Pompe sur puit -> manocontact qui oscille.

Ce forum est dédié à toutes vos questions relatives à l'arrosage.
quid33
Graine de timide
Messages : 3
Inscription : lun. 09 mai 2011 21:15
Région : Aquitaine

Pompe sur puit -> manocontact qui oscille.

Message par quid33 »

Bonjour,

Sur un puits foré qui était déjà équipé de se pompe j'ai ajouté un ballon à vessie ainsi qu'un manocontact.
Parfois ca fonctionne mais le plus souvent ça s'enclenche/déclenche toute les 2 ou 3 secondes.

La pompe est très puissante et, se sont les transitions qui font osciller le système.
Même si je débranche le tuyau 5 m derrière le manocontact, donc en théorie pratiquement 0 bars, au démarrage de la pompe je vois parfois l'aiguille du manomètre monter à 4 bars de façon transitoire.
Donc là, la consigne du manocontact est atteinte, il s'ouvre, le pompe s'arrête, et comme la pression n'est finalement pas assez important ré-enclenchement et rebelote.

Indépendamment du réglage du manocontact et de la pression du ballon qui je sais sont important, je pense qu'il faut que je réduise les accoups de pression liés au démarrage de la pompe.

Avez vous une idée (réduction de section en sortie de pompe, anti coup de bélier, réducteur de débit ) ?
Merci de vos conseils.

Voici le schéma de mon installation.

Image
Avatar de l’utilisateur
arroser
Maitre des bosquets
Messages : 5039
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Pompe sur puit -> manocontact qui oscille.

Message par arroser »

mettre un ballon plus gros, bien réglé.

mettre des manchons de dilatation.
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
quid33
Graine de timide
Messages : 3
Inscription : lun. 09 mai 2011 21:15
Région : Aquitaine

Re: Pompe sur puit -> manocontact qui oscille.

Message par quid33 »

Mais comme je l'expliquais meme en debranchant le tuyau derriere le manocontact , donc sans ballon, la pression monte tellement au demarrage que déja le manocontact se declenche et coupe la pompe.
trace2pneu
Fleur de pipelette
Messages : 542
Inscription : sam. 27 févr. 2010 14:33
Région : Aquitaine
Localisation : Medoc

Re: Pompe sur puit -> manocontact qui oscille.

Message par trace2pneu »

salut,

tu ne dis pas quel est le volume de ton réservoir
quels sont les BP (pression d'enclenchement), HP (pression d'arrêt) et PR (pression d'air dans le réservoir)?
quid33
Graine de timide
Messages : 3
Inscription : lun. 09 mai 2011 21:15
Région : Aquitaine

Re: Pompe sur puit -> manocontact qui oscille.

Message par quid33 »

Salut,

Pour le manocontact , j'ai fait plusieurs tests.
Même avec BP enclenchement à 1 et déclenchement HP à 4 ça oscille.
Le ballon est à 1.5 de 100l.

Je ne sais pas si l'info à une importance, en régime continu sans ballon et robinet ouvert, avec 5 m de tuyaux derrière le manocontact, la pression indiquée est d'environ 2.5 bars.

On se focalise sur le ballon, mais déja, on es d'accord que ballon débranché et robinet ouvert ca ne devrait déja pas osciller ?
trace2pneu
Fleur de pipelette
Messages : 542
Inscription : sam. 27 févr. 2010 14:33
Région : Aquitaine
Localisation : Medoc

Re: Pompe sur puit -> manocontact qui oscille.

Message par trace2pneu »

On se focalise sur le ballon, mais déja, on es d'accord que ballon débranché et robinet ouvert ca ne devrait déja pas osciller ?
mais tu dis toi même :
...en régime continu sans ballon et robinet ouvert, avec 5 m de tuyaux derrière le manocontact, la pression indiquée est d'environ 2.5 bars.
qu'appelles tu osciller ?
l'aiguille du manomètre qui tremble ou un phénomène de battance entre l'arrêt et le déclenchement ?
la PR se mesure pompe à l'arrêt, réservoir vide et vanne de purge ouverte.
elle doit être entre 0,3 et 0,5 bars en dessous de la BP.
pourquoi rester en HP a 4 bars ? ton réservoir est bien un PS (Pression de Service) 10 bars, non ?
Répondre

Revenir à « À l'arrosage »