Programmateur + Electrovannes (perdu)
-
- Graine de timide
- Messages : 4
- Inscription : ven. 29 juil. 2016 12:56
- Région : Languedoc Roussillon
Programmateur + Electrovannes (perdu)
Bonjour à tous,
Voici donc mon environnement Technique -
1x Programmateur ESP-RZ
2x Electrovannes
Voici mon soucis -
Quand j'ouvre mon robinet d'eau qui va sur mes deux électrovannes, celle-ci sont ouvertes par défaut malgré la programmation automatique mise en place.
Du coup je me suis posé la question sur un soucis de branchement ou soucis d'électrovannes.
J'ai donc fait un test en manuel sur le programmateur.
Résultat :
Si je demande que la Zone 1 soit arrosé alors j'entend bien le "clic" de l'électrovanne de la zone 2 qui se ferme pour laisser l'eau passer sur la zone demandé et inversement si je fais le test opposé.
Je suis perdu :p ! De plus sur mes électrovannes rainbird j'ai droit à deux fils noirs sans savoir si l'un est pour l'alimentation et l'autre pour la zone...
Si vous avez des idées
!
Merci
Voici donc mon environnement Technique -
1x Programmateur ESP-RZ
2x Electrovannes
Voici mon soucis -
Quand j'ouvre mon robinet d'eau qui va sur mes deux électrovannes, celle-ci sont ouvertes par défaut malgré la programmation automatique mise en place.
Du coup je me suis posé la question sur un soucis de branchement ou soucis d'électrovannes.
J'ai donc fait un test en manuel sur le programmateur.
Résultat :
Si je demande que la Zone 1 soit arrosé alors j'entend bien le "clic" de l'électrovanne de la zone 2 qui se ferme pour laisser l'eau passer sur la zone demandé et inversement si je fais le test opposé.
Je suis perdu :p ! De plus sur mes électrovannes rainbird j'ai droit à deux fils noirs sans savoir si l'un est pour l'alimentation et l'autre pour la zone...
Si vous avez des idées

Merci
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5017
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Programmateur + Electrovannes (perdu)
montage à l'envers des électrovannes ? Postez une photo du regard ici sur le forum...
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
-
- Graine de timide
- Messages : 4
- Inscription : ven. 29 juil. 2016 12:56
- Région : Languedoc Roussillon
Re: Programmateur + Electrovannes (perdu)
Voici - Depuis cette photo évidemment il y a l'entrée d'eau et les deux zones sont actives 



-
- Graine de timide
- Messages : 4
- Inscription : ven. 29 juil. 2016 12:56
- Région : Languedoc Roussillon
Re: Programmateur + Electrovannes (perdu)
J'édit mon POST - Mais un GRAND merci à "Arroser", car je viens de voir que le "flow" etait pas au bon endroit.
Sans votre commentaire je n'aurai pas trouvé.
Je test demain - Merci
Sans votre commentaire je n'aurai pas trouvé.
Je test demain - Merci
- arroser
- Maitre des bosquets
- Messages : 5017
- Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
- Région : Ile de France
- Localisation : Seine et Marne
Re: Programmateur + Electrovannes (perdu)
et oui les électrovannes sont à l'envers...