Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurais la solution a mon prb.
J'ai un suppresseur de 50l avec une pompe hors sol.
La membrane est a 2,5 Bar (pression du constructeur)
Une fois remplie le manomètre indique 4,2 Bar, mais sans 'tirer' de l'eau celui-ci redescend en 2 heures a 2 Bar (donc la pompe se réenclenche pour remettre a 4,2 est elle stoppe).
Après contrôle le tuyau d'aspiration (7 m) et la crépine n'ont pas de fuite.
Je ne comprend pas cette perte de pression.
J'ai laissé une nuit entière en coupant le courant de la pompe et le matin le manomètre est a zéros.
En attente de vos solutions.
Cordialement.
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : mar. 13 mai 2014 16:24
par bourru07
Fuite d'eau, en aval, le plus vraisemblable.
Fuite d'air, au niveau du ballon, plus rare.
Dans le 2ème cas, tu devrais entendre un très léger sifflement après l'arrêt de la pompe.
Tu peux aussi passer au pinceau, de l'eau savonneuse sur le ballon, comme on fait
pour repérer une chambre poreuse.
Il a quel âge, ton surpresseur?
Tu peux aussi avoir un saloperie qui empêche le clapet anti-retour de fermer hermétiquement.
Si c'est ça, déconnecte, et passe un bon coup de soufflette..
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : mar. 13 mai 2014 16:28
par papino30
Pour la fuite d'eau, j'ai tous contrôlé --> pas de fuite
Mon suppresseur a 2 ans.
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : mar. 13 mai 2014 17:27
par bourru07
En plus de ta crépine (au captage), as-tu un bon filtre, en amont de ta pompe?
Pour tester la bonne fermeture de ton anti retour, tu peux faire un test simple:
Une fois ton ballon empli à bloc, coupe l'alimentation électrique de la pompe,
ferme ta vanne avant la pompe, attends une heure,
et vérifie si ta pression a baissé ou non.
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : mar. 13 mai 2014 18:40
par arroser
papino30 a écrit :Pour la fuite d'eau, j'ai tous contrôlé --> pas de fuite
Mon suppresseur a 2 ans.
si la mano bloque à 4 bar et chute à 0, c'est que vous avez une fuite.
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : mer. 14 mai 2014 9:25
par papino30
Je vais revoir (une seconde fois) si je n'ai pas de fuite, mais avec le 1er contrôle je ne pense pas.
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : mer. 14 mai 2014 17:42
par bourru07
As-tu essayé, une fois ton ballon plein, de démonter ton arrivée?
C'est la seule manière de vérifier que l'eau ne repart pas vers ton puits..
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : jeu. 15 mai 2014 8:36
par papino30
Non je n'ai pas fait ce test, je vais essayer.
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : jeu. 15 mai 2014 9:11
par bourru07
C'est pourtant celui qu'il faut faire (en second), surtout
si tu n'as pas pris la précaution d'installer un bon filtre avant ta pompe.
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : jeu. 15 mai 2014 13:51
par trace2pneu
salut,
Si le mano est a 0 apres une nuit, c'est qu'il y a une fuite
mais rien ne dit qu' elle soit a l'aspiration, elle peut etre au refoulement
d'ailleur, elle ne peut etre qu'au refoulement
si le surpresseur est pourvu d'un
clapet anti retour entre le réservoir et la pompe, comme devraient l'etre tous les surpresseurs
donc vannes de refoulement a vérifier
S'il n'y en a pas, une fuite sur la pompe ( garniture mécanique, joint de corps ou raccords) est possible mais facilement identifiable d'autant que 50 litres, ça doit se voir !!
il reste l'aspiration (clapet/crépine, tuyau surtout s'il est souple, raccords)
il suffit de défaire le tuyau de la pompe et de le laisser en position verticale remplie toute une nuit
Mais comme je relève une erreur dans l'énoncé, je m'interroge:
La membrane est a 2,5 Bar (pression du constructeur)
Une fois remplie le manomètre indique 4,2 Bar, mais sans 'tirer' de l'eau celui-ci redescend en 2 heures a 2 Bar (donc la pompe se réenclenche pour remettre a 4,2 est elle stoppe).
La pression d'air dans le réservoir
ne doit pas etre supérieure à la pression d'enclenchement
elle doit etre entre 200gr et 500gr (0.2 et 0.5 bars)
en dessous de la pression d'enclenchement
soit entre 1,5 et 1,8 bar pour un démarrage a 2 bar
la question est: de quelle manière as tu pris la pression d'air dans le réservoir ?
car, il faut la prendre pompe à l'arrêt, réservoir vide d'eau et vannes de refoulement ouvertes
Si ce n'est pas le cas, ta prise de pression est fausse...
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : jeu. 15 mai 2014 13:57
par papino30
Ok, je vais vider le suppresseur et la pompe et refaire le contrôle pression de la membrane.
Quand a une fuite éventuelle, j'ai tout contrôlé (refoulement etc... et aucune fuite)
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : jeu. 15 mai 2014 15:03
par el binchou
Bonjour,
As tu une vanne en sortie de groupe?
Si oui, ferme la pour voir.
Vérifie aussi les chasses d'eau des wc
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : jeu. 15 mai 2014 15:04
par papino30
Oui pour une vanne en sorti (50 Cm après la pompe) et je l'ai fermé.
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : jeu. 15 mai 2014 17:52
par el binchou
Et ça donne quoi avec la vanne fermée?
La pression baisse encore?
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : jeu. 15 mai 2014 18:46
par arroser
trace2pneu a écrit :
Si le mano est a 0 apres une nuit, c'est qu'il y a une fuite

étrange d'arriver à la même conclusion.
Re: Problème pression sur un surpresseur
Publié : ven. 13 juin 2014 11:26
par papino30
Bonjour,
Après contrôle, il s’avère que la crépine avait une légère fuite.
Crépine changé --> OK