fonctionnement contacteur manométrique
-
- Graine de timide
- Messages : 6
- Inscription : jeu. 04 juin 2009 10:35
- Région : Provence Alpes Côte d'Azur
fonctionnement contacteur manométrique
Voilà je dispose de l'installation suivante :
Sortie de pompe relié à un té suivi d'une vanne manuelle puis un ballon 500 L.
Du té qui se trouve avant le ballon et la vanne je pars vers un robinet.
Electriquement, la pompe est relié au contacteur manométrique jetly xmp06 qui lui même est situé sur le ballon et relié sur une prise.
Cela fonctionne normalement. Enclenchement de la pompeà 2 bars et déclenchement à 3 bars.
Mais moi je souhaiterait 2 fonctions supplémentaires :
- utiliser la capacité du ballon de 500 L sans que cela enclenche le contacteur manométrique et donc la pompe. Chose que je pensais possible en basculant le contacteur sur la position off mais alors rien ne coule de mes robinet.
- Utiliser la pompe en direct sans passer par le contacteur manométrique et donc le ballon.
Nb : Pour la 2ème solution je pense brancher sur la pompe un deuxième câble sur les même plots que ceux reliant la pompe au contacteur. Ce nouveau câble serait alors relié sur une prise commandée par interrupteur. Quand je voudrais utiliser uniquement la pompe, je basculerais le contacteur sur off, je fermerais la vanne juste avant le ballon et j'activerais l'interrupteur qui active la prise et donc la pompe. Est-ce que cela pourrais marcher ? Si non pourquoi ? Ou il-y a t-il plus simple ?
Merci beaucoup !
Sortie de pompe relié à un té suivi d'une vanne manuelle puis un ballon 500 L.
Du té qui se trouve avant le ballon et la vanne je pars vers un robinet.
Electriquement, la pompe est relié au contacteur manométrique jetly xmp06 qui lui même est situé sur le ballon et relié sur une prise.
Cela fonctionne normalement. Enclenchement de la pompeà 2 bars et déclenchement à 3 bars.
Mais moi je souhaiterait 2 fonctions supplémentaires :
- utiliser la capacité du ballon de 500 L sans que cela enclenche le contacteur manométrique et donc la pompe. Chose que je pensais possible en basculant le contacteur sur la position off mais alors rien ne coule de mes robinet.
- Utiliser la pompe en direct sans passer par le contacteur manométrique et donc le ballon.
Nb : Pour la 2ème solution je pense brancher sur la pompe un deuxième câble sur les même plots que ceux reliant la pompe au contacteur. Ce nouveau câble serait alors relié sur une prise commandée par interrupteur. Quand je voudrais utiliser uniquement la pompe, je basculerais le contacteur sur off, je fermerais la vanne juste avant le ballon et j'activerais l'interrupteur qui active la prise et donc la pompe. Est-ce que cela pourrais marcher ? Si non pourquoi ? Ou il-y a t-il plus simple ?
Merci beaucoup !
- isangrin2005
- Fleur de pipelette
- Messages : 581
- Inscription : sam. 12 mai 2007 19:44
- Région : Auvergne
- Localisation : Limagne
Re: fonctionnement contacteur manométrique
slt,
Ballon a pression ou réserve de 500 L
Si c'est une réserve = il n'y a pas de panne
Si c'est un ballon = il 'n'y a pas de pression du coté membrane
A suivre
Ballon a pression ou réserve de 500 L
Si c'est une réserve = il n'y a pas de panne
Si c'est un ballon = il 'n'y a pas de pression du coté membrane
A suivre
- isangrin2005
- Fleur de pipelette
- Messages : 581
- Inscription : sam. 12 mai 2007 19:44
- Région : Auvergne
- Localisation : Limagne
Re: fonctionnement contacteur manométrique
Pour le 2em cas
un simple interrupteur aux bornes du contact électrique du pressostat est suffisant : inter fermé = marche permanente (pression = ??? )
: inter ouvert = marche contrôlée par le pressostat qui régulera la pression
un simple interrupteur aux bornes du contact électrique du pressostat est suffisant : inter fermé = marche permanente (pression = ??? )
: inter ouvert = marche contrôlée par le pressostat qui régulera la pression
Re: fonctionnement contacteur manométrique
- Utiliser la pompe en direct:
Pour moi, il y a encore plus simple pour utiliser ta pompe en continu sans le ballon.
Suffit de mettre une vanne entre les deux, se servir de l'eau et dès que la pompe s'enclenche, fermer la vanne, le ballon n'étant plus alimenté en eau, le contacteur manométrique reste enclenché, la pompe fonctionne en continu. (si j'ai bien compris, tu as deja une vanne: donc tu n'as rien à faire, utiliser la vanne comme interrupteur.)
- utiliser la capacité du ballon de 500 L sans que cela enclenche le contacteur manométrique et donc la pompe. Chose que je pensais possible en basculant le contacteur sur la position off mais alors rien ne coule de mes robinet
L'eau devrait couler, jusqu'Ã ce que le ballon soit en grande partie vide.
Pour moi, il y a encore plus simple pour utiliser ta pompe en continu sans le ballon.
Suffit de mettre une vanne entre les deux, se servir de l'eau et dès que la pompe s'enclenche, fermer la vanne, le ballon n'étant plus alimenté en eau, le contacteur manométrique reste enclenché, la pompe fonctionne en continu. (si j'ai bien compris, tu as deja une vanne: donc tu n'as rien à faire, utiliser la vanne comme interrupteur.)
- utiliser la capacité du ballon de 500 L sans que cela enclenche le contacteur manométrique et donc la pompe. Chose que je pensais possible en basculant le contacteur sur la position off mais alors rien ne coule de mes robinet
L'eau devrait couler, jusqu'Ã ce que le ballon soit en grande partie vide.
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5022
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: fonctionnement contacteur manométrique
je n'ai jamais compris à quoi servait le fait de ne plus passer par le ballon...
Quel était l'avantage ?
Si le contacteur manométrique est correctement réglé par rapport à la pompe et à l'installation, le ballon ne va agir sur l'installation que deux fois : un départ + un arrêt, ce qui revient finallement à ne pas passer par le ballon, sauf pour les quelques litres au départ (un tiers du volume) et les quelques litres à la fin (pour remplir le ballon et le mettre sous pression).
En terme d'économie de ballon (usure ?) ça revient à pas grand chose....
De toutes façons, lorsque le ballon est vide de son VOLUME UTILE, ça passe en direct lorsqu'il est en marche. C'est le principe même du ballon...
Si quelqu'un veut bien m'expliquer l'utilité de faire un by-pass électrique ou hydraulique ?????????
Lorsque le contacteur est coupé (ballon sous pression, pompe arrêtée), le volume sous pression est toujours d'environs 170 litres et le reste du ballon contient approximativement encore 170 litres (mais il n'y aura plus de pression pour la seconde partie).

Quel était l'avantage ?
Si le contacteur manométrique est correctement réglé par rapport à la pompe et à l'installation, le ballon ne va agir sur l'installation que deux fois : un départ + un arrêt, ce qui revient finallement à ne pas passer par le ballon, sauf pour les quelques litres au départ (un tiers du volume) et les quelques litres à la fin (pour remplir le ballon et le mettre sous pression).
En terme d'économie de ballon (usure ?) ça revient à pas grand chose....

De toutes façons, lorsque le ballon est vide de son VOLUME UTILE, ça passe en direct lorsqu'il est en marche. C'est le principe même du ballon...
Si quelqu'un veut bien m'expliquer l'utilité de faire un by-pass électrique ou hydraulique ?????????

en simplifiant : de toutes façons, le volume utile (ou utilisable dans ce cas théorique) n'est que d'environs 170 litres lorsque la pompe est en fonctionnement par le contacteur, et non pas 500 comme certains pourraient le croire...- utiliser la capacité du ballon de 500 L sans que cela enclenche le contacteur manométrique et donc la pompe. Chose que je pensais possible en basculant le contacteur sur la position off mais alors rien ne coule de mes robinet.
Lorsque le contacteur est coupé (ballon sous pression, pompe arrêtée), le volume sous pression est toujours d'environs 170 litres et le reste du ballon contient approximativement encore 170 litres (mais il n'y aura plus de pression pour la seconde partie).
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)