Message par Torseur06 »

Bonjour,

Je viens changer l'alimentation électrique de ma pompe immergée qui n'a pas de Terre et dont la gaine est sectionnées à plusieurs endroits. De plus j'en profite pour changer mon câble téléphone qui fait office de lien entre le programmateur et les électrovannes
La distance est d'environ 40m entre le programmateur et les 3 électrovannes et entre l'alimentation électrique et le puits.
J'envisageais
- Mettre une gaine PTC 40mm enterré
- Mettre un grillage avertisseur
- Mettre un câble 3 conducteurs 2.5mm² à l'intérieur
- Mettre un câble multibrins au moins 7 ou 9 brins de 1 ou 1.5mm² (plus épais que les fils téléphone)

J'ai plusieurs questions :
1) dois je rajouter en plus de la gaine PTC une gaine ICTA autour du câble 3 conducteurs ?
2) Puis je mettre le câble 3 conducteurs et le câble 9 multibrins dans la même gaine PTC ?
3) Pouvez vous me donner une référence de câble multibrin car j'ai du mal à en trouver en GSB ?

4) J'aurais 2 gaines PTC qui vont se rencontrer après l'installation celle-ci. Une qui contient l'alimentation électrique de la pompe de la piscine l'autre de la pompe immergée. Comment faire le lien entre les 2 gaines pour n'en faire qu'une afin de passer dans le trou de 40mm que j'ai pour faire circuler dans mon garage les arrivées électriques ?

Je vous remercie par avance
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4964
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: Choix matériel câblage électrique pompe/electrovanne

Message par arroser »

Pour cette distance, en arrosage on utilise du muti-brins de 0,8. Donc du 1 ou 1,5 sera largement suffisant. Du 0,8 vous en trouverez chez les grossistes spécialisés en arrosage, en 3, 5, 7, 9, 11 ou 13 brins, en 75 mètres ou 150 mètres.
Pour la section supérieure, voir chez un grossiste d'électricité. Pas certain que ça existe en 1, mais du 1,5 il y a du choix pour le nombre de brins.

Sinon sur internet : https://www.arrosage-distribution.fr/ca ... 0-8mm.html

Le 3 conducteurs de la pompe, si il est dans la gaine TPC de 40, n'a pas besoin d'une autre gaine.

Pour la jonction des deux gaines, on bricole parfois sur les chantiers un raccordement en forme de té qu'on maintient avec du gros scotch orange.
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)