arrosage automatique. problème electrovannes
Publié : sam. 09 nov. 2019 18:36
bonjour à tous.
je suis à installer un système d'arrosage automatique pour mes plantes.
J'en suis au test de mes électrovannes. Ce sont des Électrovanne Richdel 2400 1" FF - 24V Irritrol.
L'installation est faite de manière que 4 cuves de 1000l sont montées en séries. Une pompe surpresseur aspire l'eau et l’envoie vers chaque électrovannes.
Je test mes différents électros en mode manuel. Chacun sont en mode off, et cependant de l'eau se libère des tuyères d'arrosage et au bout de quelques seconde elle se rentrent . Si je manipule chaque bobine en ON , les tuyères sortent et en mode OFF manuel elles se referment.
Dès que je stop ma pompe et que je la rallume, les tuyères sortent de nouveau alors que chaque vannes est en mode Manuel OFF???et rentrent quelques secondes après!! Je ne comprend pas pourquoi?
A la sortie de ma pompe il n'y a pas de clapet anti retour et j'ai constaté une petite fuite sur le corps de pompe lorsque tout les électrovannes sont fermés.
Est ce que cela suffit à faire une chute de pression et provoquer un coup de bélier ou autre phénomène ouvrant les électros pour environ 5 secondes?
Si c'est le cas est ce que l'installation d'un clapet anti retour réglera mon problème?
Merci de vos réponses.
je suis à installer un système d'arrosage automatique pour mes plantes.
J'en suis au test de mes électrovannes. Ce sont des Électrovanne Richdel 2400 1" FF - 24V Irritrol.
L'installation est faite de manière que 4 cuves de 1000l sont montées en séries. Une pompe surpresseur aspire l'eau et l’envoie vers chaque électrovannes.
Je test mes différents électros en mode manuel. Chacun sont en mode off, et cependant de l'eau se libère des tuyères d'arrosage et au bout de quelques seconde elle se rentrent . Si je manipule chaque bobine en ON , les tuyères sortent et en mode OFF manuel elles se referment.
Dès que je stop ma pompe et que je la rallume, les tuyères sortent de nouveau alors que chaque vannes est en mode Manuel OFF???et rentrent quelques secondes après!! Je ne comprend pas pourquoi?
A la sortie de ma pompe il n'y a pas de clapet anti retour et j'ai constaté une petite fuite sur le corps de pompe lorsque tout les électrovannes sont fermés.
Est ce que cela suffit à faire une chute de pression et provoquer un coup de bélier ou autre phénomène ouvrant les électros pour environ 5 secondes?
Si c'est le cas est ce que l'installation d'un clapet anti retour réglera mon problème?
Merci de vos réponses.