Bonjour,
Je viens solliciter des avis sur mes problèmes de forage. Je vais être obligatoirement un peu long, l'historique en est la cause!
J'ai acheté près d'Uzès (30700) une maison équipée d'un forage pour l'arrosage etc ... uniquement (pas d'usage domestique type toilettes/lave linge ...), en 2016.
Le premier été, j'ai installé vite fait quelques asperseurs et un programmateur pour arroser une haie de laurier roses, photinia et eleagnus, d'autant que j'étais souvent absent et que quand j'étais là j'avais trop à faire avec les travaux de rénovation, pas le temps de bichonner les plantations. Cela fonctionnait, l'eau semblait claire même si elle ne sentait pas très bon.
L'année suivante, j'ai étendu le système avec d'autres programmateurs (5 points de puisage en différents endroits sur le terrain) en fonctionnement décalé (pas les mêmes horaires), et après une absence de 2 semaines pour les vacances j'ai trouvé un mur totalement ocre, souillé par une fuite d'eau en sortie d'un programmateur.
J'ai remédié à la fuite, un mois après la pompe a fait sauter le disjoncteur différentiel de la maison. Il était devenu impossible de l'utiliser, l'automne arrivant j'ai cessé d'arroser.
A la fin de l'hiver, j'ai fait venir un installateur qui a diagnostiqué une pompe grillée sur manque d'eau (aucun dispositif de sécurité), m'a fait un devis et finalement remplacé la pompe (remontée de 1,5 m) + ajouté un coffret Vigilec Zéro dont il a fait les réglages, installation en Mai 2018 donc.
Voilà le peu que je sais des éléments techniques:
Forage réalisé avant 2007 (date d'achat du ballon par le précédent proprio)
Profondeur 35 m ???
Tubage PVC 120
Pompe HS GRUNDFOSS SP3A-18 1,1 kw mono, à présent E-Tech VS 2/20 moteur Franklin 1,1 kw mono
Ballon à vessie Maxivarem 60l
Débit ???
Profondeur de l'eau ???
Type de roches rencontrées ???
Remise en route prudente sur conseils de l'installateur, puisages courts en surveillant l'eau dans un récipient, jusqu'à ce qu'elle soit bien claire et sans sable.
A l'été 2018, de retour de vacances, j'ai trouvé la pompe arrêtée pour surcharge (OVL sur l'afficheur Vigilec)
J'ai remis en route, tout semblait OK jusqu'à l'arrêt automnal.
Cette année, arrosage manuel au tuyau seulement, jusqu'à dimanche dernier où la pompe s'arrêtait pour surcharge toutes les 30 secondes.
Je l'ai laissée arrêtée toute la semaine et hier j'ai regardé de plus près, voilà ce que ça donne:
Premier démarrage: La pompe tire 8 A pendant quelques secondes, puis ça monte à 8,1 ou 8,2 en même temps que j'entends l'eau arriver. Coupure à 3,8 bar. MAIS en 40 secondes (chrono en mains) la pression chute à 2,4 bar SANS PUISAGE
, la pompe redémarre et c'est là que ça se corse:
Second démarrage : L'intensité monte en 4 ou 5 secondes à 15,6 A et la sécurité coupe tout
.
La pression au ballon est à 2,4 bar et elle tient.
Puisée dans un arrosoir, l'eau est trouble et après quelques heures de décantation elle laisse un dépôt limoneux ocre, très fin.
Pendant que la pression baisse toute seule, j'entends un glouglou à la tête de forage. Je pense avoir a minima un problème de clapet anti-retour, mais quid de la garantie sur une installation refaite il y a guère plus d'un an, et peu utilisée depuis?
Quid de ce limon ocre ? L'ancien proprio remplissait avec le forage une piscine hors sol de 20 m3, si l'eau avait été aussi dégueu il ne l'aurait pas fait 2 fois !!
Quid de cette mise en sécurité ? Le redémarrage après 40 secondes, même si c'est trop rapproché, peut-il expliquer à lui seul la surintensité?
Je n'ai pas encore contacté celui qui m'a changé la pompe, j'avoue que je me méfie un peu car je crains qu'il soit complètement passé à côté d'un gros problème genre ensablement / effondrement ou autre. Je voudrais éviter de dépenser encore des centaines d'euros pour finalement sortir si peu d'eau ( en gros 4m3 /semaine l'été)
Merci d'avance, et encore pardon d'avoir été à la fois aussi long et aussi peu technique! Cordialement.
Je viens solliciter des avis sur mes problèmes de forage. Je vais être obligatoirement un peu long, l'historique en est la cause!
J'ai acheté près d'Uzès (30700) une maison équipée d'un forage pour l'arrosage etc ... uniquement (pas d'usage domestique type toilettes/lave linge ...), en 2016.
Le premier été, j'ai installé vite fait quelques asperseurs et un programmateur pour arroser une haie de laurier roses, photinia et eleagnus, d'autant que j'étais souvent absent et que quand j'étais là j'avais trop à faire avec les travaux de rénovation, pas le temps de bichonner les plantations. Cela fonctionnait, l'eau semblait claire même si elle ne sentait pas très bon.
L'année suivante, j'ai étendu le système avec d'autres programmateurs (5 points de puisage en différents endroits sur le terrain) en fonctionnement décalé (pas les mêmes horaires), et après une absence de 2 semaines pour les vacances j'ai trouvé un mur totalement ocre, souillé par une fuite d'eau en sortie d'un programmateur.
J'ai remédié à la fuite, un mois après la pompe a fait sauter le disjoncteur différentiel de la maison. Il était devenu impossible de l'utiliser, l'automne arrivant j'ai cessé d'arroser.
A la fin de l'hiver, j'ai fait venir un installateur qui a diagnostiqué une pompe grillée sur manque d'eau (aucun dispositif de sécurité), m'a fait un devis et finalement remplacé la pompe (remontée de 1,5 m) + ajouté un coffret Vigilec Zéro dont il a fait les réglages, installation en Mai 2018 donc.
Voilà le peu que je sais des éléments techniques:
Forage réalisé avant 2007 (date d'achat du ballon par le précédent proprio)
Profondeur 35 m ???
Tubage PVC 120
Pompe HS GRUNDFOSS SP3A-18 1,1 kw mono, à présent E-Tech VS 2/20 moteur Franklin 1,1 kw mono
Ballon à vessie Maxivarem 60l
Débit ???
Profondeur de l'eau ???
Type de roches rencontrées ???
Remise en route prudente sur conseils de l'installateur, puisages courts en surveillant l'eau dans un récipient, jusqu'à ce qu'elle soit bien claire et sans sable.
A l'été 2018, de retour de vacances, j'ai trouvé la pompe arrêtée pour surcharge (OVL sur l'afficheur Vigilec)
J'ai remis en route, tout semblait OK jusqu'à l'arrêt automnal.
Cette année, arrosage manuel au tuyau seulement, jusqu'à dimanche dernier où la pompe s'arrêtait pour surcharge toutes les 30 secondes.
Je l'ai laissée arrêtée toute la semaine et hier j'ai regardé de plus près, voilà ce que ça donne:
Premier démarrage: La pompe tire 8 A pendant quelques secondes, puis ça monte à 8,1 ou 8,2 en même temps que j'entends l'eau arriver. Coupure à 3,8 bar. MAIS en 40 secondes (chrono en mains) la pression chute à 2,4 bar SANS PUISAGE

Second démarrage : L'intensité monte en 4 ou 5 secondes à 15,6 A et la sécurité coupe tout

La pression au ballon est à 2,4 bar et elle tient.
Puisée dans un arrosoir, l'eau est trouble et après quelques heures de décantation elle laisse un dépôt limoneux ocre, très fin.
Pendant que la pression baisse toute seule, j'entends un glouglou à la tête de forage. Je pense avoir a minima un problème de clapet anti-retour, mais quid de la garantie sur une installation refaite il y a guère plus d'un an, et peu utilisée depuis?
Quid de ce limon ocre ? L'ancien proprio remplissait avec le forage une piscine hors sol de 20 m3, si l'eau avait été aussi dégueu il ne l'aurait pas fait 2 fois !!
Quid de cette mise en sécurité ? Le redémarrage après 40 secondes, même si c'est trop rapproché, peut-il expliquer à lui seul la surintensité?
Je n'ai pas encore contacté celui qui m'a changé la pompe, j'avoue que je me méfie un peu car je crains qu'il soit complètement passé à côté d'un gros problème genre ensablement / effondrement ou autre. Je voudrais éviter de dépenser encore des centaines d'euros pour finalement sortir si peu d'eau ( en gros 4m3 /semaine l'été)
Merci d'avance, et encore pardon d'avoir été à la fois aussi long et aussi peu technique! Cordialement.