panne easypro ??
Publié : mar. 23 juin 2015 14:47
Bonjour
J'ai bien apprécié l' aide que m' a apporté ce forum, voici près d'un an.
Le choix de la pompe en fonction des équipements présents et des circuits supposés et leur diamètre. Tout a fonctionné ensuite quasi parfaitement, y compris l' automatisme.
INSTALLATION ( résumé sommaire)
L'installation est composée de six circuits avec électrovannes et d'un circuit ( toujours en pression) sans électrovanne ( points de puisage).
La pompe est un modèle de surface muticellulaire gérée par un automatisme pedrollo easypro.
REGLAGES :
Les mêmes que ceux de l' an passé qui donnaient toute satisfaction :
pompe 4,5 bars
ballon easypro 2 bars
HIVERNAGE
Avant les premières gelées, j'ai vidangé la pompe et débranché le circuit d'arrivée et de départ d' eau, ainsi que les électrovannes.
Concernant l'automatisme avec ballon intégré easypro, après la vidange de la pompe, je l'ai vidé de son air. En principe, le ballon devait être vide d'eau, vu que la membrane était sous 2 kg au moment de l' ouverture du circuit.
DRY RUNNING
A la remise en route cette année, ma pompe ne cesse plus de se mettre en dry running.
Selon le manuel,
Easypro en arrêt momentané pour fonctionnement à sec SOLUTION= attendre le redémarrage auto ou démarrer manuellement
pression maxi de la pompe inférieure à la pression de redémarrage du easypro ---> ce n'est pas mon cas
MISE EN ROUTE MANUELLE difficile
Il faut le plus souvent la remettre en route manuellement.
Cette remise en route est laborieuse : il faut appuyer sur le bouton de l' easypro de 4 à 10 fois.
La pression monte par paliers de 0,4 à 0,8 ou 1, puis il s' arrête ( avec le code dry-running), j'appuie,la pression monte encore par paliers puis dry running...Ensuite la pompe redevient fonctionnelle quelques heures....
BRUIT ETRANGE
Notons que cette procédure de redémarrage est accompagnée de bruits comme si des petits cailloux cognaient quelques part...Or ce n'est pas possible car la pompe est protégée par un gros filtre...(nettoyé deux fois en deux ans et qui contenait un peu de sable (gros) et de l'eau...
Je pense que c'est le clapet antiretour de l' easypro qui fait ce bruit... Mais il ne le faisait pas l' an passé???
DETAIL des Mal fonctionnements
La manoeuvre de re démarrage peut être aidée ( pas toujours) en allant ouvrir un point de puisage.
Une fois sur trois ( environ), la pompe monte en pression rapidement et va être en état de marche quelques heures ( voire la journée dans les meilleurs cas)..
je détaille les cas de figure ci dessous.
1/
Pompe en dry running, et tirage (à un point de puisage) est possible ; vidage de la pression résiduelle, puis absence d'eau puis quelques secondes plus tard, eau sous pression
2/
Le système reste fonctionne quelques heures, mais au bout d'un certain temps ( le lendemain par exemple) quand je demande de l' eau, ça ne fonctionne plus. Il faut que j'aille à la pompe la redémarrer.
Ayant des travaux de jardin à effectuer pas loin de la pompe, j'ai constaté qu'elle se mettait en route régulièrement (toutes les demi heures environ).
HYPOTHESE
Il semblerait ( je suis allé voir plusieurs fois) que la remise en marche (et en pression ) est à chaque fois trop courte pour remettre le circuit à sa pression habituelle ( environ 4,7 bars), celle ci baisse à 4,4, puis 4, 1, mais je n'ai pas vérifié de visu cette hypothèse
PISTES EXPLOREES :
-changement du clapet anti-retour...( sans succès)= je ne parle pas de celui contenu dns le easypro..
- renouvellement des joints teflon
démontage du easypro vérification du clapet anti retour intégré
son ballon semble ne pas être rempli d'eau....mais vu la conception il est difficile de voir comment il est conçu....j'ai cherché à le remplir d'eau, mais il doit y avoir une valve, car c'est impossible...idem pour faire sortir de l' eau qu'il est supposé contenir.
Sa mise en pression (3 kg) n'a rien donné...
Vérification des fuites apparentes dans le circuit.
QUESTION :
Je me demande quelles sont les raison de ce fonctionnement atypique ?
B /1Une fuite dans le circuit (je n' ai pas modifié le circuit depuis l' an passé, il a été vidangé, mais il est âgé...admettons qu'il y ait des fuites. Il y en avait sans doute aussi l' an passé....
B/ 2 Le easypro aurait mal hiverné et serait défectueux ?
Ce qui expliquerait qu'il ne fasse pas son boulot de maintien de la pression dans le circuit.
Je sais pour l' avoir lu ici que vous vous méfiez comme de la peste de ce genre de système difficile à diagnostiquer, et peu ou pas réparable,mais cependant a au moins les caractères suivants:
- rapide à poser
- si on n' a pas de place pour un ballon ( pas mon cas), ou
- un budget insuffisant pour celui-ci.
J' attends vos avis.
Merci
J'ai bien apprécié l' aide que m' a apporté ce forum, voici près d'un an.
Le choix de la pompe en fonction des équipements présents et des circuits supposés et leur diamètre. Tout a fonctionné ensuite quasi parfaitement, y compris l' automatisme.
INSTALLATION ( résumé sommaire)
L'installation est composée de six circuits avec électrovannes et d'un circuit ( toujours en pression) sans électrovanne ( points de puisage).
La pompe est un modèle de surface muticellulaire gérée par un automatisme pedrollo easypro.
REGLAGES :
Les mêmes que ceux de l' an passé qui donnaient toute satisfaction :
pompe 4,5 bars
ballon easypro 2 bars
HIVERNAGE
Avant les premières gelées, j'ai vidangé la pompe et débranché le circuit d'arrivée et de départ d' eau, ainsi que les électrovannes.
Concernant l'automatisme avec ballon intégré easypro, après la vidange de la pompe, je l'ai vidé de son air. En principe, le ballon devait être vide d'eau, vu que la membrane était sous 2 kg au moment de l' ouverture du circuit.
DRY RUNNING
A la remise en route cette année, ma pompe ne cesse plus de se mettre en dry running.
Selon le manuel,
Easypro en arrêt momentané pour fonctionnement à sec SOLUTION= attendre le redémarrage auto ou démarrer manuellement
pression maxi de la pompe inférieure à la pression de redémarrage du easypro ---> ce n'est pas mon cas
MISE EN ROUTE MANUELLE difficile
Il faut le plus souvent la remettre en route manuellement.
Cette remise en route est laborieuse : il faut appuyer sur le bouton de l' easypro de 4 à 10 fois.
La pression monte par paliers de 0,4 à 0,8 ou 1, puis il s' arrête ( avec le code dry-running), j'appuie,la pression monte encore par paliers puis dry running...Ensuite la pompe redevient fonctionnelle quelques heures....
BRUIT ETRANGE
Notons que cette procédure de redémarrage est accompagnée de bruits comme si des petits cailloux cognaient quelques part...Or ce n'est pas possible car la pompe est protégée par un gros filtre...(nettoyé deux fois en deux ans et qui contenait un peu de sable (gros) et de l'eau...
Je pense que c'est le clapet antiretour de l' easypro qui fait ce bruit... Mais il ne le faisait pas l' an passé???
DETAIL des Mal fonctionnements
La manoeuvre de re démarrage peut être aidée ( pas toujours) en allant ouvrir un point de puisage.
Une fois sur trois ( environ), la pompe monte en pression rapidement et va être en état de marche quelques heures ( voire la journée dans les meilleurs cas)..
je détaille les cas de figure ci dessous.
1/
Pompe en dry running, et tirage (à un point de puisage) est possible ; vidage de la pression résiduelle, puis absence d'eau puis quelques secondes plus tard, eau sous pression
2/
Le système reste fonctionne quelques heures, mais au bout d'un certain temps ( le lendemain par exemple) quand je demande de l' eau, ça ne fonctionne plus. Il faut que j'aille à la pompe la redémarrer.
Ayant des travaux de jardin à effectuer pas loin de la pompe, j'ai constaté qu'elle se mettait en route régulièrement (toutes les demi heures environ).
HYPOTHESE
Il semblerait ( je suis allé voir plusieurs fois) que la remise en marche (et en pression ) est à chaque fois trop courte pour remettre le circuit à sa pression habituelle ( environ 4,7 bars), celle ci baisse à 4,4, puis 4, 1, mais je n'ai pas vérifié de visu cette hypothèse
PISTES EXPLOREES :
-changement du clapet anti-retour...( sans succès)= je ne parle pas de celui contenu dns le easypro..
- renouvellement des joints teflon
démontage du easypro vérification du clapet anti retour intégré
son ballon semble ne pas être rempli d'eau....mais vu la conception il est difficile de voir comment il est conçu....j'ai cherché à le remplir d'eau, mais il doit y avoir une valve, car c'est impossible...idem pour faire sortir de l' eau qu'il est supposé contenir.
Sa mise en pression (3 kg) n'a rien donné...
Vérification des fuites apparentes dans le circuit.
QUESTION :
Je me demande quelles sont les raison de ce fonctionnement atypique ?
B /1Une fuite dans le circuit (je n' ai pas modifié le circuit depuis l' an passé, il a été vidangé, mais il est âgé...admettons qu'il y ait des fuites. Il y en avait sans doute aussi l' an passé....
B/ 2 Le easypro aurait mal hiverné et serait défectueux ?
Ce qui expliquerait qu'il ne fasse pas son boulot de maintien de la pression dans le circuit.
Je sais pour l' avoir lu ici que vous vous méfiez comme de la peste de ce genre de système difficile à diagnostiquer, et peu ou pas réparable,mais cependant a au moins les caractères suivants:
- rapide à poser
- si on n' a pas de place pour un ballon ( pas mon cas), ou
- un budget insuffisant pour celui-ci.
J' attends vos avis.
Merci