Programmateur + Electrovannes (perdu)

Ce forum est dédié à toutes vos questions relatives à l'arrosage.
MikaCaro
Graine de timide
Messages : 4
Inscription : ven. 29 juil. 2016 12:56
Région : Languedoc Roussillon

Programmateur + Electrovannes (perdu)

Message par MikaCaro »

Bonjour à tous,

Voici donc mon environnement Technique -
1x Programmateur ESP-RZ
2x Electrovannes

Voici mon soucis -
Quand j'ouvre mon robinet d'eau qui va sur mes deux électrovannes, celle-ci sont ouvertes par défaut malgré la programmation automatique mise en place.
Du coup je me suis posé la question sur un soucis de branchement ou soucis d'électrovannes.
J'ai donc fait un test en manuel sur le programmateur.
Résultat :
Si je demande que la Zone 1 soit arrosé alors j'entend bien le "clic" de l'électrovanne de la zone 2 qui se ferme pour laisser l'eau passer sur la zone demandé et inversement si je fais le test opposé.

Je suis perdu :p ! De plus sur mes électrovannes rainbird j'ai droit à deux fils noirs sans savoir si l'un est pour l'alimentation et l'autre pour la zone...
Si vous avez des idées :) !
Merci
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4945
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Programmateur + Electrovannes (perdu)

Message par arroser »

montage à l'envers des électrovannes ? Postez une photo du regard ici sur le forum...
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
MikaCaro
Graine de timide
Messages : 4
Inscription : ven. 29 juil. 2016 12:56
Région : Languedoc Roussillon

Re: Programmateur + Electrovannes (perdu)

Message par MikaCaro »

Voici - Depuis cette photo évidemment il y a l'entrée d'eau et les deux zones sont actives :)

Image
MikaCaro
Graine de timide
Messages : 4
Inscription : ven. 29 juil. 2016 12:56
Région : Languedoc Roussillon

Re: Programmateur + Electrovannes (perdu)

Message par MikaCaro »

J'édit mon POST - Mais un GRAND merci à "Arroser", car je viens de voir que le "flow" etait pas au bon endroit.
Sans votre commentaire je n'aurai pas trouvé.
Je test demain - Merci
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4945
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Programmateur + Electrovannes (perdu)

Message par arroser »

et oui les électrovannes sont à l'envers...
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)