REGLAGE PRESSOSTAT POMPE

Publié : mer. 02 janv. 2013 23:29
par masakri
Bonsoir ;
Je suis nouveau sur ce forum, et je demande votre aide:
une pompe de 1.1 Khw , profondeur du puits 8 m, tuyau d'aspiration diametre 32
Ballon de 20 l ; pressostat , manomètre. sortie de la pompe : vanne et tuyau diamètre 25 et longueur 2m ; la pompe démarre à 1.4 et s'arrête à 2.8 (configuration d'usine)
* une fois la pompe démarrée , le manomètre se stabilise à 0
* le système de GàG branché , la pression se stabilise entre 2 à 2.4 en fonction du nombre de goutteurs ouverts. la pompe fonctionne en continue. ( démarrage à 1.4b et arrêt à 2.8b)
*********j'ai installé un autre un système domestique longueur 2m diam 16 robinet.
à l'ouverture du robinet 3 litres à peine s'écoulent que la pompe démarre pour quelques secondes et s'arrête. et à chaque 3 litres , la pompe démarre qques secondes.
AIDEZ MOI A CORRIGER CETTE DEFAILLANCE. MERCI

Re: REGLAGE PRESSOSTAT POMPE

Publié : jeu. 03 janv. 2013 16:39
par pedro431
Il aurait fallu installer un surpresseur, pour ton problème il faudrait mettre un ballon à membrane, l'eau ne se compresse pas l'air oui