Projet d'arosage auto
Publié : mar. 08 août 2006 18:51
par Ben.23
Bonjour,
en consultant les differents messages de cette rubrique je lis des section de tuyaux qui m'impressionne.
J'aurai bientot une pelouse de 150m² environ, mon terrain est en triangle, je voudrai mettre des asperseurs entérrés.
Mon probleme c'est que mon arrivée d'eau exterieure c'est un tuyau cuivre de 14mm. Ces trois asperseur (ils ont peut etre un rayon de 4 a 5 m a couvrir) + le goutte a goutte fonctionneront sur une telle arrivée ? (il y a pas mal de pression)
merci d'avance.
Publié : mar. 08 août 2006 19:45
par Netarrosage.com
Je crains que tu doives revoir ton projet, 150m² cela veut dire au bas mot (tout dépendsde la configuration exacte de ton terrain ) 5 à 6 arroseurs et au minumum 1800l/h en débit (tuyau de 25 minimum pour ce type d'installation), il faudrait que tu puisses te raccorder à l'arrivée principale (souvant du PE en 32 ou 25) et utiliser cette source d'eau, juste après le compteur, en tout cas avant le circuit de distribution de la maison qui est bien souvant également limité en pression.
Pour l'instant, seul ton goutte à goutte ne pose pas de problèmes et encore tout dépend de la longeur et du débit total de tes goutteurs.
Publié : mar. 08 août 2006 20:35
par Ben.23
Malheuresement mon arrivé d'eau est un tuyeau de plomb sceller dans la dalle du garage.
Ca promet d'etre compliqué !

Merci

Publié : ven. 11 août 2006 18:21
par arroser
moksa a écrit :Malheuresement mon arrivé d'eau est un tuyeau de plomb sceller dans la dalle du garage.
Ca promet d'etre compliqué !

Merci

oui, mais en sortie de compteur, peut êtr y a t'il un moyen de créer une dérivation pour l'arrosage ?????????????
Publié : mer. 16 août 2006 9:11
par Ben.23
Le compteur est sur le trotoire depuis peu, je pense qu'il faudrait que je fasse refaire mon arrivée d'eau. Ce n'est pas au programme. Entre temps j'ai lu le "guide conseil" Gardena... Visiblement ca ne semble pas etre une marque apréciée sur le forum, mais j'y ai lu qu'avec mon débit (10L en 22 secondes) je pourrai alimenter 3 asperceurs de taille suffisante pour la premiere partir de mon terrain (un triangle rectancle isocele de 10m de coté et 14 de base).
Restera une autre zone, un rectancle de 10 par 4, et une autre ou l'arosage auto n'est pas prévue. Donc en jouant sur le nombre de réseaux, je devrai m'en sortir.
Publié : lun. 21 août 2006 23:03
par Netarrosage.com
moksa a écrit : Entre temps j'ai lu le "guide conseil" Gardena... Visiblement ca ne semble pas etre une marque apréciée sur le forum, mais j'y ai lu qu'avec mon débit (10L en 22 secondes) je pourrai alimenter 3 asperceurs de taille suffisante pour la premiere partir de mon terrain (un triangle rectancle isocele de 10m de coté et 14 de base).
Restera une autre zone, un rectancle de 10 par 4, et une autre ou l'arosage auto n'est pas prévue. Donc en jouant sur le nombre de réseaux, je devrai m'en sortir.
Donc environ 1.6m3/h de disponible, digne d'un tuyau de 25, pas mal...par contre au rique de se répéter, vous n'aurez pas un bon arrosage en utilisant uniquement 3 arroseurs pour votre parcelle en triangle au vu des dimension annoncées.... il faudra au moins 4 arroseurs, 2 dans les angles de la base (portée 10m), un autre au centre de la base (portée 7m) et un dernier au sommet (portée 7 à 8m je n'ai pas calculé...

)
vous pourrez effectivement vous en sortir en jouant sur les réseaux...
Publié : lun. 21 août 2006 23:36
par arroser
Netarrosage.com a écrit :moksa a écrit : mon débit (10L en 22 secondes)
Donc environ 1.6m3/h de disponible, digne d'un tuyau de 25, pas mal...par contre au rique de se répéter, vous n'aurez pas un bon arrosage en utilisant uniquement 3 arroseurs pour votre parcelle en triangle au vu des dimension annoncées.... il faudra au moins 4 arroseurs, 2 dans les angles de la base (portée 10m), un autre au centre de la base (portée 7m) et un dernier au sommet (portée 7 à 8m je n'ai pas calculé...

)
vous pourrez effectivement vous en sortir en jouant sur les réseaux...
perso, je m'y risquerais pas, par expérience.
22 s /10 l, c'est un débit faible qui sous entend que la pression est faible :
(ce qui sur une alimentation en 14 est normal)
Soit les arroseurs ne se lèvent pas.
Soit les turbines déguellent à 4 mètres.
Dans tous les cas, si j'étais "obligé" de travailler avec ce débit, je ferais les essais sur du 32mm afin de diminuer au maximum les pertes de charges (tuyau + raccords). A ce stade, le moindre gramme de pression peut être précieux

Publié : mer. 23 août 2006 22:59
par Netarrosage.com
22 s /10 l, c'est un débit faible qui sous entend que la pression est faible :
(ce qui sur une alimentation en 14 est normal)
Qui a parlé d'une alimentation en 14 ??
Personne n'a parlé de cuivre non plus mais d'alimentation en plomb...je pense que le diamètre est au contraire d'un minimum de 20mm (types maison des années 60)
De + si le diamètre était de 14, à 1600l/h la pression serait au contraire élevée, sinon le débit serait beaucoup plus faible, a moins que j'ai raté un épisode qq part ce qui n'est pas impossible

Publié : mer. 23 août 2006 23:14
par arroser
Netarrosage.com a écrit : Qui a parlé d'une alimentation en 14 ??
Personne n'a parlé de cuivre non plus mais d'alimentation en plomb...je pense que le diamètre est au contraire d'un minimum de 20mm (types maison des années 60)
moksa a écrit :
Mon probleme c'est que mon arrivée d'eau exterieure c'est un tuyau cuivre de 14mm.
là :
sutra474381.html#474381 
Publié : jeu. 24 août 2006 17:04
par Netarrosage.com

J'ai honte...
Comme je le disais, j'ai raté un épisode...
Désolé
Publié : sam. 26 août 2006 21:45
par Ben.23
J'ai bien noté vos remarques. je ferai un test avec du 32mm avant d'envisager d'aller chercher l'eau sur mon arrivée principale. Mon 14 de cuivre fait 2m, est branché sur un 16 lui meme branché sur le 25 de l'alimentation à 8m de la.
Il me faudrait faire le tour de la maison (l'arrivée est du coté mittoyen de ma maison) pour ramener une dérivation de l'arrivée principale.
Une autre quesion par rapport au gel. une purge en bout de reseau (au point le plus bas, facile j'ai une pente) est elle suffisante pour ne pas endomager le systeme ?
Et j'aurai surement le départ (en 32 donc) qui courrera sous les lattes d'une terrasse en bois avant de plonger dans la terre jusqu'au regard pour les electrovannes. Le débrancher de l'alimentation en hiver suffira ?
Publié : sam. 26 août 2006 21:53
par arroser
moksa a écrit : J'ai bien noté vos remarques. je ferai un test avec du 32mm avant d'envisager d'aller chercher l'eau sur mon arrivée principale. Mon 14 de cuivre fait 2m, est branché sur un 16 lui meme branché sur le 25 de l'alimentation à 8m de la.
Il me faudrait faire le tour de la maison (l'arrivée est du coté mittoyen de ma maison) pour ramener une dérivation de l'arrivée principale.
alors peut être est ce possible relativement facilement de se raccorder à 8 mètres de là, directement sur le tuyau de 25 ????
du 25 raccordé sur du 25mm, ça devrait être largement suffisant..... (?)
Si vous avez un détendeur (= réducteur de pression) essayez de vous raccorder avant autant que possible, c'est cet appareil qui fait que votre pression est faible, et donc votre débit....
moksa a écrit :Une autre quesion par rapport au gel. une purge en bout de reseau (au point le plus bas, facile j'ai une pente) est elle suffisante pour ne pas endomager le systeme ?
Oui, pour vidanger tout ce qu'il y a APRES les électrovannes.
moksa a écrit :Et j'aurai surement le départ (en 32 donc) qui courrera sous les lattes d'une terrasse en bois avant de plonger dans la terre jusqu'au regard pour les electrovannes. Le débrancher de l'alimentation en hiver suffira ?
Non, il faut créer un point de vidange AVANT électrovannes.
Facile :
Si vous avez (c'est un exemple) 3 électrovannes, vous créez une 4ème sortie avec un bouchon.
Avant l'hiver, vous coupez l'eau et ouvrez ce bouchon.
Cela va vidanger ce qu'on appelle le "collecteur d'électrovannes"
Publié : sam. 26 août 2006 22:05
par Ben.23
alors peut être est ce possible relativement facilement de se raccorder à 8 mètres de là, directement sur le tuyau de 25 ????
En fait on vient de refaire tout notre rez de chaussée. Je ne pensais pas que l'arosage aurait besoin d'une telle pression. Le garage ou se trouve l'arrivée est entouré de pieces fraichement refaites (ba13, faux plafond...)
Ca a été pas mal de travail, ouf c'est fini, flute y manque un tuyau de 25
La solution qui me parait la plus simple serait de ressortir du garage avec un tuyau PVC souple de 32, et d'éventrer notre allée de cailloux pour arrivé jusqu'au jardin. Quelle profondeur déja les tranchées ?

Publié : dim. 27 août 2006 15:13
par arroser
moksa a écrit :notre allée de cailloux pour arrivé jusqu'au jardin. Quelle profondeur déja les tranchées ?

35 cm environs.
Si vous passez une allée de cailloux/graiers, mettez votre tuyau dans une protection : gaine de chantier (TPC), gouttière, ..... ......