Installation pompe de surface
Publié : jeu. 20 juin 2019 16:50
par Gateny
Bonjour à vous.
Alors voici ma question, j'ai un puits avec une profondeur de 4M je veux y installer une pompe de surface (8 mètre d'aspiration et 48 mètre de refoulement) afin de pouvoir arroser mon jardin, et mettre cette pompe dans le même local que mon ballon à vessie qui se trouve à 40 du puits, je suis en tuyau de 32mm.
Est-ce réalisable ou je vais avoir un problème pour tirer l'eau??
Merci, cordialement

Re: Installation pompe de surface
Publié : jeu. 20 juin 2019 17:57
par arroser
Vous dépassez un peu la limite technique et théorique des règles de l'hydraulique. C'est très risqué, d'autant plus que le niveau du puit peut descendre. Envisagez une pompe immergée plus sécurisante.
Re: Installation pompe de surface
Publié : jeu. 20 juin 2019 18:02
par Gateny
Ah mince, ça m'aurait beaucoup arrangé!
Je préfère une pompe de surface, car pas simple d'avoir accès au puits et j'ai à mon avis pas assez d'eau dans le puits pour une pompe immergé.
Re: Installation pompe de surface
Publié : jeu. 20 juin 2019 21:41
par arroser
Pour vous donner des valeurs simples théoriques sans entrer dans trop de détails hydrauliques :
- Tout d'abord savoir que le calcul de hauteur se fait à partir du niveau de l'eau et pas totalement la profondeur (même si cela reste un paramètre de précision).
- Dans un second temps la valeur d'aspiration de 8 mètres indiquée sur votre pompe reste très théorique et mieux vaut se contenter d'une valeur de sécurité de 7 m ; de plus chaque raccord vient modifier cette valeur à la baisse (comme le ballon). C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de vendeurs commercialisent des kit d'aspiration en 7 mètres, prêt à l'emploi.
- 10 mètres à plat = 1 mètre d'aspiration.
Donc dans votre cas, 4 mètres de profondeur + 40 mètres à plat = 8 m d'aspiration ; on pourrait considérer que vos 4 mètres de profondeur sont à préciser (niveau d'eau, hauteur réelle à remonter, etc) mais dans tous les cas, lorsque vous allez pomper, ce niveau va descendre. Vous êtes bien au delà de la limite théorique et ce qui pourrait éventuellement -mal- fonctionner lors de la mise en service risque de ne plus fonctionner du tout après un temps de pompage...
Enfin sur cette longueur, amorcer la pompe peut poser problème suivant la façon dont le tuyau est posé (il faut qu'il soit parfaitement droit, avec une légère pente, et surtout sans point haut).
Re: Installation pompe de surface
Publié : ven. 21 juin 2019 5:14
par Gateny
Alors la crépine se situerait à environ 3m80 de profondeur car le fond du puits est a 4 mètre.
Après le sol est droit sans points haut.