Publié : ven. 09 sept. 2016 18:37
Bonjour à tous,
Les électrovannes de mon système d’arrosage ne se ferment plus !
Il est composé d'un programmateur Hunter PSC-Z - 5 électrovannes Hunter à membranes classiques 24 V AC et un filtre 60 microns à l'entrée de la pompe. Jamais eu de PB auparavant avec cette installation.
J'ai démonté et nettoyé les EV (pas particulièrement encrassées). Pendant le démontage, j'actionne la station correspondant à l'EV, on entend bien le "zonzon" de la bobine, mais j'ai l'impression que le fer doux n'est pas franchement attiré.
J'observe cela sur les 5 EV.
La tension au bornier est de 23,9 v AC pour chaque EV qui "zonzonne" chacune son tour. Le fonctionnement du cycle semble apparemment normal sauf que toutes les turbines coulent en même temps.
La tension au bornier (23,9 v) est-elle suffisante ? (programmateur HS)
Avec quelle force le fer doux est-il attiré ?
Merci de me venir en aide.
Cordialement
Les électrovannes de mon système d’arrosage ne se ferment plus !
Il est composé d'un programmateur Hunter PSC-Z - 5 électrovannes Hunter à membranes classiques 24 V AC et un filtre 60 microns à l'entrée de la pompe. Jamais eu de PB auparavant avec cette installation.
J'ai démonté et nettoyé les EV (pas particulièrement encrassées). Pendant le démontage, j'actionne la station correspondant à l'EV, on entend bien le "zonzon" de la bobine, mais j'ai l'impression que le fer doux n'est pas franchement attiré.
J'observe cela sur les 5 EV.
La tension au bornier est de 23,9 v AC pour chaque EV qui "zonzonne" chacune son tour. Le fonctionnement du cycle semble apparemment normal sauf que toutes les turbines coulent en même temps.
La tension au bornier (23,9 v) est-elle suffisante ? (programmateur HS)
Avec quelle force le fer doux est-il attiré ?
Merci de me venir en aide.
Cordialement