Optimisation d'un forage pour l'arrosage
Publié : jeu. 15 juin 2017 20:41
Bonjour à tous,
J'ai un forage à 40 m de profondeur, l'eau se trouve à 9 m (de la surface) et la pompe immergée qui est placée à 27 m de profondeur.
De ma pompe jusqu'à la vessie de surpression, j'ai mis du tuyau en 40 de diamètre. Entre la pompe immergée et la vessie, j'ai donc 27 m sous terre et 35/40 m en surface.
La pompe est une DAB DCS4 C-19 M et le réservoir un Zilmet de 300 Litres. Sur la pompe, j'ai installé une protection manque d'eau sans sonde Vigilec 1 M. La pompe est contrôlée par un pressostat XMP 6 PM.
J'ai laissé le réservoir tel que je l'ai reçu: il enclenche à 2.5 bars et déclenche à 4 bars.
Pour le moment je ne fais que l'arrosage du jardin, mais par la suite des points d'eau de la maison y seront branchés (WC, lave linge, ...).
Actuellement je repars vers le jardin depuis le réservoir en diamètre 25 avec un seul tuyau. Entre le réservoir et le point le plus loin de mon jardin j'ai 70 m. Mon robinet d'arrosage le plus loin est actuellement à 40 m du réservoir, et j'utilise un tuyau de 25 m en 18 mm.
Comme il me faut revoir toute mon installation d'arrosage, ma question est donc de savoir si le diamètre 25 est suffisant compte tenu des longueurs ? Ne serait-il pas plus intéressant de repartir en 32 (ou 40 ?) pour avoir moins de pertes ?
Est-il possible de repartir vers le jardin, non pas à proximité du réservoir comme actuellement, mais dès la sortie du forage (qui est plus proche du jardin) ?
Est-ce que je dois laisser mon réservoir surpresseur comme il est paramétré ou dois-je modifier la plage de pressions d'enclenchement/déclenchement pour optimiser mon installation ?
J'ai un forage à 40 m de profondeur, l'eau se trouve à 9 m (de la surface) et la pompe immergée qui est placée à 27 m de profondeur.
De ma pompe jusqu'à la vessie de surpression, j'ai mis du tuyau en 40 de diamètre. Entre la pompe immergée et la vessie, j'ai donc 27 m sous terre et 35/40 m en surface.
La pompe est une DAB DCS4 C-19 M et le réservoir un Zilmet de 300 Litres. Sur la pompe, j'ai installé une protection manque d'eau sans sonde Vigilec 1 M. La pompe est contrôlée par un pressostat XMP 6 PM.
J'ai laissé le réservoir tel que je l'ai reçu: il enclenche à 2.5 bars et déclenche à 4 bars.
Pour le moment je ne fais que l'arrosage du jardin, mais par la suite des points d'eau de la maison y seront branchés (WC, lave linge, ...).
Actuellement je repars vers le jardin depuis le réservoir en diamètre 25 avec un seul tuyau. Entre le réservoir et le point le plus loin de mon jardin j'ai 70 m. Mon robinet d'arrosage le plus loin est actuellement à 40 m du réservoir, et j'utilise un tuyau de 25 m en 18 mm.
Comme il me faut revoir toute mon installation d'arrosage, ma question est donc de savoir si le diamètre 25 est suffisant compte tenu des longueurs ? Ne serait-il pas plus intéressant de repartir en 32 (ou 40 ?) pour avoir moins de pertes ?
Est-il possible de repartir vers le jardin, non pas à proximité du réservoir comme actuellement, mais dès la sortie du forage (qui est plus proche du jardin) ?
Est-ce que je dois laisser mon réservoir surpresseur comme il est paramétré ou dois-je modifier la plage de pressions d'enclenchement/déclenchement pour optimiser mon installation ?