remplacement ballon surpresseur
remplacement ballon surpresseur
bonjours a tous
je possede un groupe surpresseur dont le ballon galva 300l vient de lacher
en voyant le tarif ( 400€ pour 200l ) des reservoirs a vessie ou hydrophore ,je me demande si je ne ferais pas mieux de remplacer le ballon defectueux par un chauffe eau 1er prix de 200 l valeur 140€
je pensais utiliser un chauffe eau vertical de 200 l de cette maniere .
sur l"arrivé eau froide je mets un Té laiton 5 voies
et sur les 4 autres voies du Té:
_ sortie pompes
_ depart vers reseau avec un anti-retour + vanne arret
_ pressostat
_ manometre
et sur la sortie eau chaude je visse un bouchon sur lequel j"ai installé ( brasé ou vissé ) une valve de gonflage ( type air/eau )
qu"en penser vous ???
autre solution
ou en lieu et place de l'arrivé eau froide du ch-eau ,utiliser le gros filetage ( dimension 1 1/4 " ) disponible apres avoir demonté la resistance thermo-plongée
je possede un groupe surpresseur dont le ballon galva 300l vient de lacher
en voyant le tarif ( 400€ pour 200l ) des reservoirs a vessie ou hydrophore ,je me demande si je ne ferais pas mieux de remplacer le ballon defectueux par un chauffe eau 1er prix de 200 l valeur 140€
je pensais utiliser un chauffe eau vertical de 200 l de cette maniere .
sur l"arrivé eau froide je mets un Té laiton 5 voies
et sur les 4 autres voies du Té:
_ sortie pompes
_ depart vers reseau avec un anti-retour + vanne arret
_ pressostat
_ manometre
et sur la sortie eau chaude je visse un bouchon sur lequel j"ai installé ( brasé ou vissé ) une valve de gonflage ( type air/eau )
qu"en penser vous ???
autre solution
ou en lieu et place de l'arrivé eau froide du ch-eau ,utiliser le gros filetage ( dimension 1 1/4 " ) disponible apres avoir demonté la resistance thermo-plongée
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5025
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: remplacement ballon surpresseur
je ne suis pas certain que les débits et pression d'utilisation soient les mêmes.... qu'en est il de la résistance...
Les plombiers montent toujours un détendeur avant ballon d'eau chaude, alors qu'en arrosage, on est "pleine pression"...
Si il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
Les plombiers montent toujours un détendeur avant ballon d'eau chaude, alors qu'en arrosage, on est "pleine pression"...
Si il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???

"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Re: remplacement ballon surpresseur
sltarroser a écrit :je ne suis pas certain que les débits et pression d'utilisation soient les mêmes.... qu'en est il de la résistance...
Les plombiers montent toujours un détendeur avant ballon d'eau chaude, alors qu'en arrosage, on est "pleine pression"...
pression prevue 4 bars alors que le chauffe_eau fonctionnait sous 5 bars
pour le debit j'ai virer le brise jet ( en plastoc clipser qui fesait en etranglement )sur l'arrivée eau froide en 3/4 du chauffe eau
Si il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
fabrication en tres grande serie des chauff_eau
et merci pour tes reponses
-
- Fleur de pipelette
- Messages : 542
- Inscription : sam. 27 févr. 2010 14:33
- Région : Aquitaine
- Localisation : Medoc
Re: remplacement ballon surpresseur
pas du toutSi il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
fabrication en tres grande serie des chauff_eau
en fait un réservoir à vessie standard correspond à des normes sévères européennes
Pression de Service 10bars, Pression d'Epreuve 14bars certifié par passage aux mines, épaisseur de tôle d'acier minimum 3mm., accréditation ACS de la vessie pour utilisation en eau potable
rien à voir avec un chauffe eau
PS, pour info, l'équivalence d'un réservoir 300l. galva ou plasti-zingué (sans vessie) est un 100l. à vessie
Re: remplacement ballon surpresseur
c'est quoi cette equivalence bidontrace2pneu a écrit :pas du toutSi il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
fabrication en tres grande serie des chauff_eau
en fait un réservoir à vessie standard correspond à des normes sévères européennes
Pression de Service 10bars, Pression d'Epreuve 14bars certifié par passage aux mines, épaisseur de tôle d'acier minimum 3mm., accréditation ACS de la vessie pour utilisation en eau potable
rien à voir avec un chauffe eau
PS, pour info, l'équivalence d'un réservoir 300l. galva ou plasti-zingué (sans vessie) est un 100l. à vessie

si la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même

je peu donner la formule pour la calculer

http://www.economo.fr/rg/Ballon_Galvanise.html
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5025
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: remplacement ballon surpresseur
dans un ballon à vessie de ... 200 litres par exemple, pour l'arrosage, il n'y a pas 200 litres d'eau....jenal a écrit : si la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même![]()

"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Re: remplacement ballon surpresseur
ben oui selon la loi de Mariottearroser a écrit :dans un ballon à vessie de ... 200 litres par exemple, pour l'arrosage, il n'y a pas 200 litres d'eau....jenal a écrit : si la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même![]()
P1*V1=P2*V2
P1= pression enclanchement pressostat
V1 = volume du ballon
P2 = pression declanchement pressostat
V2 = volume de l'air a la pression P2
par ex :ballon 200 litres avec ou sans vessie
P1=1.5 bars V1= 200 litres puisque l'air occupe tout le volume
P1*V1=200*1.5=300
calcul le volume d'eau à 3.5 bars
P2*V2=300 d'où V2=300/3.5 = 85.7 = V2 représente le volume d'air
soit :le volume d'eau à 3.5 bars = 200 - 85.7 = 114.3 l
CQFD

-
- Fleur de pipelette
- Messages : 542
- Inscription : sam. 27 févr. 2010 14:33
- Région : Aquitaine
- Localisation : Medoc
Re: remplacement ballon surpresseur
bien que tu l'ai simplifiée à l'extrême, cette loi de mariotte est tout à fait juste et celà depuis le 16° siecle
c'est la manière dont tu l'applique qui est fausse !
je te renvoi à l'excellent post de vin et a la petite correction de beb pour t'informer sur les calculs des volumes utiles des réservoirs hydrophores sans vessie et avec vessieballon-surpresseur-volume-eau-volume-air-t63080.html
édit:
celle là , j'ai faillis passer sans la voir:
on refait simplement un matelas d'air par une mise a l'air libre: on éteins la pompe, on vide le réservoir, on ouvre un bouchon ou une purge et on a une pression atmosphérique 1 bar, on referme et on remet en marche
quand à l'équivalence entre réservoirs avec/sans vessie, elle loin d'être bidon
j'affirme qu'un réservoir à vessie est 3 fois plus petit qu'un réservoir sans vessie à volume utile égal
de toutes façons, si tu suis le lien au dessus tu auras tôt fait de t'en appercevoir
c'est la manière dont tu l'applique qui est fausse !
je te renvoi à l'excellent post de vin et a la petite correction de beb pour t'informer sur les calculs des volumes utiles des réservoirs hydrophores sans vessie et avec vessieballon-surpresseur-volume-eau-volume-air-t63080.html
édit:
celle là , j'ai faillis passer sans la voir:
on ne gonfle pas un réservoir sans vessie puisqu'il n'y a pas de vessie a gonfler (sic)si la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même![]()
on refait simplement un matelas d'air par une mise a l'air libre: on éteins la pompe, on vide le réservoir, on ouvre un bouchon ou une purge et on a une pression atmosphérique 1 bar, on referme et on remet en marche
quand à l'équivalence entre réservoirs avec/sans vessie, elle loin d'être bidon
j'affirme qu'un réservoir à vessie est 3 fois plus petit qu'un réservoir sans vessie à volume utile égal
de toutes façons, si tu suis le lien au dessus tu auras tôt fait de t'en appercevoir
Re: remplacement ballon surpresseur
slttrace2pneu a écrit :bien que tu l'ai simplifiée à l'extrême, cette loi de mariotte est tout à fait juste et celà depuis le 16° siecle
c'est la manière dont tu l'applique qui est fausse !
je te renvoi à l'excellent post de vin et a la petite correction de beb pour t'informer sur les calculs des volumes utiles des réservoirs hydrophores sans vessie et avec vessieballon-surpresseur-volume-eau-volume-air-t63080.html
édit:
celle là , j'ai faillis passer sans la voir:on ne gonfle pas un réservoir sans vessie puisqu'il n'y a pas de vessie a gonfler (sic)si si on gonflesi la pression de gonflage est bonne ,avec ou sans vessie ,la quantité d"eau est la même![]()
on refait simplement un matelas d'air par une mise a l'air libre: on éteins la pompe, on vide le réservoir, on ouvre un bouchon ou une purge et on a une pression atmosphérique 1 bar, on referme et on remet en marche pour avoir 1 bar il faut gonfler !!! sinon pression = 0 bar
quand à l'équivalence entre réservoirs avec/sans vessie, elle loin d'être bidon
de toutes façons, si tu suis le lien au dessus tu auras tôt fait de t'en appercevoir
avec "" ma formule "" de calcul
pour un ballon gonflé de 300 j'obtiens le même resultat 165 l que vin dans le liens que tu as mis + haut
j'affirme qu'un réservoir à vessie est = a un réservoir sans vessie
a condition de le gonfler a la meme pression
bien sur qu"on gonfle un reservoir sans vessie c"est ce que je fesait regulierement avec l"ancien ballon galva ( selon les indication du plombier de mon grand-pere qui l'avait installé en 1965 )
il suffit de couper l"alimentation electrique de la pompe puis de vider l"eau du ballon de fermer la vanne de sortie et de gonfler ( grace a la valve ) a la pression enclenchement du pressostat , d'aileurs si on mets trop de pression lors de la remise sous tension de l"air s"echapera avant l"enclenchement du pressostat


l'inconvenient du ballon sans vessie c'est qu"il faut refaire l"apoint d"air

Re: remplacement ballon surpresseur
slt à tous
ayé j'ai monté mon surpresseur/chauffe-eau
ça fonctionne impec
gonflage chauf-eau à la pression mini 1.2 b , pression maxi 4 b
il faut que je soutire environ 125 l pour que la pompe se remette en route
rappel du montage effectué
(je peu prendre l'instalation en photo si ca interesse quelqu'un )
j'ai installé mon chauffe eau vertical de 200 l de cette maniere .
sur la sortie eau chaude ( debarrasé de son tube "plongeur " ) j'ai mis un Té laiton 5 voies
et sur les 4 autres voies du Té:
_ sortie pompe
_ depart vers reseau avec un anti-retour + vanne arret
_ pressostat
_ manometre
et sur l"arrivé eau chaude j'ai visse un bouchon sur lequel j"ai brasé une valve de gonflage ( type air/eau )
et pour trace2pneu , qui est septique sur le gonflage des ballons sans vessie , je joins le lien d'un fabricant qui precise le pre-gonflage dans la rubrique : "" mise en service ""
http://massal.free.fr/site/francais/ant ... 105001.htm
ayé j'ai monté mon surpresseur/chauffe-eau


ça fonctionne impec


gonflage chauf-eau à la pression mini 1.2 b , pression maxi 4 b
il faut que je soutire environ 125 l pour que la pompe se remette en route
rappel du montage effectué
(je peu prendre l'instalation en photo si ca interesse quelqu'un )
j'ai installé mon chauffe eau vertical de 200 l de cette maniere .
sur la sortie eau chaude ( debarrasé de son tube "plongeur " ) j'ai mis un Té laiton 5 voies
et sur les 4 autres voies du Té:
_ sortie pompe
_ depart vers reseau avec un anti-retour + vanne arret
_ pressostat
_ manometre
et sur l"arrivé eau chaude j'ai visse un bouchon sur lequel j"ai brasé une valve de gonflage ( type air/eau )
et pour trace2pneu , qui est septique sur le gonflage des ballons sans vessie , je joins le lien d'un fabricant qui precise le pre-gonflage dans la rubrique : "" mise en service ""


http://massal.free.fr/site/francais/ant ... 105001.htm
- zigzag84
- Graine de timide
- Messages : 4
- Inscription : lun. 24 mai 2010 23:19
- Région : Provence Alpes Côte d'Azur
Re: remplacement ballon surpresseur
Bonsoir
Je veux bien que tu me prennes ton installation en photo.
Je suis content aussi de savoir que celà fonctionne, car il m'est arrivé la même mésaventure que toi et j'ai eu aussi la même idée pour le chauffe eau
.
Merci
Je veux bien que tu me prennes ton installation en photo.
Je suis content aussi de savoir que celà fonctionne, car il m'est arrivé la même mésaventure que toi et j'ai eu aussi la même idée pour le chauffe eau

Merci

Re: remplacement ballon surpresseur
bonjourzigzag84 a écrit :Bonsoir
Je veux bien que tu me prennes ton installation en photo.
Je suis content aussi de savoir que celà fonctionne, car il m'est arrivé la même mésaventure que toi et j'ai eu aussi la même idée pour le chauffe eau.
Merci
les photos


Uploaded with NePasUtiliser
- zigzag84
- Graine de timide
- Messages : 4
- Inscription : lun. 24 mai 2010 23:19
- Région : Provence Alpes Côte d'Azur
Re: remplacement ballon surpresseur
Merci pour les photos
C'est TOP
Par contre, je me demande pourquoi tu as mis le pressostat sur l'équerre
Moi à premiére vu je l'aurais mis côté valve de gonflage.
Car là il peut être perturbé par les pressions entre les différentes sorties non ?
Merci


Par contre, je me demande pourquoi tu as mis le pressostat sur l'équerre

Moi à premiére vu je l'aurais mis côté valve de gonflage.
Car là il peut être perturbé par les pressions entre les différentes sorties non ?
Merci

Re: remplacement ballon surpresseur
salutzigzag84 a écrit :Merci pour les photosC'est TOP
![]()
Par contre, je me demande pourquoi tu as mis le pressostat sur l'équerre![]()
Moi à premiére vu je l'aurais mis côté valve de gonflage.
Car là il peut être perturbé par les pressions entre les différentes sorties non ?
Merci
sur l"equerre ?????
il n'y a pas de difference de pressions entre les 2 " sorties "du chauffe-eau
j"ai mis le pressostat sur le Té 5 voies qui dispose d'une filetage mâle 1/4" ( 8-13 ) approprié pour les pressostats

http://www.cote-eau.fr/media/catalog/pr ... 131_15.jpg
d"ailleurs j"ai changé le pressostat aujourdhui ( l'ancien avait 45 ans ) montage direct sans le flexible de la photo
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5025
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: remplacement ballon surpresseur
perso, plutôt d'accord avec ça,je ne me risquerai pas à monter un ballon eau chaude...trace2pneu a écrit :pas du toutSi il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
fabrication en tres grande serie des chauff_eau
en fait un réservoir à vessie standard correspond à des normes sévères européennes
Pression de Service 10bars, Pression d'Epreuve 14bars certifié par passage aux mines, épaisseur de tôle d'acier minimum 3mm., accréditation ACS de la vessie pour utilisation en eau potable
rien à voir avec un chauffe eau

"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Re: remplacement ballon surpresseur
ben pourquoi ???arroser a écrit :perso, plutôt d'accord avec ça,je ne me risquerai pas à monter un ballon eau chaude...trace2pneu a écrit :pas du toutSi il y a un tel écart de prix, il y a sans doute une raison ???
fabrication en tres grande serie des chauff_eau
en fait correspond à des normes sévères européennes
Pression de Service 10bars, Pression d'Epreuve 14bars certifié par passage aux mines, épaisseur de tôle d'acier minimum 3mm., accréditation ACS de la vessie pour utilisation en eau potable
rien à voir avec un chauffe eau
un réservoir à vessie standard a une Pression de Service de 4.66 bars et Pression d'Epreuve de 7 bars
exemple http://geoouest.com/rg/Ballon-Reservoir ... -bars.html
les chauffe-eau aussi sont prevus pour etre sous pression !!
Pression d’épreuve 10 bars
à partir de 7 bar, la soupape de sécurité du groupe ( de securité )s'ouvre ( a chaque chauffe ) pour évacuer un peu d'eau et compenser ainsi la dilatation de l'eau


- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5025
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: remplacement ballon surpresseur
bein oui ....jenal a écrit :
ff4x4

"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
- zigzag84
- Graine de timide
- Messages : 4
- Inscription : lun. 24 mai 2010 23:19
- Région : Provence Alpes Côte d'Azur
Re: remplacement ballon surpresseur
Bonsoir
Ca y est mon installation est opérationnelle !!
Chauffeau eau qui monte à 4 bars de pression
Nickel
Demain je vous mets les photos.
Ca y est mon installation est opérationnelle !!
Chauffeau eau qui monte à 4 bars de pression


Demain je vous mets les photos.
Re: remplacement ballon surpresseur
slt
les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos

les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos les photos




- zigzag84
- Graine de timide
- Messages : 4
- Inscription : lun. 24 mai 2010 23:19
- Région : Provence Alpes Côte d'Azur
Re: remplacement ballon surpresseur
Bonjour,
Voici donc mon installation que j'ai pu tester hier en remplissant ma piscine
.
Contrairement à jenal, j'ai mis le manomètre qui m'indique la pression du ballon à l'entrée du ballon, éloigné du flux principal d'eau refoulée par la pompe.
Idem pour le pressostat, qui est dans une partie "calme" vis à vis du flux d'eau. Il a été branché sur la sortie d'eau chaude du chauffe-eau. Ce dernier est réglé entre 2 bar mini et 4 maxi.
Lors du remplissage de ma piscine, je ne pouvais pas avoir de débit suffisant dans mon tuyau d'alimentation (celui qui alimentait la piscine), il a fallu que je ferme un peu la vanne 1/4 de tour pour réduire le débit refoulée de ma pompe et ainsi elle a pu tourner en continue (et non pas des démarrages incessants).
Plusieurs heures de fonctionnement et tout marche nickel


Voici donc mon installation que j'ai pu tester hier en remplissant ma piscine

Contrairement à jenal, j'ai mis le manomètre qui m'indique la pression du ballon à l'entrée du ballon, éloigné du flux principal d'eau refoulée par la pompe.
Idem pour le pressostat, qui est dans une partie "calme" vis à vis du flux d'eau. Il a été branché sur la sortie d'eau chaude du chauffe-eau. Ce dernier est réglé entre 2 bar mini et 4 maxi.
Lors du remplissage de ma piscine, je ne pouvais pas avoir de débit suffisant dans mon tuyau d'alimentation (celui qui alimentait la piscine), il a fallu que je ferme un peu la vanne 1/4 de tour pour réduire le débit refoulée de ma pompe et ainsi elle a pu tourner en continue (et non pas des démarrages incessants).
Plusieurs heures de fonctionnement et tout marche nickel



-
- Graine de timide
- Messages : 18
- Inscription : dim. 05 déc. 2010 22:50
- Région : Pays de la Loire
Re: remplacement ballon surpresseur
Bonjour
j'ai suivi le même raisonnement et j'ai mis en eau cet après-midi .......petit problème, il y a des bulles d'air régulièrement dans la canalisation comme s'il y avait peu d'eau dans la réserve et donc de l'air passerait dans les tuyaux........or avec ce type de réserve comme faire pour purger un peu d'air????????
Le mano se déclenche à 2.2 bar et s'arrête à 4 bar ....
merci de vos conseils
j'ai suivi le même raisonnement et j'ai mis en eau cet après-midi .......petit problème, il y a des bulles d'air régulièrement dans la canalisation comme s'il y avait peu d'eau dans la réserve et donc de l'air passerait dans les tuyaux........or avec ce type de réserve comme faire pour purger un peu d'air????????
Le mano se déclenche à 2.2 bar et s'arrête à 4 bar ....
merci de vos conseils
Re: remplacement ballon surpresseur
sltxav0049 a écrit :Bonjour
j'ai suivi le même raisonnement et j'ai mis en eau cet après-midi .......petit problème, il y a des bulles d'air régulièrement dans la canalisation comme s'il y avait peu d'eau dans la réserve et donc de l'air passerait dans les tuyaux........or avec ce type de réserve comme faire pour purger un peu d'air????????
Le mano se déclenche à 2.2 bar et s'arrête à 4 bar ....
merci de vos conseils
purger ?????
il faut de l'air dans le ballon environ la pression 2. bar dans ton cas
si tu en mets trop au 1er declenchement ( du pressostat ) l'air en trop s'echapera
pour tes bulles d'air
eventuelement une mini prise d'air sur l'aspiration pompe de surface
ou si pompe immergée absence ( ou defaut ) de clapet anti retour sur sortie pompe
-
- Graine de timide
- Messages : 18
- Inscription : dim. 05 déc. 2010 22:50
- Région : Pays de la Loire
Re: remplacement ballon surpresseur
Salut
en fait ça à l'air de se réguler .....sachant qu'au démarrage je n'ai pas "gonflé" le réservoir mais peut-être trop d'air quand même.........qui s'est lui-même purgé............
je trouve que le temps entre le déclenchement et l'arrêt et inversement et assez court.........est-ce à dire que ma pompe est un peu trop puissante et que la réserve un peu juste en capacité...........je peux envisager de monter la pression dans le réservoir...........de combien au maxi ? 5 bars
en fait ça à l'air de se réguler .....sachant qu'au démarrage je n'ai pas "gonflé" le réservoir mais peut-être trop d'air quand même.........qui s'est lui-même purgé............
je trouve que le temps entre le déclenchement et l'arrêt et inversement et assez court.........est-ce à dire que ma pompe est un peu trop puissante et que la réserve un peu juste en capacité...........je peux envisager de monter la pression dans le réservoir...........de combien au maxi ? 5 bars
Re: remplacement ballon surpresseur
il faut gonffler le reservoir a l'air ( reservoir vidé de son eau )a environ la pression de mise en route de la pompe dans ton cas 2 barxav0049 a écrit :Salut
en fait ça à l'air de se réguler .....sachant qu'au démarrage je n'ai pas "gonflé" le réservoir mais peut-être trop d'air quand même.........qui s'est lui-même purgé............
je trouve que le temps entre le déclenchement et l'arrêt et inversement et assez court.........est-ce à dire que ma pompe est un peu trop puissante et que la réserve un peu juste en capacité...........je peux envisager de monter la pression dans le réservoir...........de combien au maxi ? 5 bars
-
- Graine de timide
- Messages : 18
- Inscription : dim. 05 déc. 2010 22:50
- Région : Pays de la Loire
Re: remplacement ballon surpresseur
Ok.........
pourquoi ne pas gonfler de 2 Ã 4 bars avec l'eau dedans?????????
en tout merci
pourquoi ne pas gonfler de 2 Ã 4 bars avec l'eau dedans?????????
en tout merci