes fenètres du à un mauvais réglage à la pose
3) fuite sur 1 fenètre du à un défaut de fabrication d'un battant (collage PVC ??)
Comme je viens de planter sur le forum il y a quelques minutes ,un texte soigné,pour une énième fois,en voulant ajouter des photos .
Le test sera à consulter entièrement sur mon blog "ma.maison-passive.interactive.over-blog.com" Je vous remercie de votre comprehension.
Vous devrez compter 2200 € pour un forfait de deux passages ,à cela se rajoutera entre 600 et 1100 € pour les passages supplémentaires ,si vous n'avez pas fait les travaux nécessaires lors de la seconde intervention .
C'est le principe du contrôle technique voiture à la Française .
Il faudra compter 4 heures pour une batterie de tests réalisés avec un matériel très technique.
Ce test d'étanchéité à été demandé par un constructeur qui réalise des maison bbc depuis 9 années !Pour vous dire que ça ne rigole pas !
Ses commentaires :
Comme prévu, je vous fais passer le rapport du test d'étanchéité à l'air.
Bien que le résultat soit globalement satisfaisant du point de vue de la norme,
le test a mis en évidence quelques fuites d'air qu'il faudrait corriger. Ce sont par ordre d'importance:
1) fuites sur les laisons mur/toiture (principalement au niveau des pignons/panneaux de toiture)
2) fuites sur 2 portes fenètres du à un mauvais réglage à la pose
3) fuite sur 1 fenètre du à un défaut de fabrication d'un battant (collage PVC ??)
Comme je viens de planter sur le forum il y a quelques minutes ,un texte soigné,pour une énième fois,en voulant ajouter des photos .
Le test sera à consulter entièrement sur mon blog "ma.maison-passive.interactive.over-blog.com" Je vous remercie de votre comprehension.