Pressostat qui claque en arrivant au maximum de pression ou mini
Publié : ven. 28 juil. 2017 11:33
Bonjour,
J'ai une réserve d'eau avec une pompe de surface AGA 1.00M ( 230 volt - 0.75 kW - 3,6 m3/h maxi - 4,75 bar maxi )
qui est gérer par un contacteur manométrique XMP 6 PM de Télémécanique (Pressostat)
qui envoi de l'eau dans un RÉSERVOIR ZILMET 100L VERTICAL à l'intérieur de ma maison
Le Pressostat régler pour ce déclencher à 2 et arrête à 3.5
Le ballon est sous pression à 1.8 bars (2-0.2 comme préconiser)
Le problème est que quand j'arrive à 2 bars sur la pompe, le pressostat ce lance mais par accoue ce qui lance aussi la pompe par accoue et donc pas bon pour celle ci
En gros clac clac clac rapprocher en moins d'une seconde à l'infini
Avez vous une idée ? Merci
Des fois la pompe ce lance correctement va jusques 3.5 bars s’arrête et des fois non impossible de la lancé à cause du pressostat
J'ai une réserve d'eau avec une pompe de surface AGA 1.00M ( 230 volt - 0.75 kW - 3,6 m3/h maxi - 4,75 bar maxi )
qui est gérer par un contacteur manométrique XMP 6 PM de Télémécanique (Pressostat)
qui envoi de l'eau dans un RÉSERVOIR ZILMET 100L VERTICAL à l'intérieur de ma maison
Le Pressostat régler pour ce déclencher à 2 et arrête à 3.5
Le ballon est sous pression à 1.8 bars (2-0.2 comme préconiser)
Le problème est que quand j'arrive à 2 bars sur la pompe, le pressostat ce lance mais par accoue ce qui lance aussi la pompe par accoue et donc pas bon pour celle ci
En gros clac clac clac rapprocher en moins d'une seconde à l'infini
Avez vous une idée ? Merci
Des fois la pompe ce lance correctement va jusques 3.5 bars s’arrête et des fois non impossible de la lancé à cause du pressostat