Bonjour
Je vais équiper un forage fait il y a 20 ans et qui n'a jamais servi.
Il.est à 70 m
J'ai un tuyau pe de 30m en diametre 32 et un de 50 en diamètre 25.
Est ce que je peux les utiliser ou dois je mettre tout en 32 ou tout en 25 ?
Pompe mono 1100w
Merci
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4952
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Tuyau pompe forage

Message par arroser »

Pour 70 mètres, c'est bien trop petit, surtout que votre pompe est puissante. Tuyau de 40mm au moins. Ce qui compte aussi, en dehors de la profondeur totale du forage, c'est la hauteur d'eau dans celui ci...