Page 1 sur 1

[fuite ?] Electrovanne poreuse ?

Publié : mar. 19 juil. 2005 13:54
par Pascal LIMOUZIN
Bonjour,

J'ai installé un système d'arrosage avec une electrovanne sur l'arrivée principale d'alimentation.

Même lorsqu'elle n'est pas alimentée, elle laisse passer un peu d'eau (consommation visible sur le compteur eau). J'ai remplacé plusieurs fois l'electrovanne pensant qu'il s'agissait du modèle, mais le problème est toujours le même.

Quelqu'un a t'il eu un problème similaire ainsi que les solutions correspondantes ?

Publié : mar. 19 juil. 2005 19:07
par arroser
marque et modèle de l'électrovanne ?


Lors du remplacement de l'électrovanne mise en cause, peut être faut il changer de marque ?

Publié : mer. 20 juil. 2005 18:10
par geo___
Il m'arrive la meme chose, je viens de finir avec mon arrosage auto de la pelouse, et les trois electrovannes que j'ai laissent passer un fil d'eau(suffisamment pour former une flaque en quelques minutes). J'ai acheté les 3 electrovannes chez Mr Bricolage, mais il n'y avait pas de marque. :cry:

Publié : mer. 20 juil. 2005 18:30
par geo___
RECTIFICATION :

je viens d'aller voir sur les electrovannes, il y a marqué 'EURO Irritrol'.

Publié : mer. 20 juil. 2005 18:36
par geo___
heuuuu question bete, y a t'il un sens pour brancher les electrovannes sur le reseau d'eau ? sur le reseau electrique?? :?

Publié : mer. 20 juil. 2005 19:11
par arroser
geo___ a écrit :heuuuu question bete, y a t'il un sens pour brancher les electrovannes sur le reseau d'eau ? sur le reseau electrique?? :?
sur un réseau d'eau OUI il y a une flèche sur l'EVanne.
Sur un réseau électrique NON

Ça arrive, mais il est EXTREMEMENT RARE qu'une électrovanne laisse passer un filet d'eau.
Alors 3 en même temps, je pense qu'il faut aller bruler un cierge :king:

Lorsqu'une électrovanne est défectueuse, soit elle est complètement ouverte et bloquée, soit elle est définitivement fermée.

Maintenant, au moment du montage, si vous n'avez pas purgé les réseaux avant, il est possible qu'une impurtée bloque un peu la membrane (dans ce cas généralement, l'électrovanne a du mal à fermer).
Démonter l'EV et passer l'ensemble à l'eau claire.

IRRITROL est une bonne marque, d'origine Italienne, appartenant maintenant à TORO.


Il faut aussi savoir que certaines électrovannes neuves ont besoin de fonctionner 4 ou 5 fois de suite "en manuel" avant de fonctionner correctement de façon définitive.
C'était (c'est ?) le cas des électrovannes de marque GARDENA par exemple.

Publié : mer. 20 juil. 2005 21:42
par geo___
yesssssssssssssssss !!

ben c'etait pas une question bete !!! merci de ta reponse arroser, j'ai verifié mes electrovannes, et elles etaient toutes a l'envers !!! Je les ai remises dans le bon sens et plus de probleme, c'est nickel.

Maintenant que ca fonctionne, question suivante : temps d'arrosage= plutot 8x1minute ou 1x8 minutes ??

Merci encore a toi Arroser :wink:

Publié : mer. 20 juil. 2005 23:40
par arroser
geo___ a écrit : temps d'arrosage= plutot 8x1minute
semis du gazon, le temps de voir apparaitre les brins verts partout
geo___ a écrit : ou 1x8 minutes ??
gazon déjà existant (même jeune)

Marque de l'électrovanne

Publié : jeu. 21 juil. 2005 9:11
par Pascal LIMOUZIN
Bonjour,

La marque de l'électrovanne qui laisse passer un peu d'eau est "Aqua Flow" modèle R1220-12.

Merci par avance.

Publié : jeu. 21 juil. 2005 14:15
par geo___
Bonjour Pascal,

As-tu fait attention au sens de branchement de tes electrovannes sur le reseau d'eau, car les miennes etaient a l'envers et laissaient aussi passer un filet d'eau, depuis qu'elles sont dans le bon sens j'ai plus aucun probleme (cf post + haut).

Comme l'a dit Arroser, il y a une fleche (meme deux) pour le sens de circulation de l'eau. Chez moi elle sont sous l'electrovanne juste a l'entree et la sortie d'eau. Ma main au feu que ce n'est que ca :wink:

@+++

Eclectrovanne

Publié : jeu. 21 juil. 2005 14:27
par Pascal LIMOUZIN
Bonjour,

Ce n'est malheureusement pas ça...je l'ai vérifié.

J'ai acheté ce matin une autre marque, je vais faire un nouvel essai.

Merci.

Re: Marque de l'électrovanne

Publié : jeu. 21 juil. 2005 18:30
par arroser
Pascal LIMOUZIN a écrit : La marque de l'électrovanne qui laisse passer un peu d'eau est "Aqua Flow" modèle R1220-12.
Evanne 1er prix vendue, entre autre, par Leroy Merlin.
Pas d'expérience sur ce produit, je n'en ai jamais montées.
Pascal LIMOUZIN a écrit :J'ai acheté ce matin une autre marque
meilleure solution.
A court terme pour régler le problème.
A long terme pour la durée de vie de l'électrovanne.....

marque HUNTER ?

Publié : jeu. 21 juil. 2005 21:48
par geo___
Ce n'est malheureusement pas ça...je l'ai vérifié
Ma main au feu que ce n'est que ca

heuuuu, peut-on effacer des posts sur ce forum :oops: :roll:

vais quand meme pas la mettre au feu, j'en ai encore besoin :cry:

Publié : jeu. 21 juil. 2005 21:56
par arroser
Pascal LIMOUZIN > j'ai oublier de rappeller un point important
arroser a écrit : il est possible qu'une impurtée bloque un peu la membrane
Démonter [complètement] l'EV et passer l'ensemble à l'eau claire.

Re: [fuite ?] Electrovanne poreuse ?

Publié : jeu. 05 mai 2011 12:25
par Gus2006
Bonjour à tous, :D

Je suis nouveaux sur le forum et après avoir chercher solution à mon souci, j'ai décidé de m'inscrire pour poser ma question.

Alors voilà, j'ai acheté il y a peu un programmateur Irritrol Junior MAX et une Électrovanne Hunter PGD Mâle 24V (http://www.mon-arrosage.com/electrovann ... r-24v.html)

j'ai fait mon branchement sur mon arrivé d'eau et placer l'EV
(j'ai pas encore brancher mon programmateur, ni l'EV au programmateur) et j'ai mit en eau pour controler l'etanchéité.
Et là, problème... enfin je pense...l'eau passe par l'EV :!: :!:
l'electrovanne ne devrait elle pas etre fermée?! :?
j'aurais voulu m'en assurer avant d'aller plus loin dans mon montage, et puis, si je dois la retourner pour l'echanger, autant le faire rapidement.

Voili voilou, merci de vos réponses et avis...

Gus

Re: [fuite ?] Electrovanne poreuse ?

Publié : jeu. 05 mai 2011 15:39
par Netarrosage.com
Bonjour,

Essayer de visser le solénoïde sur l'EV (sans outil hein... juste à la main :top: )
Si il y a toujours fuite, assurez vous de la présence du noyau à l'intérieur, on ne sait jamais...

Re: [fuite ?] Electrovanne poreuse ?

Publié : jeu. 05 mai 2011 16:06
par Gus2006
bonjour,
et merci de votre réponse...
pour ce qui est du solénoide, on est bien d'accord que c'est la pièce ou les 2 fil arrive...
en attendant une réponse, j'ai ouvert l'electrovanne et ma fois...tout a l'air impec...
j'ai bientot fini d'installer mon programmateur , je V brancher et voir ce qui se passe....

Re: [fuite ?] Electrovanne poreuse ?

Publié : jeu. 05 mai 2011 18:11
par arroser
1°/ une électrovanne se ferme correctement lorsqu'il y a une contre-pression en sortie : une grande longueur de tuyau par exemple, avec un bouchon si possible au bout...

2°/ Vérifiez que le solénoïde soit bien vissé (ça se ferme à la main)
Sur une électrovanne HUNTER, c'est marqué ON OFF sur le dessus

3°/ Vérifiez que la vis de purge à 4 branche soit bien vissée (ça se visse aussi à la main, sans outil)

4°/ à la 1ère utilisation, une électrovanne a du mal à fermer.... c'est classique