Page 1 sur 1
pb avec programmateur Hager E 607
Publié : lun. 04 août 2008 9:16
par ppetlou
Quelqu' un peut-il me dire comment je dois cabler un programmateur hebdo Hager E607 pour commander une electrovanne, ou brancher les differents fils, le 24v, le 220v et les deux fils de l'electrovanne.
Merci d'avance
Re: pb avec programmateur Hager E 607
Publié : lun. 04 août 2008 9:26
par isangrin2005
Salut,
http://download.hager.com/fr/anciennes_ ... 607_89.pdf
Là tu as tout pour bien faire ! les bornes à alimenter en 220v, et les contacts repos / travail.
relai appelé -> 6 / 8 fermé .
relai au repos -> 4 / 6 fermé
le relais peut être forcé par le pontage 5/7.
Dis nous si c'est clair ?
Re: pb avec programmateur Hager E 607
Publié : lun. 04 août 2008 9:50
par ppetlou
j'avais vu cette notice mais je ne comprend pas le cablage que je doit faire, a vrai dire je fais des essai vide cad j'ai mis le 220 sur 1 et 3 et j'ai prog uneplage horaire et je regarde sij'ai un contact entre 4,6 et 8 et il y a toujours contact entre 6 et 8 que je sois dans ou hors plage prog comme entre 5 et 7 alors pouvez vous me dire quel cablage dois je faire.
Merci
Re: pb avec programmateur Hager E 607
Publié : mer. 06 août 2008 8:28
par isangrin2005
ppetlou a écrit :j'avais vu cette notice mais je ne comprend pas le cablage que je doit faire, a vrai dire je fais des essai vide cad j'ai mis le 220 sur 1 et 3 et j'ai prog uneplage horaire et je regarde sij'ai un contact entre 4,6 et 8 et il y a toujours contact entre 6 et 8 que je sois dans ou hors plage prog comme entre 5 et 7 alors pouvez vous me dire quel cablage dois je faire.
Merci
Salut,
Pas normal que tu es toujours contact entre 6/8 !!!
Ce contact se ferme seulement quand tu es sur la plage horaire de programmation où si tu forces en pontant 5/7 !
Pour vérifier la bonne marche de ton contact = -> vérifie le complément ! c'est à dire le 4/6 ! . il doit être ouvert au repos du contacteur et se fermer à l'appel du contacteur ( plage horaire où forçage de celui-çi ) le 6/8 étant en opposition
si le 4/6 ne bouge pas aux commandes, comme le 6/8 , éh bien ton programmateur est HS !!!!!!!!
Ai- je été assez clair ?
@+
Re: pb avec programmateur Hager E 607
Publié : mer. 06 août 2008 8:43
par isangrin2005
Un petit complément !
ce que je viens de te dire est vrai à condition que ton relais ne soit pas programmé en "FORçAGE PERMANENT" bien sur
@+
Re: pb avec programmateur Hager E 607
Publié : mer. 06 août 2008 20:59
par ppetlou
te remercie pour tes infos v faire les essais