Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
Bonjour
Je possède une installation du type :
- pompe immergée
- ballon d'eau
- pressostat
- manomètre (0 - 6 bars)
Avant l'hiver tout fonctionnait très bien, la pompe s'arrêtait quand la pression était à 3 bars et s'enclenchait quand la pression était à 2 bars.
Là j'ai voulu m'en servir, le manomètre monte jusqu'au maxi (à savoir 6 bars).
Le pressostat fait "clac" mais la pression affichée ne descend pas.
A mon avis, les tuyaux de l'installation ne supporteraient pas une pression à 6 bars.
Le ballon et le pressostat sont en extérieur sous un porche, peut-être que le gel de cet hiver a fait des dégâts ...
Au vu de ces quelques éléments, vous pensez que la pièce défectueuse c'est le manomètre et/ou le pressostat
Merci,

Je possède une installation du type :
- pompe immergée
- ballon d'eau
- pressostat
- manomètre (0 - 6 bars)
Avant l'hiver tout fonctionnait très bien, la pompe s'arrêtait quand la pression était à 3 bars et s'enclenchait quand la pression était à 2 bars.
Là j'ai voulu m'en servir, le manomètre monte jusqu'au maxi (à savoir 6 bars).
Le pressostat fait "clac" mais la pression affichée ne descend pas.
A mon avis, les tuyaux de l'installation ne supporteraient pas une pression à 6 bars.
Le ballon et le pressostat sont en extérieur sous un porche, peut-être que le gel de cet hiver a fait des dégâts ...
Au vu de ces quelques éléments, vous pensez que la pièce défectueuse c'est le manomètre et/ou le pressostat

Merci,

Re: Diagnostic panne
La pompe tourne en continu ?Mickzz a écrit : Là j'ai voulu m'en servir, le manomètre monte jusqu'au maxi (à savoir 6 bars).
Le pressostat fait "clac" mais la pression affichée ne descend pas.
A mon avis, les tuyaux de l'installation ne supporteraient pas une pression à 6 bars.
[/color]
Tu peux vérifier sur le presostat s'il y du courant en continu.
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne
Je ne suis pas sur que la pompe tourne en continu mais je dirais oui car même quand je tire de l'eau la pression reste à 6 bars
comment je peux vérifier s'il y a du courant en continu sur le presostat ?
En continu c'est à dire ? même quand la pression est au dessus de 6 bars ?
Merci
comment je peux vérifier s'il y a du courant en continu sur le presostat ?
En continu c'est à dire ? même quand la pression est au dessus de 6 bars ?
Merci
Re: Diagnostic panne
Tu peux démonter ton pressostat et brancher une ampoule en //.
Si ça clignote de temps en temps, le pressostat fonctionne.
Si ça clignote pas, tu as un problème.
C'est que la pompe fonctionne en continu, donc tu la fais souffrir.
Si ça clignote de temps en temps, le pressostat fonctionne.
Si ça clignote pas, tu as un problème.
C'est que la pompe fonctionne en continu, donc tu la fais souffrir.
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne
Sur le pressostat quand il est sur la position automatique il s'emballe ...
Mais que je le met sur manuel, la pompe s'arrête et la pression redescend.
Donc la pompe s'arrête bien.
Le pièce défectueuse c'est soit le pressostat, soit le manomètre.
Non ?
Comment en être sur ?
Merci,

Mais que je le met sur manuel, la pompe s'arrête et la pression redescend.
Donc la pompe s'arrête bien.
Le pièce défectueuse c'est soit le pressostat, soit le manomètre.
Non ?
Comment en être sur ?
Merci,

-
- Fleur de pipelette
- Messages : 542
- Inscription : sam. 27 févr. 2010 14:33
- Région : Aquitaine
- Localisation : Medoc
Re: Diagnostic panne
salut,
tu veut dire qu'il s'enclenche et se déclenche répétitivement de manière intempestive ?
si c'est le cas, il est très probable que ce soit un manque de pression d'air dans le ballon
si ce n'est pas le cas, il faut le remplacer
je ne comprend pas...Sur le pressostat quand il est sur la position automatique il s'emballe ...
tu veut dire qu'il s'enclenche et se déclenche répétitivement de manière intempestive ?
si c'est le cas, il est très probable que ce soit un manque de pression d'air dans le ballon
lorsque la pompe est arrêtée et le réservoir vide, le manomètre doit indiquer 0Avant l'hiver tout fonctionnait très bien, la pompe s'arrêtait quand la pression était à 3 bars et s'enclenchait quand la pression était à 2 bars.
Là j'ai voulu m'en servir,le manomètre monte jusqu'au maxi (à savoir 6 bars).
si ce n'est pas le cas, il faut le remplacer
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne
Je vous avouerais que je n'ai jamais été devant la manomètre au moment du ré enclenchement ...
Mais ce dont je suis sur pour l'avoir vu, c'est qu'à 3 bar il y avait un clac au niveau du pressostat et la pompe s'arrêtait.
Ensuite à x bar la pompe se réenclenchait.
Alors qu'aujourd'hui le manomètre monte jusqu'à 6 bars (le maxi sur la mano), j'entend un clac au niveau du pressostat mais il y a toujours autant de pression affichée même si je tire de l'eau.
La pompe doit donc encore fonctionner ...
Ce serait donc le manomètre de défectueux ?
Merci à vous ...

Mais ce dont je suis sur pour l'avoir vu, c'est qu'à 3 bar il y avait un clac au niveau du pressostat et la pompe s'arrêtait.
Ensuite à x bar la pompe se réenclenchait.
Alors qu'aujourd'hui le manomètre monte jusqu'à 6 bars (le maxi sur la mano), j'entend un clac au niveau du pressostat mais il y a toujours autant de pression affichée même si je tire de l'eau.
La pompe doit donc encore fonctionner ...
Ce serait donc le manomètre de défectueux ?
Merci à vous ...

- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5017
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Diagnostic panne
Avant toute chose, changer le manomètre : ceux ci n'aiment pas le gel, ils passent rarement plus d'un hiver...
Après, faut voir, mais vu le prix d'un mano, c'est le premier truc à faire...
Après, faut voir, mais vu le prix d'un mano, c'est le premier truc à faire...
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne
Précision ...
Hier soir j'ai regardé de plus prêt, donc le "clac" au niveau du pressostat se fait quand l'aiguille du mano fait un tour complet et arrive au 0.
Ensuite quand je tire de l'eau, l'aiguille sur le mano oscille au dessus 6 bars mais ne redescend pas.
Je pensais commencer par changer la mano ... je vais donc faire ça.
Pas d'autre conseil ?
Merci,

Hier soir j'ai regardé de plus prêt, donc le "clac" au niveau du pressostat se fait quand l'aiguille du mano fait un tour complet et arrive au 0.
Ensuite quand je tire de l'eau, l'aiguille sur le mano oscille au dessus 6 bars mais ne redescend pas.
Je pensais commencer par changer la mano ... je vais donc faire ça.
Pas d'autre conseil ?
Merci,

-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne
J'ai finalement changé le manomètre et donc maintenant il ne s'emballe plus.
Par contre j'ai un problème de réglage ... je ne sais pas comment il fonctionnait avant.
Quand je j'arrose la pompe s'arrête vers 3 bars et se réenclenche à 2 bars.
Sur le pressostat j'ai un seul réglage - ou +.
Ce que je souhaiterais c'est que ça stop à 3,5 ou 4 bars mais que ça ne renclenche qu'à 1 voir 0 bar.
C'est bien comme cela que ça devrait fonctionner ?
Précision : si je suis 24h sans me servir de la pompe le manomètre annonce 0 bar.
Est-ce que je ne devrais pas ajouter de l'air ?
Merci,
Par contre j'ai un problème de réglage ... je ne sais pas comment il fonctionnait avant.
Quand je j'arrose la pompe s'arrête vers 3 bars et se réenclenche à 2 bars.
Sur le pressostat j'ai un seul réglage - ou +.
Ce que je souhaiterais c'est que ça stop à 3,5 ou 4 bars mais que ça ne renclenche qu'à 1 voir 0 bar.
C'est bien comme cela que ça devrait fonctionner ?
Précision : si je suis 24h sans me servir de la pompe le manomètre annonce 0 bar.
Est-ce que je ne devrais pas ajouter de l'air ?
Merci,
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5017
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Diagnostic panne
NON, ce n'est pas comme ça...Mickzz a écrit :J'ai finalement changé le manomètre et donc maintenant il ne s'emballe plus.
Par contre j'ai un problème de réglage ... je ne sais pas comment il fonctionnait avant.
Quand je j'arrose la pompe s'arrête vers 3 bars et se réenclenche à 2 bars.
Sur le pressostat j'ai un seul réglage - ou +.
Ce que je souhaiterais c'est que ça stop à 3,5 ou 4 bars mais que ça ne renclenche qu'à 1 voir 0 bar.
C'est bien comme cela que ça devrait fonctionner ?
reglage-pressostat-t116075.html
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne
merci pour le post ...
Donc si j'ai bien compris, la pompe ne devrait se déclencher que tous les 33 litres environ.
Mais je ne comprend pas tout ...
Dans mon cas précis, il est sur à 100% que ma pompe se déclenche à chaque fois qu'elle atteint 3 bars et s'arrête à 2 bars ?
Si oui je vais finir par la cramer ...
Qu'est ce qui peut donc expliquer ces déclenchements aussi rapprochés ?
- Je dois revoir le réglage du pressostat ?
- Remettre de la pression dans le ballon pour qu'il reste à au moins 2 bars (aujourd'hui le mano indique 0 au bout de 24h de non utilisation) ?
- mon pressostat est lui aussi hors service ?
- autre ?
Merci,
Donc si j'ai bien compris, la pompe ne devrait se déclencher que tous les 33 litres environ.
Mais je ne comprend pas tout ...
Dans mon cas précis, il est sur à 100% que ma pompe se déclenche à chaque fois qu'elle atteint 3 bars et s'arrête à 2 bars ?
Si oui je vais finir par la cramer ...
Qu'est ce qui peut donc expliquer ces déclenchements aussi rapprochés ?
- Je dois revoir le réglage du pressostat ?
- Remettre de la pression dans le ballon pour qu'il reste à au moins 2 bars (aujourd'hui le mano indique 0 au bout de 24h de non utilisation) ?
- mon pressostat est lui aussi hors service ?
- autre ?
Merci,
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5017
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Diagnostic panne
dans aucun de vos post ci dessus vous n'indiquez le volume du ballon.Mickzz a écrit :
Donc si j'ai bien compris, la pompe ne devrait se déclencher que tous les 33 litres environ.
33 litres, c'est pour un ballon de 100 litres.
Si vous avez un ballon de 24 litres, la pompe s'enclenche tous les 8 litres environs (soit moins d'un arrosoir

n'est ce pas le contraire ?Mickzz a écrit : ma pompe se déclenche à chaque fois qu'elle atteint 3 bars et s'arrête à 2 bars ?
d'où la nécessité d'un bon réglage de pressostat et d'un ballon de taille importante (je ne cesse de le dire dans tous mes post. Un ballon de 20 litres est une ineptie)Mickzz a écrit : Si oui je vais finir par la cramer ...
un débit important + un petit ballon...Mickzz a écrit : Qu'est ce qui peut donc expliquer ces déclenchements aussi rapprochés ?
peut être pas... si vous avez un petit ballon, vous n'y ferez pas grand chose...Mickzz a écrit : - Je dois revoir le réglage du pressostat ?
la pression de gonflage "idéale" est indiquée dans le post mis en lien précédement : elle dépend de la pression de fonctionnement de l'installation.Mickzz a écrit : - Remettre de la pression dans le ballon pour qu'il reste à au moins 2 bars (aujourd'hui le mano indique 0 au bout de 24h de non utilisation) ?
Donc, dans l'ordre : vérifier la pression d'air / mettre 2 bar environs / régler le pressostat si besoin / revérifier la pression et mettre la "bonne" pression.
La chute de pression à O bar est étonnante...
peu de chance...Mickzz a écrit : - mon pressostat est lui aussi hors service ?
difficile à déterminer, une pompe/pressostat se règle classiquement à l'oreille, avec l'oeil sur le manomètre.. après, c'est une question d"habitude, difficile à répondre sur un forum.Mickzz a écrit : - autre ?

"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
Mon ballon si je ne me suis pas trompé ... fait 285 litres.
il fait 120 cm de hauteur sur 55 cm de diamètre.
Donc il y a un problème la pompe ne devrait pas se déclencher autant.
Hier après midi je me suis servi d'eau, le mano affichait 3 bars quand j'ai arrêté et là ce matin il est à 0 bar.
Je vais donc mettre 2 bars et voir si ça tient.
Merci
il fait 120 cm de hauteur sur 55 cm de diamètre.
Donc il y a un problème la pompe ne devrait pas se déclencher autant.
Hier après midi je me suis servi d'eau, le mano affichait 3 bars quand j'ai arrêté et là ce matin il est à 0 bar.
Je vais donc mettre 2 bars et voir si ça tient.
Merci
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
Bonjour
Donc sur le pressostat je peux le mettre en manuel ou en automatique.
Si je laisse le pressostat en automatique sans tirer de l'eau, une fois le mano à 3 bars ça coupe.
Par contre la pression baisse et donc la pompe doit se remettre en route la pression remonte à 3 bars et clac ça coupe.
Puis la pression baisse ect ...
La baisse de la pression pour atteindre une remise en route de la pompe se fait je dirais en environ 45 minutes.
Qu'est ce qui peut expliquer cette baisse de pression ?
Comment résoudre ce pb ?
Merci à vous,
Donc sur le pressostat je peux le mettre en manuel ou en automatique.
Si je laisse le pressostat en automatique sans tirer de l'eau, une fois le mano à 3 bars ça coupe.
Par contre la pression baisse et donc la pompe doit se remettre en route la pression remonte à 3 bars et clac ça coupe.
Puis la pression baisse ect ...
La baisse de la pression pour atteindre une remise en route de la pompe se fait je dirais en environ 45 minutes.
Qu'est ce qui peut expliquer cette baisse de pression ?
Comment résoudre ce pb ?
Merci à vous,
-
- Fleur de pipelette
- Messages : 542
- Inscription : sam. 27 févr. 2010 14:33
- Région : Aquitaine
- Localisation : Medoc
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
salut,
non, il fait 100l. n'oublie pas qu'a l'intérieur tu as une vessie.Mon ballon si je ne me suis pas trompé ... fait 285 litres.
il fait 120 cm de hauteur sur 55 cm de diamètre.
une fuite, soit au clapet anti retour de la pompe, soit aux robinets/vannesLa baisse de la pression pour atteindre une remise en route de la pompe se fait je dirais en environ 45 minutes.
Qu'est ce qui peut expliquer cette baisse de pression ?
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
une fuite, soit au clapet anti retour de la pompe, soit aux robinets/vannes
La pompe est immergée donc pas facile de vérifier ... ?
Robinets/vannes c'est à dire un robinet qui me sert à tirer de l'eau ?
Désolé pour les questions ...
La pompe est immergée donc pas facile de vérifier ... ?
Robinets/vannes c'est à dire un robinet qui me sert à tirer de l'eau ?
Désolé pour les questions ...
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5017
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
il faut une vanne d'arrêt avant ballon et une vanne d'arrêt après ballon ; de cette façon, vous pouvez isoler l'amont ou l'aval et déterminer de quel coté vient la fuite...Mickzz a écrit :une fuite, soit au clapet anti retour de la pompe, soit aux robinets/vannes
La pompe est immergée donc pas facile de vérifier ... ?
Robinets/vannes c'est à dire un robinet qui me sert à tirer de l'eau ?
Désolé pour les questions ...
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
Moi et le bricolage ...
Ci-joint un petit schéma
Je dois mettre des vannes à quels endroits ?
Merci à vous,
Ci-joint un petit schéma
Je dois mettre des vannes à quels endroits ?
Merci à vous,
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5017
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
pour commencer, si il y avait une vanne avec purgeur orienté coté pompe et purgeur remplacé par un manomètre entre la pompe et le robinet, ça permettrait de fermer cette vanne, la partie de tuyau entre le robinet et le ballon serait sous pression avec le ballon ;Mickzz a écrit :Moi et le bricolage ...
Ci-joint un petit schéma
Je dois mettre des vannes à quels endroits ?
Merci à vous,
si l'aiguille du manomètre du ballon descend, c'est qu'il y a une fuite dans cette partie ;
si l'aiguille du manomètre de la vanne descend (même doucement), c'est qu'il y a une fuite coté pompe.
De cette façon, on isole deux parties de l'installation avec un manomètre dédié à chaque partie, ça permet de savoir où chercher....
De façon plus générale, c'est aussi pour cela que je conseille de placer des vannes avec purgeurs un peu partout sur une installation dont à la tête du forage.
Les purgeurs successifs permettent de mettre une installation hors gel, et il est simple de remplacer les purgeurs par un manomètre pour faire des tests...

"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 12
- Inscription : mer. 20 avr. 2011 5:54
- Région : Poitou Charentes
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
Merci pour ces informations pas très facile à assimiler pour moi ...
Je sens que ce n'est pas réparé tout ça.
Le plus simple pour mon avis serais peut-être de brancher le puit en direct.
Je sens que ce n'est pas réparé tout ça.
Le plus simple pour mon avis serais peut-être de brancher le puit en direct.
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5017
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
le plus simple serait de faire venir un spécialiste de l'arrosage ou des pompes pouvant régler votre soucis...Mickzz a écrit :
Le plus simple pour mon avis serais peut-être de brancher le puit en direct.
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 1
- Inscription : lun. 16 mars 2020 11:21
- Région : Provence Alpes Côte d'Azur
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma pompe de forage, elle fonctionne en continu et le mano monte jusqua 6/7 bar apres j'arrete la pompe par peur que ca monte trop en pression, précédement tu ta dis ballon vide le mano doit afficher 0bar moi il affiche 1,5bar est ce que mon ballon a vessie est percé ?
sachant que j'ai deja changé le pressostat pensant etre ca la cause.
merci d'avance
sachant que j'ai deja changé le pressostat pensant etre ca la cause.
merci d'avance
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5017
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
Si vous n'avez pas touché aux réglages du pressostat, ça peut effectivement être la membrane du ballon qui fait que ça ne monte plus en pression ; cela peut être aussi un problème de gonflage ; votre ballon a-t-il été regonflé au changement du pressostat (on doit vérifier la pression tous les ans voir tous les deux ans) ? Il y a une valve sur le ballon : il faut le vider entièrement de son eau (donc par le dessous, pas seulement en ouvrant un robinet qui va laisser trop d'eau dans la membrane) puis mettre de l'air comprimé (généralement autour de 1,3 à 2 bars, tout dépend du réglage du pressostat). Redémarrer l'ensemble ; cela règle souvent bien des problèmes.matoufleouf a écrit : lun. 16 mars 2020 11:26 Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma pompe de forage, elle fonctionne en continu et le mano monte jusqua 6/7 bar apres j'arrete la pompe par peur que ca monte trop en pression, précédement tu ta dis ballon vide le mano doit afficher 0bar moi il affiche 1,5bar est ce que mon ballon a vessie est percé ?
sachant que j'ai deja changé le pressostat pensant etre ca la cause.
merci d'avance
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 3
- Inscription : mer. 01 avr. 2020 16:06
- Région : Provence Alpes Côte d'Azur
Re: Diagnostic panne ( ballon + pressostat )
Bonjour,
Même problème sauf que ma vessie n'est pas percée, le contacteur manométrique est neuf, le conduit d'eau qui arrive au pressostat a été débouché ce matin au tournevis et à l'air comprimé.
Par souci de sécurité j'ai installé une soupape de sûreté à 4 bars, le contacteur mano est réglé d'usine à 2.2 bars et 3.6 au déclenchement.
Et pourtant depuis 15 jours la pompe s'emballe mais pas tout le temps, quelquefois sans que j'utilise le forage.
Cet histoire me rend dingue au début je n'avais pas de soupape et je suis monté à plus de 10 bars résultat tuyaux de canalisations enterrées jardin qui se percent d'ou l'ajout de la soupape.
Ce matin au réveil fuite dans la rue..réparation et débouchage du conduit puis remontage du mano et cet aprèm rebelote.
Je ne sais plus d'ou cela peut venir.
Quelqu'un a t'il une suggestion ou un conseil pour m'orienter ?
Merci d'avance
Même problème sauf que ma vessie n'est pas percée, le contacteur manométrique est neuf, le conduit d'eau qui arrive au pressostat a été débouché ce matin au tournevis et à l'air comprimé.
Par souci de sécurité j'ai installé une soupape de sûreté à 4 bars, le contacteur mano est réglé d'usine à 2.2 bars et 3.6 au déclenchement.
Et pourtant depuis 15 jours la pompe s'emballe mais pas tout le temps, quelquefois sans que j'utilise le forage.
Cet histoire me rend dingue au début je n'avais pas de soupape et je suis monté à plus de 10 bars résultat tuyaux de canalisations enterrées jardin qui se percent d'ou l'ajout de la soupape.
Ce matin au réveil fuite dans la rue..réparation et débouchage du conduit puis remontage du mano et cet aprèm rebelote.
Je ne sais plus d'ou cela peut venir.
Quelqu'un a t'il une suggestion ou un conseil pour m'orienter ?
Merci d'avance