Probleme avec l'arrosage automatique

Ce forum est dédié à toutes vos questions relatives à l'arrosage.
fossimi
Graine de timide
Messages : 2
Inscription : sam. 20 mai 2006 13:25

Probleme avec l'arrosage automatique

Message par fossimi »

Mon arrosage automatique du jardin se met en route mais ne s'arrête plus.
La question est : Quelle peut en être la raison ?
mf
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4964
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Message par arroser »

peut être des précisions : nombre de réseaux, marque des produits (programmateur électrovannes .... ), le problème est il sur tous les réseaux, y'a t'il une pompe, age de l'installation, test déjà effectués, .....
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Avatar de l’utilisateur
Netarrosage.com
Bourgeon de bavard
Messages : 114
Inscription : mar. 28 mars 2006 9:29
Localisation : PACA

Message par Netarrosage.com »

Autre information : Type de programmateur : A piles ou sur secteur ?
fossimi
Graine de timide
Messages : 2
Inscription : sam. 20 mai 2006 13:25

arrosage automatique

Message par fossimi »

Merci pour vos réponses. Mon programmateur est à piles mais les piles viennent d'être changées. Il y a 2 réseaux.
Le problème est déjà apparu l'année dernière et on avait changé le programmateur.
Entretemps, on a changé une tête d'arrosage qui avait été cassée et lors de la remise en route de l'installation après l'hiver, le problème est apparu.
mf
Avatar de l’utilisateur
arroser
Grossiste en parlotte
Messages : 4964
Inscription : lun. 17 févr. 2003 23:21
Région : Ile de France
Localisation : Seine et Marne

Re: arrosage automatique

Message par arroser »

fossimi a écrit :Mon programmateur est à piles mais les piles viennent d'être changées.
première vérification : mettre des piles alcalines de très bonne qualité :
Varta ou Duracell.
Pour info, cela règle 50 % des soucis que l'on peut rencontrer sur les programmateurs dits "nez de robinet" ; ça ne règle donc pas tout, mais c'est un soucis fréquent, et la marque de la pile est importante !
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Avatar de l’utilisateur
Netarrosage.com
Bourgeon de bavard
Messages : 114
Inscription : mar. 28 mars 2006 9:29
Localisation : PACA

Message par Netarrosage.com »

Comme très bone pile je rajouterais ENERGIZER, autre question cependant, on a tendence à penser que programmateur à pile = nez de robinet, ce n'est pas toujours le cas...
Pourriez vous préciser marque et modèle SVP
Avatar de l’utilisateur
LoX
Graine de timide
Messages : 17
Inscription : sam. 27 mai 2006 9:11

Message par LoX »

Salut,

Il est aussi possible que des gravillons gènent la fermeture de la ou des électrovannes.
Répondre

Revenir à « À l'arrosage »