les électrovannes qui rendent fou!
Publié : mar. 04 juin 2019 0:30
Bonsoir
Je suis désespérée par un problème sur mon arrosage automatique enterré.
Nous avons remis en route le système et là rien de marche!
Matériel:
- 2 vannes Rain Bird DV100
- 1 vanne Rain Bird DVF 100 pour le goutte à goutte avec réducteur de débit intégré
- programmateur Hunter EC dans le garage remplacé par un Rain Bird EXP
- 8 mètres de cable entre le programmateur et les vannes
- 1 pompe immergée dans le puits avec clapet anti retour et pressostat fonctionnement OK
Les symptômes sont variés et aléatoires:
- 2 vannes (zones 1 et 2) qui ne s'ouvrent pas ni avec le programmateur ni à la main et qui ne fonctionnent que si on leur met du 24V ac en direct à la place du programmateur
- 1 vanne (zone 3) fonctionne nickel dans tous les cas de figure
- système sous pression mais sans alimentation des vannes: les arroseurs se soulèvent quelques secondes et se referment de façon cyclique. Je suis obligée de couper l'alimentation de la pompe.
Les tests que j'ai fait et leurs résultats:
- démonter et nettoyer les vannes: membrane OK sauf pour une où elle est déchirée sur le coté (problème?), filtre solénoïde à priori propre (mais comment vérifier?), filtre membrane très difficile à nettoyer peut être encrassé.
- nettoyer les solénoïdes
- test des solénoïdes: on sent une vibration et une légère pression mais c'est tout. Est ce bon?
- alimenter les électrovannes en 24V à la place du programmateur: elles fonctionnent toutes!
- Prendre le solénoïde de la zone 3 (qui fonctionne) et le mettre sur une autre zone: je me rappelle plus le résultat
- changer de programmateur: pas d'effet zones 1 et 2 toujours HS et zone 3 OK.
- Mesure de tension en sortie de programmateur: 28V Ok.
- Mesure de tension en entrée de solénoïde zone 1: 31V. Je pense qu'il y a un problème là. le programmateur injecte 28V sur le cable et ma vanne est alimentée en 31V de l'autre coté du cable!
J'ai commandé des solénoïdes pour les changer et voir si ça améliore quelque chose. Je compte également renettoyer les vannes et changer la membrane abimée.
Ce qui me dérange et me rend folle littéralement c'est le fait que en alimentation directe 24V elles marchent et qu'avec un programmateur elle ne fonctionne plus (du moins 2 sur 3). Pourquoi fonctionnent elles dans un cas et pas dans un autre?
Je suis perdue et j'espère que vous allez pouvoir me conseiller sur la réparation de mon arrosage.
Merci d'avance de votre aide
Je suis désespérée par un problème sur mon arrosage automatique enterré.
Nous avons remis en route le système et là rien de marche!
Matériel:
- 2 vannes Rain Bird DV100
- 1 vanne Rain Bird DVF 100 pour le goutte à goutte avec réducteur de débit intégré
- programmateur Hunter EC dans le garage remplacé par un Rain Bird EXP
- 8 mètres de cable entre le programmateur et les vannes
- 1 pompe immergée dans le puits avec clapet anti retour et pressostat fonctionnement OK
Les symptômes sont variés et aléatoires:
- 2 vannes (zones 1 et 2) qui ne s'ouvrent pas ni avec le programmateur ni à la main et qui ne fonctionnent que si on leur met du 24V ac en direct à la place du programmateur
- 1 vanne (zone 3) fonctionne nickel dans tous les cas de figure
- système sous pression mais sans alimentation des vannes: les arroseurs se soulèvent quelques secondes et se referment de façon cyclique. Je suis obligée de couper l'alimentation de la pompe.
Les tests que j'ai fait et leurs résultats:
- démonter et nettoyer les vannes: membrane OK sauf pour une où elle est déchirée sur le coté (problème?), filtre solénoïde à priori propre (mais comment vérifier?), filtre membrane très difficile à nettoyer peut être encrassé.
- nettoyer les solénoïdes
- test des solénoïdes: on sent une vibration et une légère pression mais c'est tout. Est ce bon?
- alimenter les électrovannes en 24V à la place du programmateur: elles fonctionnent toutes!
- Prendre le solénoïde de la zone 3 (qui fonctionne) et le mettre sur une autre zone: je me rappelle plus le résultat
- changer de programmateur: pas d'effet zones 1 et 2 toujours HS et zone 3 OK.
- Mesure de tension en sortie de programmateur: 28V Ok.
- Mesure de tension en entrée de solénoïde zone 1: 31V. Je pense qu'il y a un problème là. le programmateur injecte 28V sur le cable et ma vanne est alimentée en 31V de l'autre coté du cable!
J'ai commandé des solénoïdes pour les changer et voir si ça améliore quelque chose. Je compte également renettoyer les vannes et changer la membrane abimée.
Ce qui me dérange et me rend folle littéralement c'est le fait que en alimentation directe 24V elles marchent et qu'avec un programmateur elle ne fonctionne plus (du moins 2 sur 3). Pourquoi fonctionnent elles dans un cas et pas dans un autre?
Je suis perdue et j'espère que vous allez pouvoir me conseiller sur la réparation de mon arrosage.
Merci d'avance de votre aide