pompe et arrosage automatique (+ relais 24v)
pompe et arrosage automatique (+ relais 24v)

comment doije reliée ce coffret a ma pompe et a mon programmateur
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5022
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: pompe et arrosage automatique
par l'utilisation d'un relais 24 v, ça existe chez HAGER ou chez TELEMECANIQUEdjé a écrit :je posséde un programateur image4 ume pompe de surface jetly un coffret de démarrage et sécurité de pompe LE1.
comment doije reliée ce coffret a ma pompe et a mon programmateur
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Re: pompe et arrosage automatique
j'au aussi un relais,mais comment branche l'ensemble?un petit schema sera sympa si tu as.
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5022
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: pompe et arrosage automatique
de mémoire :djé a écrit :j'au aussi un relais,mais comment branche l'ensemble?un petit schema sera sympa si tu as.
sur un relais HAGER, il y a A1 & A2 puis L1 & L2 devant
A1 & A2 coupe le neutre du 220v qui alimente la pompe
L1 = commun du programmateur
L2 = P ou M du programmateur
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Re: pompe et arrosage automatique
arroser a écrit :de mémoire :djé a écrit :j'au aussi un relais,mais comment branche l'ensemble?un petit schema sera sympa si tu as.
sur un relais HAGER, il y a A1 & A2 puis L1 & L2 devant
A1 & A2 coupe le neutre du 220v qui alimente la pompe
L1 = commun du programmateur
L2 = P ou M du programmateur
ok merci
j'essaye