Bonjour,

On essaye d'installer une pompe immergé dans notre puit de forage.

Un technicien nous a recommandé ce matériel pour notre puit de Forage :

- Hydraulique Seule Pompe 4" Type SP 18-09 Roues et Turbine en Inox. Orlando

- Moteur Franklin 4" - 0.55 KW - 230 VOLTS Monophasés avec amorce de cable

- Coffret Manque d'eau compact 13 12 Ampères maxi ( Vigilec Mini )

- Condensateur 20 µF Permanent 450 V Sortie Cable

- Électrode Inox diamètre 16 mm X 2

- Serre cable inox diamètre 316 - 6mm a étrier pour cable diamètre 4mm et 5mm

- Cable U1000 RO2V 1G1.5

- Cable Inox AISI 316 7 X 7 - DIAM 5 mm, le ML Tuyau Pet HD 6B Diamètre 25 mm Longueur 50 ML Poids 7.6 Kg

- Reduction Laiton Hexagonale M 1" 1/4 - F 3/4" - N24

- Raccord Compression laiton - D. 25 - 3/4" F - 860

- Cable HO7 RNF 4G2.5 TGL

- TROUSSE de Jonction 92 NBAO

Nous avons pris des photos pour vous montrer le branchement que l'on a fait, on aimerais savoir si c'est le bon :

CoffretVueLarge :

http://hpics.li/8e89768
Image

ZOOMetCONDO :

http://hpics.li/17de8cd
Image

ZOOM1 :

http://hpics.li/d83bd51
Image

ZOOM2 :

http://hpics.li/77568e9
Image

ZOOMCentrer :

http://hpics.li/a1b1c08
Image

VueTotale :

http://hpics.li/186dfb4
Image

Signaletique Pompe :

http://hpics.li/b5b986b
Image


Comme la plaque signalétique ne pas pas être prise en photo dans de bonne condition ( cylindrique et en Inox ), j'ai pris la peine de relever toutes les informations :

13J62 04 - 00047A
FRANKLIN ELECTRIC
Europa GmbH Wittlich Germany

Submersible Motor
Typ 254 807 1621 PSC 1~ Mot S1
50 Hz 0.55Kw ( 0.75 HP ) 220V 4.2A 2840 min-1 cosPhy 0.98
230V 4.3A 2850 min-1 CosPhy 0.94
CBK 20µF 450V

Axiallast /Thrust Load 3000N

max Umgebun gstemp min Kulmttelgeschm
max Ambiant Temperature 30°C min Cooling Speed 8 cm/S

En 60034 - 1 iso KI B IP 68 BaujchR
insu CI Date Code

Stator 326 7400 912 CE

========> Rotation ( vue du dessus inverse des sens des aiguilles )
( vue du dessous sens des aiguilles )

schéma sur la plaque signalétique :

http://hpics.li/31b632c
Image
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4964
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Branchement Pompe immergé pour Forage

Message par arroser »

Je ne vais pas m'y lancer, il y a au moins un grand spécialiste sur ce forum pour ce type d'installation ; cela dit, je remarque au passage que je trouve très très étrange de réduire le refoulement à une dimension aussi faible, 25mm extérieur (soit au mieux 21mm de passage d'eau, voir moins suivant le tuyau). Pour la pompe, c'est comme vous faire respirer par une paille : ça marche, mais ça fatigue. :smoke:

Lire pour exemple ici qui donne une base de réflexion : nouveau-projet-arrosage-gazon-t171509.html#p2635946

Traditionnellement, quelque soit la pompe, je n'ai jamais vu un refoulement vertical inférieur à 32mm au minimum, quitte à réduire après, y compris pour les "petites" installations.
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
trace2pneu
Fleur de pipelette
Messages : 542
Inscription : sam. 27 févr. 2010 14:33
Région : Aquitaine
Localisation : Medoc

Re: Branchement Pompe immergé pour Forage

Message par trace2pneu »

salut,

arroser a raison, réduire a 25mm le tuyau de refoulement est une hérésie, d'autant que le point de rendement hydraulique optimum de cette pompe se situe entre 3 et 3,5 m3/h et que le diamètre de refoulement est de 1"1/4 (33x42).

Le branchement moteur est bon, l'électrode haute (bleu) n'est pas branchée, ca peut marcher ainsi mais le redémarrage automatique en cas de manque d'eau est alors temporisé
Il est préférable d'utiliser la deuxième électrode pour autoriser le redémarrage en cas de manque d'eau à la hauteur souhaitée
Pour celà, il faut la connecter à la borne 2 et enlever le pont entre les bornes 1 et 2
et je rapelle que la terre doit impérativement être connectée pour un bon fonctionnement de cet appareil